Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Krótkie Cykle Włączania Palnika - Czy To Normalne?


michalziel

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

Będę wdzięczny za pomoc. Mam u siebie w domu (szeregówka) kociol de Dietrich City 24 BIC IIGN . Zaobserwowałem pewną prawidłowość która nie wydaje mi sie do końca w porządku. Chodzi o sposób w jaki pracuje piec. Mianowicie chodzi mi o krótki cykle włączania / wyłączania palnika. Wygląda to w ten sposób ze palnik włącza sie na około 20 sekund ( w ciągu którch dogrzewa do temperatury zadanej przez pokrętło - w tym momencie około 68 stopni). Po tym okresie świeczka się wyłącza, pompa oczywiscie pracuje i temperature stopniowo spada do 54 stopni kiedy świeczka znów sie zapala. Trw to około 30 sekund. Podsumowując - cykle są króciutkie i nie wydaja mi sie za bardzo efektywne. Boje się ze to może sie odbić na żywotności pieca.

 

Dodam ze w tym momencie grzeje na 2 piętrach/ (na 3). Gdy odkręcę choć jeden grzejnik u góry to długość cyklu rośnie kilkukrotnie ( ok 2 min grzania/ 2 min przerwy).

 

Czy to objaw usterki czy tez piec zachowuje sie prawidłowo? A moze da sie to jakos manualnie nastawic aby cykle były dluższe jednoczesnie nie uruchamiajac grzejnikow na samej górze?

 

Będę wdzięczny za pomoc.

 

Pozdrawiam,

Michal

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieki-  odpowidajac na wszystkie pytania:

 

Nie mam podlogówki, termostaty na grzejnikach owszem - wszystkie odkrecone. Na piecu mam pokretlo którym mogę zadać temperaturę do której dogrzewa sie woda w kotle.

 

Kubasko/Sambor - jak zmniejszę temperaturę to cykl się nieco wydłuża 18 sek grzania, 40 sek bez palnika. Ale wtedy grzejniki sa niezbyt cieple i wieki bym dogrzewał aby osiągnąć zadaną temperaturę.

 

A co myślicie o fakcie ze cykl sie wydłuża jak uruchamiam dodatkowe grzejniki? Wydaje mi się ze to jakaś elektroniczna czujka w kotle decduje ile wody jest podgrzewane jednorazowo i jak mam mniej wlaczonych kaloryferow to powoduje te krótkie cykle. Zakładam że jedyna opcja to odkręcic kaloryfer na 3ciej kondygnacji - chyba ze jakos można to ręcznie przestawic?

 

Pozdrawiam,

michal

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 Zybie,

Dzieki za podpowiedź - po sprawdzeniu okazuje się że nie mam filtra na powrocie instalacji.

 

Wezwałem serwisanta do pieca który wykluczył też na 99% problem z pompą i stwierdził że przyczyną dziwnej pracy kotła jest mała ilość wody na powrocie z instalacji. W ten sposób piec podgrzewa szybko małe porcyjki wody które dostaje zwrotnie.  Wg serwisanta moje 5 grzejnikow które są włączone w tej chwili powinni się super dogrzać w 10 minut na tym piecu, a tak się nie dzieje.Piec pracuje na najmniejszej mocy palnika.

 

Wg szybkiego sprawdzenia część grzejników podłączona jest nieprawidłowo - mają zamienione powroty/zasilanie. Radzi też przeczyścic instalacje, sprawdzić wszystkie zawory (czy cos nie blokuje przepływu)  jeżeli poprawne podłączenie grzejników nie przyniesie skutku.

 

Czy myślicie że to ma sens?

 

Pozdrawiam

Michal