Skocz do zawartości
mauer1

Hef Podłączenie Termostatu Do Kotła

Rekomendowane odpowiedzi

Proszę o pomoc w podłączeniu termoststu pokojowego BPT21 do kotła Hef EkoPlus 25 ze sterownikiem ElektronA01. Ponieważ na sterowniku mam 3 wejścia do podłączenia a z odbiornika termostatu wychodzą 2 żyły (beznapięciowe) i nie wiem gdzie je podłączyć do kotła. Dołączam zdjęcie wejść na sterowniku.

post-64867-0-39064800-1445017164_thumb.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W BPT21 elementem wykonawczym jest przekaźnik, czyli w kotle termostat podłączany pod zaciski IN-GND

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Próbowałem tak podłączyć i nie reaguje piec na zwarcie lub rozwarcie w odbiorniku. Dodam że na sterowniku ustawiłem parametr do współpracy z termostatem efektem tylko było wyłączenie pompy CO i na wyświetlaczu napis bl i temperatura Co

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A co podaje instrukcja? Przeczytaj poniżej.

post-18578-0-19259800-1445021993_thumb.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A skad masz ta instrukcje? bo ja mam inną. Jeśli chodzi o napis bl to włączony jest zawsze jak nawet nie osiągnąl na termostacie pokojowym zadana temperature. Czyli przy włączonym bl powinien piec przejsc w stan podtrzymania a tak nie robi tylko pracuje dalej. Wiec cos jest nie tak.

post-64867-0-13145900-1445023658_thumb.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Moja jest taka , do tego sterownika był stosowany termostat bimetaliczny - czyli musi był podłączone ta jak podałem

Jak styk jest zwarty to powinno grzać, może coś nie jest ok z termostatem pokojowym lub jego ustawieniem>

post-18578-0-73984000-1445024065_thumb.jpg

Edytowane przez sambor

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A moze ten moj termostat BPT21 nie jest odpowiedni? Niby pokazuje jak temperatura spadnie od zadanej to na odbiorniku zalacza sie kontrolka zwarcia stykow czyli powinno byc dobrze. Jutro jeszcze raz podłącze tak jak pisałeś i poobserwuje i dam znac, czyli wejscie 12V jest zostawione puste?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź jak piszesz , ew stan zestyków np omomierzem - czy są zmiany.

Sprawdź też ustawienia tego BPT21

Edytowane przez sambor

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Chodzi że mam sprawdzic zestyki na koncach odbiornika? Czyli czy sa zmiany przy zwarciu lub rozwarciu tak?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak, trzeba mieć pewność że stan odbiornika jest taki sam jak stan nadajnika

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dodam że ten termostat juz testowałem na małym obwodzie elektronicznym z dioda led. Podłączyłem go do obwodu jak włącznik i jak osiagnał temperature zadana to nastapilo zwarcie i dioda paliła jak temperatura spadła to dioda przestała swiecic.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A wiec podłączyłem tak jak mi napisałeś i działa poprawnie, wcześniej nie wiedziałem co oznacza symbol bl i dlatego. Ale mam jeszcze jedno pytanie dlaczego teraz przy współpracy z termostatem pompa c.o. zalącza sie dopiero od 52 stopni na piecu??? bo normalnie załączała się od ustawionego przeze mnie 45 stopni. Czy mogę to jakoś zmienić?

 

Oraz drugie pytanie, jak najlepiej ustawić czasy w trybie podtrzymania żeby kopczyk był zawsze dobry i kocioł się nie wygasił?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ostatni raz widziałem taki sterownik 4 lata temu i w nim nic się przestawiało przy zmianie pracy z termostatem i bez termostatu.

Trzeba sprawdzić parametry nastaw, może przypadkowo jakaś zmiana została wprowadzona 

Może to nie ten parametr sprawdzasz - tam jest też czujnik i pompa mieszacza - może to te wskazania przedtem miałeś?

 

Co do kopczyka to pewnie pomogą co inni.

Edytowane przez sambor

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No właśnie sprawdziłem za włączenie pompy c.o. odpowiada parametr p6 i tam mam ustawione 46 stopni. Ale pompa włącza się dopiero przy 52 stopniach i dlatego to mnie dziwi. A mogłbyś mi podać link do tej Twojej instrukcji (bo ja mam starszą wersje) albo przysłąć mi na maila mauer1@wp.pl byłbym bardzo wdzięczny.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Proszę o poradę kogoś kto wie dlaczego teraz jak już mój kocioł współpracuje z termostatem (ustawiony parametr p23 na 1) to ustawienie temperatury przy której załącza sie pompa c.o. nic nie daje bo i tak włącza sie dopiero przy 51 stopniach (ustawione jest na 47) Tak samo jest z temperatura zadana na piecu, bez współpracy z termostatem piec przechodzi w stan podtrzymania od 53 stopni jak włącze termostat to dobija do 60 i juz sie nagrzeje w mieszkaniu tak ze termostat wyłącza kocioł. Dlaczego przy współpracy z termostatem piec nie reaguje na ustawione parametry???

