SEBASTIAN29 Opublikowano 22 Listopada 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 WITAM. W skrócie opiszę mój problem, niedawno robiłem remont i zmieniłem kocioł dokładając ogrzewanie podłogowe w salonie. tu dodam fotke samej instalacji nad piecem: h akcja jest tego typu: na piecu temp zadana 55 temp aktualna 55 temp zadana cwu 55 temp aktualna cwu 55 na liczniku zamontowanym za pompą co. 40 st i tak jest wszystko ok do chwili kiedy temp w cwu nie spadnie do 54st wtedy zaczyna działac poma cwu i na liczniku od wody co tej na grzejniki temp podnosi się do 50st i będzie taka duza aż do chwili kiedy w cwu nie dojdzie do zadanej temp. macie jakieś pomysły na wyjaśnienie tego typu akcji??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 22 Listopada 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Ta instalacja jest źle wykonana . Brakuje zaworów zwrotnych przed pompami i po co wydawałeś pieniądze na dodatkowe zawór różnicowy przy CWU i po jakie licho Ci dwie pompy jak obie pracują na tych samych nastawach . Zrób szersze zdjęcie z widokiem powrotów , rury bezpieczeństwa ( chyba że to układ zamknięty) . Czy ta instalacja pracuje na grawitacji że potrzebujesz zawory różnicowe . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEBASTIAN29 Opublikowano 22 Listopada 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Tak to układ grawitacyjny. Zawory zwrotne sa za pompkami. Dwie pompki sa zamontowane do np trybu letniego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEBASTIAN29 Opublikowano 22 Listopada 2015 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 http://fs5.directupload.net/images/151122/jkx2s6n6.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 22 Listopada 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Link nie działa . Nie widzę jak to jest połączone i nie widzę na fotce tych zaworów zwrotnych . Musisz dać szersze zdjecie albo szkic instalacji . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEBASTIAN29 Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 jak widać na fotach z pieca są dwa wyjścia jedno poszło na CO drugie na CWU potem odpowiednio pompki pare m rury jedna leci na dom grzać grzejniki a druga wchodzi w bojler pod bojlerem jest wyjście tej rury i łączy się z powrotem rury wracającej z domu... zaraz przy piecu dochodzi jezcze jedna rura od zaworu 3D JEŚLI CHODZI O RURĘ BEZPIECZEŃSTWA czy jakoś tak (wyjście z naczynka wyrównawczego) to jest to gdzieś w domu tak w połowie instalacji... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIQ Opublikowano 23 Listopada 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 No i sprawa jest jasna. Po załączeniu pompy CWU rośnie temperatura na powrocie. Zawór 3D pobiera wodę z powrotu do podmieszania, czyli przy pracującej pompie CWU wodę o wyższej temp. Dlatego temperatura na wyjściu zaworu rośnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEBASTIAN29 Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 jak dla mnie to gdzie by nie dał rury od 3D to i tak woda z CWU i woda z CO się złączy ale weźmy pod uwagę że wszystkie 4 nastawienia są na ta samą temp więc skąd większa temp na zaworem 3D?? większe ciśnienie dwóch pompek??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIQ Opublikowano 23 Listopada 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Zauważ, że tu o temperaturę powrotów chodzi a nie zasilania. Temperatura powrotu z bojlera jest wyższa, niż z instalacji CO. Po włączeniu pompy CWU podnosi się zatem temperatura wody w rurze powrotnej między powrotem z bojlera a miejscem wpięcia 3D, prawda? Zatem zawór 3D dostaje z jednej strony wodę z kotła a z drugiej wodę o temperaturze wyższej, niż w czasie, gdy tylko pompa CO pracuje. Zamień miejscami powrót z bojlera i miejsce wpięcia 3D na powrocie i problem się rozwiąże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEBASTIAN29 Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 No zaczynam czaić o co chodzi. A mogl byś mi obrazowo to pokazac??? Jestem w tym temacie kompletnie ciemny. Myślałem o zakupie silownika do zaworu 3D który by utrzymywał stala temp na instalacji co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 23 Listopada 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 No tak wychodzi na to że 3d nie ma co mieszać bo temperatura powrotu i zasilania się wyrównuje . Obieg bojlera jest za duży i z jego powrotu woda jest grawitacyjnie podciągana na mieszacz i stąd problem ale profilaktycznie obejrzał bym jeszcze ten zawór odcinający na zasilaniu kaloryferów czy aby się nie zawiesił bo i to może powodować odwrotny przepływ ( poznasz to po ciepłym powrocie z grzejników przy wyjściu ze ściany w momencie pracy pompy CWU) i przy małym obiegu grzejników ( jeśli jest gdzieś blisko za ścianą wpięty mały grzejnik ) rura powrotna będzie się robiła ciepła . A tak już na marginesie gdzie masz rurę bezpieczeństwa do naczynia zbiorczego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEBASTIAN29 Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 TO CHŁOPAKI WINA LEŻY PO STRONIE ZAWORU 3D??? na schemacie narysowałm ??? w którą stronę leci tam woda??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEBASTIAN29 Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 jak dla mnie to wygląda tak... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIQ Opublikowano 23 Listopada 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Wina leży po stronie niewłaściwie wpiętych powrotów. Napisałem Ci to w poprzednim poście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.