Skocz do zawartości
energotop

Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady

Rekomendowane odpowiedzi

Soft w sterze 2.24 apka 1.27 czyli najnowsze ze strony costerownik. Chyba że jest już coś nowszego?

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak już pobrana, uruchomiona działa zgodnie z oczekiwaniami.

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zielona kostka wyjście A B i aktywować musisz w menu sterownika

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzięki. A teraz z innej beczki. Mam ustawione żebyvwyłączyło obieg mieszacza powyżej temp zewnętrznej 15°C, pompa cały czas działa. Co jest nie tak? Sterownik pokazuje, że obwód jest wyłączony.

Dopiero dziś odpaliliśmy kocioł i sterownik. Więc zanim połapię co i jak to trochę zejdzie.

 

 

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka

 

 

 

2ac4bf8ff3ab582ffc35ab06cf437128.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Błąd w sofcie Tomka... 

Nowszy soft SEKOM bodajże z numerem 26potrzebujesz. Napisz albo do Tomka z Timela aby Ci podesłał poprawiony soft SEKOM albo podeślij e-mail do Sekom-Łucki,to w drugą stronę poleci mailowo.

Soft SEKOM ma strefy na układ za zaworem mieszającym

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Pieklorz, a jak wywnioskowałeś w czym problem ? Może kolega nie pracuje w trybie pogodowym ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja u ojca w nowym sterowniku mam podobnie i tez się zastanawiałem co jest nie tak

Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Błąd w sofcie Tomka... 
Nowszy soft SEKOM bodajże z numerem 26potrzebujesz. Napisz albo do Tomka z Timela aby Ci podesłał poprawiony soft SEKOM albo podeślij e-mail do Sekom-Łucki,to w drugą stronę poleci mailowo.
Soft SEKOM ma strefy na układ za zaworem mieszającym
Dzięki wielkie tak zrobię

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
[mention=1687]Pieklorz[/mention], a jak wywnioskowałeś w czym problem ? Może kolega nie pracuje w trybie pogodowym ?
Pieklorz ma rację jest błąd w sofcie. Żeby wyłączyć to musi dać ręcznie na stop.

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mam soft 2.24 i właśnie wróciłem z kotłowni. Pompa CO1 (u mnie) jest wyłączana przy zadanej pogodówce 15

Ok, widzę re Tomasza i link do pliku ver. 2.26 którego nie ma na stronie Timel'a. Czy przegapiłem jakąś informację o nowej ver?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Mam soft 2.24 i właśnie wróciłem z kotłowni. Pompa CO1 (u mnie) jest wyłączana przy zadanej pogodówce 15
Ok, widzę re Tomasza i link do pliku ver. 2.26 którego nie ma na stronie Timel'a. Czy przegapiłem jakąś informację o nowej ver?
To jest wersja chyba specjalnie dla firmy SEKOM-Łucki z Pleszewa

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

OK, dzięki za info. To dlatego był bug :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
16 godzin temu, TomekBrz napisał:

Błąd był w wersji 2.25. Objawiał się nie działaniem funkcji Auto-lato dla obw. 1.

Załączam 2.26 z poprawką. Dla panelu oraz sterownika. 

PANEL_LCD_V_2_26.zip 242 kB · 3 pobrania SKZP_02_V_2_26_Ślimak.zip 278 kB · 6 pobrań

@Tomek Brz,tydzień temu kupiłem panel pokojowy i jest w nim wersja 2.25,sterownik i panel na kotle posiadają wersje 2.24 ale z tą różnicą że ja mam zabudowe i mam pytanie jak jest z zabudową,czy też jest ten błąd?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie, w zabudowie jest ok.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ale jeśli mam w sterowniku oraz w panelu na kotle wersje 2.24,to w panelu pokjowym może być wersja 2.25?panelu jeszcze nie zamontowałem w pokoju,dlatego lepiej się upewnić.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Może być. Nie będą się gryzły. Tylko trzeba ustawić różne adresy paneli. Menu ->opcje->panel->adres.

Przy kotle ustawić na 2 a w pokoju na 1.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzięki z informację,Tomek a jeśli zaktualizuję panel pokojowy do wersji 2.24 idetycznej jak sterownik zabudowa i panel na kotle,to coś zmienia,czy też ustawić przy kotle adres 2 a w pokoju adres 1 ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W przypadku 2 paneli zawsze niezależnie od wersji trzeba ustawić różne adresy.

Ten w pokoju zawsze musi mieć adres nr 1, bo tylko panel o adresie 1 może mierzyć temp. pokojową.

Możesz wgrać 2.24.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ok.dziękuję za informację.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Temat rozwiązany. Wysunięty czujnik temperatury kotła. Muszę go jakoś w tym otworze lepiej umocować.

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.