Witam !

 

proszę o pomoc z ustaleniem przyczyny wyrzucanego błędu 001.

Przez kotłownie przewinęło się sporo fachowców, ale problemu nie rozwiązano...

Wyciągane wnioski to prawdopodobnie kiepskie oprogramowanie pieców WOLFa, ale nikt pod tym nie chce się podpisać. 

 

Żeby nie było, piec był czyszczony nie raz, także przez serwisantów WOLFa. 

 

Błąd wyskakuje gdy woda w instalacji jest zimna, a zadana temperatura wysoka, czyli gdy piec musi pracować mocno obciążony. Załącza się, pracuje i po chwili wyłącza się wskazując błąd 001.

Jeśli ustawimy zadaną temperaturę na niską (niewiele wyższą od temperatury w instalacji) to piec będzie działał ok i podgrzeje wodę do temp. zadanej. Następnie można takimi małymi kroczkami zwiększać temperaturę do oczekiwanej wartości, ale piec musi cały czas chodzić z ustaloną temperaturą 24h. Nie jest możliwe obniżanie temperatury na noc, czy na weekend, bo później piec załącza się na maksa i po chwili błąd.

Wygląda jakby oprogramowanie zamiast zmniejszyć moc i doprowadzić do zadanej temperatury, grzeje na maksa i dochodzi do wyłączenia (czujnik wskazuje za wysoką temperaturę w komorze spalania - taki jest niby opis błędy 001).

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Uszkodzony lub brudny czujnik STB ( ogranicznik temp bezpieczeństwa) - w tym kotle są dwa: temp  komory spalania i temp na zasilaniu

Uszkodzony lub brudny czujnik temperatury zasilania

Niewłaściwy przepływ wody przez kocioł - brudna lub uszkodzona pompa. ew filtr pompy

 

Uszkodzona elektronika ( sterownik)

 

Niewłaściwe paliwo lub dysza paliwa 

Uszkodzony lub źle nastawiony zawór gazowy 

Nie właściwy komin

 

Złe oprogramowanie Wolfa to ostatnia rzecz jaka może się przytrafić.

 

Ja obstawiałbym trzy pierwsze ew nastepną

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

czujniki sprawdzone - mają te same parametry co nowe (zmierzone)

pompa przy piecu ustawiona wg zaleceń wolfa

 

kolejne testy wykazały, że wywala czujnik, który jest przy deklu kotła, wyciągnięcie go (oczywiście na chwilę) umożliwia dalszą pracę pieca. Gdy czujnik jest założony, to w trybie "kominiarz" piec po paru minutach wyłącza się z błędem z tematu. 

Wszyscy wskazują na brudny kocioł i potrzebę czyszczenia, ale coś mi nie pasuje, abym musiał czyścić piec co 2 miesiące (koszt parę stów...)

Poniżej zdjęcie kotła w środku po 3 miesiącach użytkowania:

kociol.JPG

 

 

Edit:

nawet gdy ten kocioł jest brudny (widziałem zdjęcia brudnych i działających i ten wydaje się przy nich czysty) to dlaczego oprogramowanie, nie zmniejszy mocy, aby na spokojnie dojść do zadanych parametrów ? Tak jak pisałem, piec wywala się tylko gdy pracuje na maksa...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Kolego, to, że czujniki są zmierzone, to o niczym nie świadczy. Jestem metrologiem, nie mylić z meteorologiem, czyli pomiarowcem, wiem, co piszę!

Czujnik należy sprawdzić podczas pracy, albo podmienić na inny, sprawny oczywiście! Wtedy masz pewność, że czujniki są ok.

Tzw. elektronika interpretuje wyniki pomiarów i zgodnie z algorytmem oprogramowania podejmuje działanie!

Pisanie, że soft Wolfa jest do bani, to raczej przejaw braku wiedzy, zmęczenia tematem, albo zbyt długiego przebywania z pseudo-specjalistami!

Kroczysz złą drogą, parafrazując klasyka :) .

Przeanalizuj to, co napisał sambor i poszukaj kumatego serwisanta!

Skróci to Twoje oczywiste męki! :)

Pozdrawiam

 

Temat pewnie rozwiązany, patrząc na datę, ale ja jakoś dziś mam wyższy poziom pomroczności jasnej :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

temat nie rozwiązany, a ja już nie mam siły do Wolfa i jego armii "specjalistów" i żeby było jasne, przewinęło się co najmniej 3 serwisantów autoryzowanych i kolejnych 3 co mieli jakieś pomysły. 

Czujniki Wolfa, sprawdzane, mierzone i podmieniane przez autoryzowany serwis.

Jak masz ochotę, wiedzę i możliwości do zapraszam. Na tą chwilę rozważam zakup innego pieca i zdecydowanie nie będzie to Wolf.

 

Edit:

poza tym pomyśl logicznie, co nawet gdy czujnik jest uszkodzony i fałszuje pomiary np. przekłamuje "w górę" - oprogramowanie pieca powinno zmniejszać moc, a nie cisnąć ile fabryka dała

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I tu Cię zmartwię, nie o logiczne myślenie chodzi, a o zasadę działania sterowania tego kotła!

Skoro już jest pewność, że peryferia są ok. to niech spece podmienią sterownik i będzie jasność w temacie!

Skoro nie wiedzą, co robić i idą trybem "macajewa", to niech będą konsekwentni do końca!

Cudów nie ma, są tylko dziwne zbiegi okoliczności.

A fakt jest taki, że kupujesz kocioł tej firmy, jakiej masz dobry serwis!

Każdy może się popsuć, ważne, aby był w zasięgu dobry serwisant.

To bolączka wszystkich branż!

Ja walczę z naprawami gwarancyjnymi samochodu i nie jest to VW :D.

Powodzenia życzę!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

problem dalej jest  :angry:

obecnie piec ustawiony jest cały czas na słoneczko, więc nie obniża temperatury i tak chodził bez problemu przez 1,5 m-ca, ale pogoda była łaskawa. Dzisiaj temperatura na dworze mocniej spadła i rano piec już się wyłączył z tym samym błędem.

(to mnie trochę zastanawia, bo piec nie musiał grzać od niższej temperatury, tylko dogrzewał)

 

@automatyk

gdy uruchomimy go w trybie "kominiarza" to bardzo szybko 1-2 minuty i błąd. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wyczyscić filtr na wejsciu wody do kotła ,wycizcić wymiennik bo ***  nie brudny po trzecie zwiekszyć przerwe o 1mm  miedzy elektrodami zapłonowymi  a jesli to sie bedzie pojawiało jeszcze to poradzimy co dalej  a gdzie to wogóle jest

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 10 miesięcy temu...

witam  mam  podobny  problem  ale  u mnie  piec wlocza się i wyłącza jak  chce ,   nastawiłem  22  stopnie i nigdy  do  tej  temperatury  nie  dojdzie zawsze  jest  21 lub 20,5 piec  nie pracuje  non  stop nawet  jak  ustawie  temperaturę  26  stop,  poiadam regulator pokojowy Wolfa BC żadnych  błędów nie  ma

WOLF CGB-K-20
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to jest niemożliwe wrecz aby wolf nie utrzymywał temp

wpływ pomieszczenia nalezy uruchomić i podać mu do 10st

i jak jest wszytko ok to co to 0,1 st dokładności będzie trzymał temp

o ile nie ma jakiś dziwnych obniżeń temperatur na noc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.