jackjj Opublikowano 14 Kwietnia 2017 #51 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Ile pojemność zbiornika CWU? Yasek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nalest Opublikowano 14 Kwietnia 2017 #52 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 kospel 140 poziomy dwupłaszcz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jackjj Opublikowano 14 Kwietnia 2017 #53 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 To malutki to spoko brnij w to co koledzy proponują będzie działać Yasek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nalest Opublikowano 14 Kwietnia 2017 #54 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 A co myślicie o pompach zamiast 25/40 zastosować mniejsze w szczególności kotłową i do cwu? Chodzi mi o przyłącze na 1" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nalest Opublikowano 18 Kwietnia 2017 #55 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Panowie które rozwiązanie jest lepsze ? Moim zdaniem w rozwiązaniu drugim mógłbym wyłączać pompę jak zawór termostatyczny byłby już w pełni otwarty i do pieca trafiałaby już odpowiednia temperatura. Natomiast w rozwiązaniu pierwszym wyłączona pompa stawiałaby opór więc musiałaby pracować cały czas. Błąd w rysunku. Będzie bez zaworu grawitacyjnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr71kaszuby Opublikowano 6 Listopada 2017 #56 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Panowie a jak wygląda rekomendacja przy nieco mniej standardowym rozwiązaniu - bojler 300 litrów z instalacją solarną ? Obecna instalacja - kocioł 20kW na ekogroszek, grzejniki za zaworem 4D (czyli jest ochrona powrotu z grzejników) Bojler CWU jest bezpośrednio na "krótkim obwodzie" - czyli wpięty : wyjście z kotła PRZED zaworem 4D patrząc od strony kotła, wejście do powrotu ZA zaworem 4D czyli "miesza wodę z zaworu 4D + ochłodzoną za nagrzewnicą" "ideowy schemat" tutaj http://instalacje.gep.com.pl/zawory-mieszajace/ Rzecz polega na tym, że najrozsądniej byłoby ustawić dużą histerezę dla podgrzewania CWU - przykładowo: - temp zadana CWU = 50 st C wieczorem - temp zadana CWU = 45 st C w dzień (dajmy szansę popracować solarom..) - i 45 st C ciemną nocą :) - rano wstanie słońce i niech grzeje ! (tak tak nawet zimą potrafi dać czadu i dogrzać 300l o 20st C) - histereza CWU == 5 stopni (aby dać szansę pracy instalacji solarnej) Rzecz w tym, że pompa CWU startować będzie tylko gdy jest taka potrzeba, aby nie odbierać ciepła z bojlera - naładowanego przez instalację solarną. Obecnie jak tylko startuje pompa CWU to temp powrotu wynosi około 40 - 45 st. C i to przez kilkanaście minut. Nagrzewnica w bojlerze schładza wodę o około 8-9 st C względem 60st. I nic nie pomaga ustawienie "priorytet CWU" które zamyka w tym czasie ciepło na grzejniki na zaworze 4D Nawet jeśli histereza dla CWU wynosi "tylko" 3 st C to i tak niewiele pomaga - powrót jest długo zimny, czyli sterownik w trybie FL się "gubi" i rzuca nagle 20 kW mocy :) a nie o to przecież chodzi (nie przychodzi mi do głowy inny powód niż nagły spadek temp co dla sterownika jest powodem do takiej reakcji). Zatem - czy w takiej sytuacji dodatkowy zawór 4D na CWU ? jak się to ma do możliwości sterowania automatycznego - czy zdać się na ustawienie pracy na zaworze - ustawiając na nim temp. żądaną na powrocie z CWU ? I jak taki zawór zachowa się przy "dezynfekcji pojemnika" (70 st C raz w miesiącu..) ? A może PLUM ecomax910 potrafi sterować pracą 2 zaworów 4D - jednego na CO i drugiego na CWU ? .. Wiem że instalacja jest "mniej typowa" - ale szkoda tych solarów, niech pracują - dla instalacji solarnej zbyt wysoka temperatura na odbiorze też nie jest zdrowa, bo wchodzą w stagnację... Wszelkie porady mile widziane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ragnar2792 Opublikowano 6 Listopada 2017 #57 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Witam, zwracam się z prośbą o poradę czy pompka na załączonym zdjęciu jest zamontowana prawidłowo. Posiadam piec z podajnikiem Sas Eco i chciałem aby ciepła woda z kotła wracała do powrotu ale monter zamontował pompkę za zaworem trójdrożnym i zamiast ciepła woda wracać z powrotem do kotła to wydaje mi się że jest odwrotnie i pompka ściąga z powrotu chłodną wodę na instalację. Im bardziej przekręcę zawór w prawo to idzie chłodniejsza woda na grzejniki ale też na powrocie jest chłodniejsza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bezed Opublikowano 6 Listopada 2017 #58 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 jak na moje oko to dobiera sobie zimną wodę z powrotu i dzieje się tak jak napisałeś. