Witam na forum i od razu zaczynam od pytania.

 

Mam instalację zamkniętą. Kocioł peletowy, zawór 4d, na powrocie grupa bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym (zawór 3 bar), na zasilaniu zawór schładzający.

 

Kocioł zainstalowany niedawno, uruchomiony 2 razy. Ciśnienie na wyłączonym kotle - na manometrze ok 0.6 bara. W czasie pracy kotła dochodzi do 1.8 bara przy temperaturze 80 stopni. Kocioł ma max ciśnienie robocze 2 bary. Wg instrukcji próby ciśnieniowe 4 bary. Czy to jest normalne ? Czy tak może zachowywać się instalacja w układzie zamkniętym? 

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za odpowiedzi.

 

Mam jeszcze jeden problem. Zasilanie i powrót z kotła 5/4', zawór 4d 1' - bez pompy na obiegu kotłowym. Z tego co wyczytałem w takiej konfiguracji nie będzie działać grawitacyjnie obieg kotłowy.

 

Nie rozumiem za bardzo do czego potrzebny jest działający obieg kotłowy. Jak ustawię na zawór 4d całkowicie zamknięty, to woda w kotle i tak będzie się nagrzewać równomiernie (?) i nie będzie w ogóle żadnego obiegu. Przepraszam że zadaję takie podstawowe pytania, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi.