valdi77 Opublikowano 26 Października 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 witam kolegów mam pewien problem, mam układ otwarty co i do tej pory nie było problemu z nim ostatnio przerobiłem rurę do zbiornika wyrównawczego z uwagi na to iż była podłączona do zasilania, ale do sedna. Wykończyłem poddasze założyłem około 60 zeberek grzejnikowych na 2 pokoje, korytarz i suszarnie i na poddaszu zamontowałem rozdzielacz i przed nim pompę co połączona jest razem z tą przy piecu. I mam problem bo przy paleniu cały czas leci mi woda ze zbiornika wyrównawczego rurą przelewową , a co za tym idzie zapowietrzaja mi się grzejniki na poddaszu. Tak czytałem wasze odpowiedzi i nie wiem czy czasami ten zbiornik wyrównawczy nie jest za mały ale prosze o odpowiedzi ekspertów. Z góry dziekuję za odpowiedzi pozdrawiam Waldek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Października 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 Zrób rysunek jak masz to połączone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdi77 Opublikowano 26 Października 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 witam w załaczniu schemat instalacji schemat instalki_new.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Października 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 Ta druga pompa to po co? Jak wyłączysz tą pompę przed rozdzielaczem to będzie OK Dodatkowo sprawdź czy góra grzejnika na poddaszu jest min 0,5m poniżej naczynia przelewowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdi77 Opublikowano 26 Października 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 witaj sambor dałem tą drugą pompę ponieważ nie dobijała mi ciepła woda do grzejników w pokojach, myślę że moze ta pompa nawet na pierwszym biegu chodzi za szybki czy ją wyrzucić, góry grzejników na poddaszu są ponizej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 26 Października 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 Niepotrzebnie pomieszałeś systemy dlatego nie mogłeś wyregulować hydraulicznie układu, Myślę że pompa nie jest przyczyną wylewania wody z naczynia tylko jego błędne podłączenie, chociaż dwie pompy pracujące szeregowo to błędne rozwiązanie. Ze schematu który zamieściłeś niestety nie widać jak jest podłączone, rura wzbiorcza jest od dołu a przelew też od dołu (???), bo tak wynika ze schematu czy naczynie jest odpowietrzone bo według schematu nie jest? O prawidłowym podłączeniu naczynia było już na forum pisane wielokrotnie, łącznie z zamieszczeniem normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdi77 Opublikowano 26 Października 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 witaj mak na schemacie jest błąd naczynie jest prawidłowo podłaczone , rura wzbiorcza jest od dołu a przelew z boku. Kurde musiałem ta pompe dołozyć bo miałem problem z dobijaniem ciepł do grzejników, kurde dzisiaj wywalę tą pompe przed rozdzielaczem i zobaczę . Pewnie będę musiał kupić wieksza wydajniejszą pompę tylko jaką pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Października 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 Napisz jakie masz zawory na grzejnikach, może trzeba tylko regulacji hydraulicznej, tymi zaworami Pompa 25/40 w 95% powinna wystarczyć Sprawdź bieg na dolnej pompie, może da się zwiększyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdi77 Opublikowano 26 Października 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 witaj pompę na piecu mam 25-60-180 , mam na dole zawory kulowe, na piętrze głowice a na poddaszu na grzejnikach też zawory kulowe , spróbuję je poprzymykać i zobaczę, wymontuję tą pompę zamontuje rurę ze śrubunkami zamiast tej pompy i jutro napiszę czy to coś dało dziekuje za zainteresowanie moim tematem i pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Października 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 Powinieneś przykręcić grzejniki na parterze , a pompa którą masz jest nawet za duża do takiej instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisb Opublikowano 26 Października 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 witaj mak na schemacie jest błąd naczynie jest prawidłowo podłaczone , rura wzbiorcza jest od dołu a przelew z boku. Kurde musiałem ta pompe dołozyć bo miałem problem z dobijaniem ciepł do grzejników, kurde dzisiaj wywalę tą pompe przed rozdzielaczem i zobaczę . Pewnie będę musiał kupić wieksza wydajniejszą pompę tylko jaką pozdrawiam No to chyba to naczynie nie jest dobrze podłączone. Zrób zdjęcie, bo to wróżenie z fusów! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 26 Października 2015 #12 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 A naczynie jest odpowietrzone? Przy podłączeniu jak na schemacie i odpowiedniej wysokości pompa nie ma prawa wyrzucać wody z naczynia. Jak pompa na zasilaniu a tak jest u ciebie to naczynie powinno być zamontowane min 0,3m nad najwyższym punktem instalacji. Co do wielkości pompy to w zupełności zgadzam się z opinią Sambora. 