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez Mata0018
      Witam zakupiłem dom z piecem hef prosił bym o pomoc w ustawieniach sterownika jak powinno być dobrze ustawione wszystkie pozycje. Piec lato grzeje wodę A zima grzejniki ... proszę o pomoc pozdrawiam
    • Przez sebmon2666
      Witam mam problem z ustawieniem pieca. Piec Hefa 25kw EKO MAT spala ok 50 kg ekogroszku dobrej jakości (26kj)na dobę. Sterownik Compit Guide R520 ustawienia fabryczne. Jak staram sie cos zmieniac to albo piec spala jeszcze wiecej albo gaśnie. Dom ocieplony, poddasze ocieplone, pow. Domu 250m2. Prosze o pomoc

    • Przez mkaczko
      witam
       
      wszystkim
       
      jak w temacie
       
      na chwilę obecną posiadany kocioł Hef Eko plus o mocy 25 kw pojemność wodna 130 litrów
      dom 200 m2 ocieplony dach , ściany, strop w piwnicy w trakcie
      kocioł cała zimę pracuje na 56 stopniach 
      węgiel wymieszany ekogroszek czeski z polski (noname) 3/2
      ostatnia zima 5 ton
      temp. non stop powyżej 22 stopni idzie paść, głowice ustawione na 3,5 ale efekt jest taki że po otwarciu wchodzi gorąca woda i w pokojach robi się sauna
       
      od pewnego czasu analizuje różne metody efektywniejszego wykorzystania sprzętu a w zasadzie likwidacja przewymiarowania i zmniejszenie zużycia
      od 2009 kiedy kocioł zakupiono nie było na nim wyższej temperatury niż 65 stopni (i to tylko 1 raz przed ociepleniem ścian)
      myślałem o zaworze 3 drogowym, jakoś mnie nie przekonuje
      więc wymyśliłem coś takiego
      w 1 kolejności wymontuje palnik 
      wymienię w nim kolano i pierścień palnika zmniejszenie średnicy o 4 centymetry i obudowę bo nowe kolano ma inne wymiary (może uda się nabyć pełen komplet)
       
      pytanie czy to ma sens i czy kocioł będzie dobrze działać bo oryginalnie kocioł o mocy 15 kw ma pojemność wodną około 60 litrów a tu będzie hybryda moc 15 kw a pojemność 130 litrów
      (na pewno dłużej się będzie zagrzewać, ale praca będzie na wyższych temperaturach)
      pozdrawiam 
      michał
       
       
       
      korzystam z sterownika ognik plus pid więc nie będzie dużego problemu z 
       
       



    • Przez staryk
      Hej wszystkim,
       
      jakiś czas obserwuje to forum i czytam na temat pieców różnych rodzajów. Jakiś czas temu mój wybór pieca padł na firmę HEF i jestem posiadaczem Eko Plusa 38kW od maja 2013 r. Powierzchnia domu do ogrzania jakieś 300-350m2. Wybór padł na 38 ze względu na pojemność wodną kotła wg danych 210 l.
       
      Specyfikacja domu przy wyborze pieca.
       
      dom wybudowany w latach 70tych
      pełna cegła 55cm grubość muru
      2 pietra grzane plus piwnica nieogrzewana
      stropodach z koperta ocieplony wata 10 cm
      okna nowe 2 szybowe w ilości 11 szt 2mx1,6
      2 duże przeszklenia tj 4m x 2m
      drzwi 2 pary stare drewniane.
      instalacja stara stalowa + kaloryfery żeliwne
       
       
      W obecnym roku przeprowadzona termomodernizacja tj
       
      ocieplenie steropianem ( 10 cm lambda 0,33) 
      ocieplenie sufitow w piwnicy piana zamkniętokomorkowa (6 cm lambda 0,21)
      wymiana 2 par drzwi( zamiana na drewniane ocieplone)
      ocieplenie zrobione do głębokości 70cm ponizej poziomu ziemi.
       
      W związku z ociepleniem piec będzie mocno przewymiarowany ( zdaje sobie z tego sprawę ale cóż podczas wyboru pieca nie było w planach ocieplenia). Zastanawiam się jak poza wymianą pieca mógłbym sobie pomóc abym nie puszczał mocy w komin. 
      Rozmawiałem z servisem hefa i powiedziano mi że nic nie zmieniać piec sobie poradzi. Jasne, że sobie poradzi a nadmiar wypuszczę do atmosfery, bo ciężko mi uwierzyć ze piec który ma palnik o deklarowanej mocy 30-50kW będzie sobie radził na mniejszej mocy.
       
      Zastanawiałem się na wymianą palnika, ale pada pytanie czy to coś pomoże i zasadnicze pytanie na jaki? Jaki będzie pasował  pod względem mocy oraz wymiarów etc.
       
      Zastanawiałem się też na buforem ciepła, ale wymaga to przeróbki całej kotłowni więc koszty będą duże.
       
      co polecacie ?
       
      Ps zład wody w domu szacuje na 800-1000l 
       
      pozdrawiam