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ragnar2792 Opublikowano 6 Listopada 2017 #59 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Dokładnie. Tylko takie rozwiązanie nie zapewnia żadnego zabezpieczenia dla powrotu kotła. Nie wiem czy nie lepiej by było jakby pompa była przed zaworem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hektoras Opublikowano 30 Stycznia 2018 #60 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2018 A jaki jest zaznaczony kierunek przepływu na tej pompie ?? Jeśli z góry na dół to może spełniać zadanie ?? Proponuję sprawdzić temp na tych rurach - nawet poprzez dotyk powinno być wyczuwalne?? U mnie jak modernizowal instalację przy podłączeniu kotła w2004 r.(także SAS EKO) to majster nie polecal na powrocie pompki i założył za zasilaniu pomimo trudności (niska kotłownia) ale pozostała jak tylko można było stara inst grawitacyjna z rur stal. nawet 2" . Działa bez problemu zarówno na grawitacji lecz ja wolę pompkę załączać na stałe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antek55 Opublikowano 4 Listopada 2018 #61 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2018 W dniu 6.11.2017 o 11:03, piotr71kaszuby napisał: Panowie a jak wygląda rekomendacja przy nieco mniej standardowym rozwiązaniu - bojler 300 litrów z instalacją solarną ? Obecna instalacja - kocioł 20kW na ekogroszek, grzejniki za zaworem 4D (czyli jest ochrona powrotu z grzejników) Bojler CWU jest bezpośrednio na "krótkim obwodzie" - czyli wpięty : wyjście z kotła PRZED zaworem 4D patrząc od strony kotła, wejście do powrotu ZA zaworem 4D czyli "miesza wodę z zaworu 4D + ochłodzoną za nagrzewnicą" "ideowy schemat" tutaj http://instalacje.gep.com.pl/zawory-mieszajace/ Rzecz polega na tym, że najrozsądniej byłoby ustawić dużą histerezę dla podgrzewania CWU - przykładowo: - temp zadana CWU = 50 st C wieczorem - temp zadana CWU = 45 st C w dzień (dajmy szansę popracować solarom..) - i 45 st C ciemną nocą :) - rano wstanie słońce i niech grzeje ! (tak tak nawet zimą potrafi dać czadu i dogrzać 300l o 20st C) - histereza CWU == 5 stopni (aby dać szansę pracy instalacji solarnej) Rzecz w tym, że pompa CWU startować będzie tylko gdy jest taka potrzeba, aby nie odbierać ciepła z bojlera - naładowanego przez instalację solarną. Obecnie jak tylko startuje pompa CWU to temp powrotu wynosi około 40 - 45 st. C i to przez kilkanaście minut. Nagrzewnica w bojlerze schładza wodę o około 8-9 st C względem 60st. I nic nie pomaga ustawienie "priorytet CWU" które zamyka w tym czasie ciepło na grzejniki na zaworze 4D Nawet jeśli histereza dla CWU wynosi "tylko" 3 st C to i tak niewiele pomaga - powrót jest długo zimny, czyli sterownik w trybie FL się "gubi" i rzuca nagle 20 kW mocy :) a nie o to przecież chodzi (nie przychodzi mi do głowy inny powód niż nagły spadek temp co dla sterownika jest powodem do takiej reakcji). Zatem - czy w takiej sytuacji dodatkowy zawór 4D na CWU ? jak się to ma do możliwości sterowania automatycznego - czy zdać się na ustawienie pracy na zaworze - ustawiając na nim temp. żądaną na powrocie z CWU ? I jak taki zawór zachowa się przy "dezynfekcji pojemnika" (70 st C raz w miesiącu..) ? A może PLUM ecomax910 potrafi sterować pracą 2 zaworów 4D - jednego na CO i drugiego na CWU ? .. Wiem że instalacja jest "mniej typowa" - ale szkoda tych solarów, niech pracują - dla instalacji solarnej zbyt wysoka temperatura na odbiorze też nie jest zdrowa, bo wchodzą w stagnację... Wszelkie porady mile widziane. mam ten sam układ i te same problemy obecnie jade na sterowniu pogodowym kotła i mieszacza, temperatura kotła minimalna 56C, temperatura powrotu w granicach 42-44C temperatura ustawiona CWU 50C sterownik pracuje na FL kocioł 25 kW modulacja ustawiona 22kW 40% , 20% moc minimalna 10% sterownik ecomax 920 P1 ochrona powrotu wyłaczona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkaczko Opublikowano 30 Grudnia 2018 #62 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 W dniu 15.08.2015 o 09:54, sambor napisał: Sam wymiennik nie jest ochroną powrotu kotła, tylko rozdzieleniem hydraulicznym (separacją) dwóch obiegów grzewczych. Czy będzie też ochroną powrotu zależy od ustawienia pracy pomp. witam obecnie w instalacji mam wymiennik płytowy nurtuje mnie kwestia "zależy od ustawienia pracy pomp" 1 pompa w obiegu kocioł -wymiennik ustawiona jest na 1 (pompa elektroniczna IBO) 2 pompa w obiegu wymiennik-kaloryfery