Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Piec 38Kw - Proszę O Pomoc


robert1405

Rekomendowane odpowiedzi

Dzień dobry,

 

To mój pierwszy piec z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek.

Piec został zakupiony w tym roku i jest o mocy 38kW.

Producent kotła to Gielniak z Pleszewa.

Palnik i ślimak żeliwne, retorta prostokątna - producent ekoenrgia.

Sterownik Talos firmy Technotronix.

Piec został zaopatrzony w zawór 4 drożny.

Brak przyslony przy kominie, jest tylko klapka z przeciwagą przy wentylatorze (otwarta na około 70%) producent MM typ: WPA 06.

Komin firmy plewa o wysokości około 7m.

 

Ogrzewam dom z lat 70 piętrowy docieplony styropianem 12cm, a nastrop rzuciłem wełnę mineralną.

Dom jest o pow. 230m2 + bojler140L+przesył (piec i bojler w pomieszczeniu gosp. około 8m od budynku mieszkalnego) + podłogówka w łazience.

Nowe okna i drzwi w całym domu.

Piętro wszędzie grzejniki Al + termostaty,

Parter stare grzejniki żeliwne.

 

Mam cały czas problem z nastawami albo niedopala paliwa albo wystepują bardzo duże spieki.

Przy obrotach dmuchawy w okolicach 70% sa prawie same spieki, przy niższych obrotach niedopala paliwa na końcu retorty i jest sporo dymu z komina.

Czy moją retortę należy również uszczelnić ?

Mam jescze wrażenie, że płomień nie jest idealnie nad deflektorem.

 

Przy obecnych temperaturach spalanie dobowe jest w okolicach  22 kg / dobe.

 

Wczoraj o 17:00 zrobiłem kolejne ustawienia których jescze wcześniej nie stosowałem i wygtląda to nastepująco:

 

1. Tryb praca:

- czas podawania 10s

- pauza w podawaniu 45s

- wentylator 50% mocy

2. Podtrzymanie

- podawanie 7s

- pauza 15min

- wentylator co 15 min

- moc wentylatora 20%

- czas pracy w podtrz. wentylatora 15s.

 

Temperatura zadana 57 stopni.

Temperatura wew. domu około 23 stopni.

 

 

Jest mało informacji na temat ustawień pieca o wielkości 38KW dlatego proszę o Wasze sugestie .

 

 

pozdrawiam

Robert

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W ADC też bardzo mocno spiekał może dlatego że palnik nie jest uszczelniony, bo z tymi spiekami cały czas mam problem.

Czy ADC - Automatyczna kontroli dawki to to samo co PID ?

Jeśli idzie o piec to instalator z dostawcą stwierdzili, że ma 38KW tak wię było 2 na 1 !

 

Na czym polega to uszczelnienie palnika. Możesz mi cos podpowiedzieć ?

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieki za info.

Palnik w najbliższym czasie uszczelnienie a o efektach poinformuje.

Jutro wrzuce zdjecia z pracy na dotychczasowych ustawieniach.

Co do węgla nie wiem muszę dopytać.

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W ADC też bardzo mocno spiekał może dlatego że palnik nie jest uszczelniony, bo z tymi spiekami cały czas mam problem.

Czy ADC - Automatyczna kontroli dawki to to samo co PID ?

Jeśli idzie o piec to instalator z dostawcą stwierdzili, że ma 38KW tak wię było 2 na 1 !

 

Na czym polega to uszczelnienie palnika. Możesz mi cos podpowiedzieć ?

 

pozdrawiam

 

Skoro tak doradzili to teraz powinni ustawić właściwie sterownik - w końcu za coś wzięli pieniądze.

 

Tym kotłem możesz spokojnie ogrzać drugi taki dom i wtedy dopiero będzie miał co robić.

 

Włącz ADC po uszczelnieniu palnika, dowiedz się co to za węgiel [z której kopalni np. Wesoła z Mysłowic, Pieklorz z Piekar, Bytomia lub Chwałowic] i jeśli nadal będą problemy daj znać to napiszę co i jak zmienić w menu zaawansowanym [PID] żeby to lepiej działało.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Palnik uszczelniłem jest lekka poprawa ale szału nie ma.

 

Znowu kombinowałem z parametrami i jak na razie to chyba moje najlepsze ustawienia.

