Witam,

 

Po poprawnym uszczelnieniu silikonem paleniska i uruchomieniu pieca zauważyłem, że żar podczas trybu podtrzymanie schodzi dosyć głęboko w palenisku.

Zakładam, ze to jest problem, gdyż mogę uszkodzić sobie ślimaka?

 

Przestawiłem parametr "CZAS OCZEKIWANIA" z 10 min na 5 min i jest nieco poprawa (żar już nie chowie się).

 

Zastanawiam czy to jest poprawne podejście do tego problemu? Zazwyczaj widzę, że ludzie mają ustawiony parametr "CZAS OCZEKIWANIA" na 10min lub więcej. Domyślam się również, że zużycie ekogroszku może zwiększyć mi się, czego bym nie chciał.

 

Prosiłbym o jakąś podpowiedz co mogę z danym problem zrobić?

 

Korzystam z Pieca Heinztechnik QEko 20Kw, z elektronika HT Tronic 500.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

napisz czy masz przedmuchy w podtrzymaniu ustawione i jak często, może trzeba przestać dmuchać w podtrzymaniu

może to też być wina nadmiernego ciągu o czym pisze Animuss

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przedmuchy w podtrzymaniu są praktycznie znikome z ustawień sterownika. Faktycznie w kotłowni jest ciąg zimnego powietrza z pomieszczenia obok, to może być źródło tego ciągu kominowego? Wystarczy, że uszczelnię drzwi i problem zniknie? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

co oznacza praktycznie znikome?

co oznacza ciąg zimnego powietrza z pomieszczenia obok?

doprowadzenie świeżego powietrza do kotłowni być powinno i są odpowiednie przepisy nawet do tego

ciąg kominowy to osobna kwestia zależna od kilku przynajmniej czynników

http://www.darco.com.pl/nasady-kominowe1/art,4,od-czego-zalezy-ciag-kominowy.html

 

jak uszczelnisz drzwi i zamkniesz dopływ świeżego powietrza do kotłowni to mozesz sobie zrobić krzywdę jeśli to jest jedyne źródło świeżego w niej powietrza

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

co oznacza praktycznie znikome? - opisze to dokładnie jak przyjade z pracy

co oznacza ciąg zimnego powietrza z pomieszczenia obok? - wnęki okien nie są dokońca szczelne na poziomie piwnicy i czuć przepływ zimnego powietrza pod dolną szczeliną drzwi do kotłowni.

doprowadzenie świeżego powietrza do kotłowni być powinno i są odpowiednie przepisy nawet do tego - w kotłowni jest szyb wentylacyjny, więc cakłowicie nie odcinam dopływu powietrza.

http://www.darco.com...g-kominowy.html - Dzięki za linka.

 

Co w przypadku jeśli mam bardzo dobry ciąg kominowy a elektronika praktycznie w żaden mocny sposób nie dopycha tego powietrza podczas trybu podtrzymania, to co mogę zrobić ze swoim problemem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Znalazłem swój niedawny post z ustawieniami więc wklejam.

 

Dmuchawa :

Obr. dmuchawy - 1

Obr. dmuchawy podtrzymanie - 2 - tutaj nie jestem pewny czy jest 2 też

Czas dmuchawy podtrzymanie - 5 sec

Obr. dmuchawy wzrost - 1

 

Przesłona na wentylatorze mam otwartą na jakieś 1-1,5cm

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co w przypadku jeśli mam bardzo dobry ciąg kominowy a elektronika praktycznie w żaden mocny sposób nie dopycha tego powietrza podczas trybu podtrzymania, to co mogę zrobić ze swoim problemem?

Założyć regulator ciągu kominowego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

napisz jeszcze jak często są te przedmuchy. może zwyczajnie zbyt często i stąd wypalanie paliwa

nie ma potrzeby dmuchać w złoże w trybie podtrzymania częściej niż co 20 -30 minut

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Te przedmuchy są regulowane poprzez parametr "CZAS OCZEKIWANIA" czyli w moim przypadku na samym początku było to co 10min (max, wyżej nie mogę ustawić).

 

Ale zrobiłem eksperyment i uszczelniłem drzwi u dołu aby mniej wpadało powietrza i widzę poprawę.

 

Także przestawiłem póki co :

 

CZAS OCZEKIWANIA - 8min

Obr. dmuchawy podtrzymanie - 1

 

Dodam od siebie, że temp czujnika w koszu jak patrzyłem teraz to waha się między 35-39*

 

Pytania,

1. czy mogę zezwolić zejście żaru w jakimś stopniu podczas podtrzymania, jeśli tak to jak głęboko?

2. czy wam się zdarza również, że podczas wypychania ekogroszku jest go więcej z jednej strony paleniska?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pytania,

1. czy mogę zezwolić zejście żaru w jakimś stopniu podczas podtrzymania, jeśli tak to jak głęboko?

2. czy wam się zdarza również, że podczas wypychania ekogroszku jest go więcej z jednej strony paleniska?

1.Nie nie możesz pozwalać na obniżanie się żaru ,to nie tylko źle wpływa na palnik ślimak ale zwiększa zużycie paliwa. .

Zdarza się że jest go więcej ,taki to urok palnika fajkowego bez obrotu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ustaw jeszcze te przedmuchy na 10 minut skoro ster nie pozwala rzadziej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×