ustawiona jest na 2 bieg z 6 na krzywej proporcjonalnej (pompa elektroniczna LFP) 3 pompa w obiegu wymiennik - CWU ustawiona jest na 1 (pompa elektroniczna LFP) temp na kotle 60-65 w trakcie pracy najniższa temp powrotu to ok 40 stopni trafiło się nawet 32 ale to są sytuacje kiedy kocioł zaczyna z powrotem zagrzewać obieg CO po "pauzie" pytanie jak właściwie powinny być ustawione te pompy chodzi mi o 1 i 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Grudnia 2018 Autor #63 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Jeżeli pompa 2 daje tyle co trzeba ciepła na instalację to trzeba zwiększyć bieg pompy 1, tak aby na powrocie było minimum 50C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkaczko Opublikowano 30 Grudnia 2018 #64 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Na starej pompie byla ustawiona 3 Zastanawialem sie dlaczego Teraz odpowiedz sie znalazla Sproboje na 2 a potem na 3 Na wiosne pomysle o zaworze vesbe, szkoda tylko tych 130 litrow wody Sambor a czy jest mozliwe azeby pomimo 3 temperatura powrotu byla ponizej 50 ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Grudnia 2018 Autor #65 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 To trzeba poeksperymentować - pompy są różne , 3 na jednie to może być całkiem co innego niż na 3 na drugiej. Tu najlepsze są pompy z płynną regulacją np starsze modele wilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkaczko Opublikowano 30 Grudnia 2018 #66 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 w takim razie przystępuje do pomiarów pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkaczko Opublikowano 31 Grudnia 2018 #67 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2018 WitamPomiary wykonaneOpis sytuacyjnyKociol hef 25 kwUstawiony na maks 15 kwW obiegu wymiennik płytowyDynamika palnika 1 z 10, chodzi bardzo miekoTemp. Zadana 60W przypadku wylaczenia strefy na 1 lub 2 godziny bez wzgledu na ustawiony bieg pompy nastepuje spadek temperatury na kotle o ponad 15 stopni, przy czestym korzystaniu ze stref niezbedne jest zabezpieczenie powrotuPopoludniu dodam wykres dla pracy ciaglej i pompie przy kotle ustawionej na 1Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkaczko Opublikowano 31 Grudnia 2018 #68 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2018 temperatura o 16.27 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkaczko Opublikowano 31 Grudnia 2018 #69 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2018 obecnie pompa nr 1 - 1 bieg temperatura kotła 64 temperatura powrotu 55 stopni czekam aż zrobi się zimniej pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkaczko Opublikowano 1 Stycznia 2019 #70 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2019 WitamPrzy temperaturze zadanej 58 stopni powrot ma 47 stopni Pompa przy kotle bieg 1Teraz sprawdze jaki bedzie powrot na 2 bieguWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkaczko Opublikowano 3 Stycznia 2019 #71 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Test cd pompa nr 1 na biegu nr 2Widac iz przy temp kotla 60Pompa bieg 1Temp powrotu 50Pompa bieg 2Temp powrotu 52Widac rozniceBede obserwowc dalejJutro wrzuce printsreena nt efektuWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor #72 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Nic nie wrzucaj, tylko wyciągnij odpowiednie wnioski z tych nastaw pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkaczko Opublikowano 3 Stycznia 2019 #73 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Spox Wniosek 1. Przy zadanej 60 i pracy ciaglej , biegu nr 2 temp powrotu powyzej 50 2. Jesli chce korzystac z wylaczenia strefy musze kupic zawor esbe vtc do ochrony powrotu, bo powtorne wlaczenie atrefy po 3 h pauzy wychladza kociol prawie o 20 stopni Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor #74 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 40 minut temu, mkaczko napisał: zawor esbe vtc do ochrony powrotu Przy wymienniku nic ci nie da. Trzeba zwiększyć bieg do 3 i dodatkowo zwiększyć moc kotła lub przynajmniej temp na nim. Tu nic nie ma za darmo - więcej pobierasz ciepła z wymiennika , więcej musisz dać na wymiennik. Ja bym palił o min 5C wyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkaczko Opublikowano 6 Stycznia 2019 #75 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 Witam Zastosowalem sie do twojej rady Zadana 62 mierzona na wylocie, mierzona z przodu 67 Powrot od 52 do 57 Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...