A ustawiłem tak:

 

Tryb praca

- czas podawania 17s

- pauza 85s

- dmuchawa 35% (przysłona wew. dmuchawy otwarta na około 30%, przy większym przymknięciu następuje smolenie pieca)

 

Podtrzymanie

- 10 s podawanie

- pauza 20 min

- dmuchawa 20%

- czas przedmuchu15s

 

Wnioski planuje zwiększyć w trybie praca pauze do 90s i może obniżę nadmuch do 30%. Jeśli piec będzie osmolony otworze przysłonę dmuchawy do 40%.

 

W ostatni przewał włożyłem zastawkę redukująca przepływ spalin (metalowy element na popiele) którą otrzymałem wraz z piecem, ponieważ nie mam możliwości regulacji przy czopuchu.

 

Jeśli idzie o PID to nie mam pod menu, mogę jedynie dokonywać korekty mocy.

Na PID-ie spieków było mnóstwo, a moc nadmuchu była b. wysoka.

 

Spalanie dobowe będzie na poziomie 20kg.

W załączeniu diagram - dzwoniłem do producenta sterownika powiedział abym przy moim typie palnika wpisał wartość 16, wówczas będę mieć orientacyjny podgląd dobowego spalania.

 

Myślałem jeszcze o dawce np. czas podawania 25s / pauza około 100s, ale już sam nie wiem.

 

Tak jak napisałem wyżej to na razie chyba moje najlepsze parametry.

 

Piec czyszczę co 2 tygodnie, następne czyszczenie jutro.

W najbliższym czasie dołączę film.

 

Proszę o podpowiedzi.

 

 

pozdrawiam

 

 

 

 

 

 

 

post-65120-0-09476300-1448047067_thumb.jpg

post-65120-0-53816700-1448047070_thumb.jpg

post-65120-0-74203100-1448047074_thumb.jpg

post-65120-0-11994700-1448047078_thumb.jpg

post-65120-0-29979500-1448047081_thumb.jpg

post-65120-0-72894800-1448047106_thumb.jpg

post-65120-0-23850900-1448047141_thumb.jpg

post-65120-0-86991700-1448047143_thumb.jpg

post-65120-0-41113800-1448047158_thumb.jpg

post-65120-0-55572100-1448047161_thumb.jpg

post-65120-0-09722900-1448047164_thumb.jpg

post-65120-0-78680000-1448047166_thumb.jpg

post-65120-0-10541500-1448047169_thumb.jpg

post-65120-0-07299600-1448047172_thumb.jpg

post-65120-0-22593700-1448047205_thumb.jpg

post-65120-0-93212400-1448047207_thumb.jpg

post-65120-0-51456500-1448047234_thumb.jpg

post-65120-0-68030800-1448047238_thumb.jpg

post-65120-0-09849000-1448047241_thumb.jpg

post-65120-0-44864400-1448047243_thumb.jpg

post-65120-0-47036200-1448047246_thumb.jpg

post-65120-0-93592600-1448047251_thumb.jpg

post-65120-0-77554000-1448047254_thumb.jpg

post-65120-0-42477600-1448047308_thumb.jpg

post-65120-0-63538900-1448047343_thumb.jpg

post-65120-0-40520500-1448047348_thumb.jpg

post-65120-0-65189800-1448047351_thumb.jpg

post-65120-0-14877200-1448047354_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem,że jedziesz na ręcznych nastawach.

Spróbuj tak:

czas podawania 10s

przerwa w podawaniu 90s

dmuchawa na 35%

w podtrzymaniu podawanie 10s co 30min,dmuchawa 20s co 30min.

 

Napisz do kol. Suspenser i na pewno pomoże w ogarnięciu sterownika w pracy w automacie.

 

Odnośnie ustawień osobiście jadę na dużo mniejszej mocy (1:15) 6s podawanie,90s przerwa,dmuchawa na ok.40% i kociołek pięknie pracuje praktycznie bez podtrzymania.(może 1-2 x na dobę się odstawi)

Temp. oscyluje w granicach zadanej tj. 50*,temp spalin średnio 97*,zaworem 3-d na grzejniki puszczam 43*

 

Załóż większej średnicy deflektor,najlepiej z tarczy hamulcowej wentylowanej i zawieś na wys. 15cm nad koroną palnika,ten jest za mały.(mam taki zamontowany)

Dodatkowo po bokach oparłem na koronie palnika z jednej strony i od strony kosza tuż za koroną palnika 2 większe płyty szamotowe,żeby lepiej dopalić spaliny z uwagi na ruszt wodny,który niestety też mam w swoim kotle.

Dzięki temu nie mam żadnego smolenia i sadzy,w kotle jest jasno.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.