25/40 powinna wystarczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdi77 Opublikowano 26 Października 2015 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 witajcie wymontowałem tą drugą pompę przerobiłem instalację a i tak mi nie dochodzi cieplo do grzejników mimo że poprzykręcałem grzejniki na dole, macie jakieś inne pomysły co moze być wydaje mi sie że ta pompa co mam jest za mała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 26 Października 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 Zakręć jeszcze bojler i sprawdź efekt. Narysuj dokładny schemat. Zaznacz średnice rur, opisz jakie zawory posiadasz na poszczególnych grzejnikach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdi77 Opublikowano 26 Października 2015 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 witaj zaworu na bojlerze nie mogę zamknąć bo mam go uszkodzonego cały czas jest otwarty, tak to nie grzeją ale wystarczy na 5 sekund dopuścić delikatnie wodę i zaczynają grzać wtedy co byla pompka to grzały wszystkie na pełnych otwarciach a teraz dupa fakt ze się po 2 dniach zapowietrzył ten grzejnik co był najbliżej tej pompy co ją usunąlem ale było git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Października 2015 #16 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 Jaki masz bojler - wielkość , producent , czy dwupłaszczowy czy z wężownicą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdi77 Opublikowano 26 Października 2015 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 bojlem mam z wężownicą na prąd i na co ogólnie mialem spokój tylko jak dołożyłem te grzejniki na poddaszu, rozdzielacz to się zaczęły schody ogólnie stara instalacjia jet robiona dawno temu i jest grawitacyjna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 26 Października 2015 #18 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 Jaką rurą zasiliłeś rozdzielacz na poddaszu? Twoja instalacja wymaga regulacji hydraulicznej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdi77 Opublikowano 26 Października 2015 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 3/4 cala a potem pex z rozdzielacza 1/2 cala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 26 Października 2015 #20 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 Ogólnie widzę dwa rozwiązania dla Twojego problemu. Montaż na wszystkich grzejnikach zaworów z możliwością regulacji przepływów. Lub zejście do kotłowni z rurami zasilającymi rozdzielacz na poddaszu które zasilisz równolegle ze starą instalacją grawitacyjną montując na niej jeden zawór do regulacji przepływu. Oczywiście zawór na bojlerze również do wymiany na sprawny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Października 2015 #21 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 Piszesz, ża na poddaszu jest 60 żeberek , a ile to grzejników? - 4-5, czy więcej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Października 2015 #22 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 To co proponuje kolega @ majschi byłoby najlepsze, może jednak dałoby się wyregulować hydraulicznie bez osobnego pionu. Mam pewne wątpliwości do tej rury 3/4" do rozdzielacza , powinna być 1". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej1007 Opublikowano 26 Października 2015 #23 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 Witam. Z mojego punktu widzenia to ja wyrzucił bym rozdzielacz i pociągnął dalej instalację z pionu. Zastanawia mnie sprawa dlaczego koledzy piszą że wystarczy pompa 25/40 przy tej ilości kondygnacji.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Października 2015 #24 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 W kwestii pompy to ilość kondygnacji nie ma nic do wysokości podnoszenia pompy. Jak nie było tego ostatniego piętra to inst działała bez pompy - autor podaje, że była grawitacyjna. Rozprowadzenie rur z pionu byłoby lepszym rozwiązanien, ale mleko się już wylało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdi77 Opublikowano 27 Października 2015 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 witam i dupa wielka wczoraj pozamykałem wszystkie grzejniki na dole, piętrze i rano nie grzały na poddaszu odkęciłem odpowietrznik na rozdzielaczu i okazało sie że nie ma wody wcale, jakby zeszła tylko jak, no masakra dzisiaj jak wróce z pracy to spróbuję sprawdzić bojler moze wężownica poszła , jak miałem tą pompe przed rozdzielaczem to z dwa dnia grzały grzejniki i potem znowu się zapowietrzyły pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...