Prośba O Pomoc W Uruchomieniu Instalacji Podłogowej


BartekCz

Rekomendowane odpowiedzi

Witajcie. Pierwszy raz piszę na tym forum jednak od dłuższego czasu śledzę wątki tu poruszane.

 

Potrzebuję Waszej pomocy.

 

Instalator w ubiegłym roku stworzył instalację co (wszystko, oprócz kotła oraz jego podłączenia). Do dnia wczorajszego wszystko stało nieruszane - zajmowałem się sprawami wykończeniowymi. 

 

Sprawy tak się potoczyły, że kocioł podłączyłem sam (instalator do kotłowni wprowadził zasilanie i powrót - wystarczyło podpiąć kocioł). 

 

Przyszedł jednak czas na uruchomienie instalacji. 

 

Od pionu głównego odchodzi rozgałęzienie na rozdzielnicę, w której znajduje się listwa zasilająca i powrotna do grzejników oraz drugą rozdzielnicę w której jest listwa zasilająca i powrotna a także pompka do podłogówki.

 

Grzejniki działają ok.

 

Co do podłogówki to myślę, że udało mi się ją odpowietrzyć, jednak nie hula tak jak powinno.

 

Zerknijcie proszę na zdjęcie rozdzielnicy podłogowej i oceńcie czy jest wszystko dobrze podłączone. 

 

Z góry dziękuję za wszelką pomoc

 

Pozdrawiam

Bartosz

 

 

post-65565-0-14755000-1448478565_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na czym polegają? No np. "nie hula jak powinno". Nie napisałeś nic nt. co to oznacza, a to cenna informacja.

 

Masz przepływy na rotametrach? Jakie?

 

Co do poprawności, to upewnij się, że wszystko masz zgodnie z rys. poniżej:

 

post-18583-0-62398000-1448481905_thumb.jpg

 

Do prawidłowego działania tego typu rozdzielacza potrzeba min 20 st różnicy między tym co chcesz posłać w podłogę, a zasilaniem z kotła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepływy na rotametrach są w granicach 50% na 1 biegu pompy, 80% na 2 biegu pompy, 100% na 3 biegu pompy. 

 

Instalację mam kompletną prócz głowicy termostatycznej.

 

Wynika z tego, że faktycznie to tylko kwestia regulacji.

 

Może faktycznie problem tkwi w tej różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem z kotła a docelową temperaturą idącą w podłogę...

 

Co do tego, że nie hula - odpowietrzone wszystko mam, natomiast cały czas słyszę jakby pompa mieliła powietrze. Poza tym temperatura na powrocie jest o wiele niższa, niż na zasilaniu (aż takie byłyby straty ciepła?) - górna listwa, którą woda wraca z instalacji jest wręcz zimna (nieco cieplejsza jest od strony pompy). 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Napisz nam jakie masz temperatury z pieca, jakie temperatury w pomieszczeniu gdzie jest OP.

 

Czy pompę odpowietrzałeś? Sprawdź czy zawór termostatyczny przypadkiem nie zawiesił się - wciśnij kilka razy trzpien zaworu i zobacz czy odbija z powrotem.

 

Zaworem regulacyjny pod pompą służy do nastawiania temp. zasilania pętli OP - odkręcając go zwiększasz temp zasilania pętli OP, dławiąc go zmniejszasz temp. zasilania OP.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach