Skocz do zawartości
Sterydziak

Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw

Rekomendowane odpowiedzi

Napisano (edytowane)

Sambor racja jakoś źle spojrzałem na tę pompe i zawór ale nie rozumiem po co zasilanie puszczone w podłodze :) Grzechotnik ma chyba rację z tym zaworem x-drogowym. musi być conajmniej na wysokości zasilania.

Edytowane przez Sterydziak

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wczoraj zakręciłem grzanie dolnej podłogówki, aby sprawdzić czy zagrzeje góre i niestety to samo. Przy nastawach 35 stopni na podłogówce, piec pracuje w granicach 40 -50 stopni, po wyłączeniu pompy od podłogówki (zalączanie przy 45) złapie temp. do 50 i znowu spada. Więc piec chyba nie jest za mały skoro na górze jest raptem 60 metrów podłogówki. Podłoga zimna, nagrzewa się tylko najkrótsza pętla ta w korytarzu na górze która jest przy samym rozdzielaczu.  

Czujnik temperatury podłogówki zamontowany zaraz za pompą jakieś 70 cm od niej, czujnik powrotu na dole przy kotle.

Pompy kotłowa? Nie wiem dałem zdjęcia wszystkich pomp które mam.

Pracą zaworem 3d steruje siłownik, który jest podłączony do Tech st408n.

Przepływy jako od 2 do 2.5

Pierwszego uruchomienia jeszcze nie miałem, bo piec ciągle nie działa tak jak powinien, więc chyba mi kotła nie odbiorą.

Edytowane przez reco

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

moim zdanie siłownik powinieneś mieć podłączony do estymy,pompę od podłogówki tez pod estymę. pompę przewałową pod tego techa,żeby startowąła jak spadnie temperatura na powrocie kotła, bo tech ma czujnik powrotu. a płyty w kotle masz wsadzone ?a i pompę od podłogówki daj pracę na najwyższych obrotach.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja z tego opisu widzę dwie niezależne rzeczy 

- nie pracująca podłoga - najpierw na wet na zimnych pętlach trzeba je uruchomić - odpowietrzyć, ustawić przepływy po ok 2l/min

- problem z samą kotłownią , ale to już do poprawy po wykonaniu poz w/w

 

PS

Wytłumacz mi jak to jest - pętle nie grzeją a podobno masz przepływy 2-2,5 ???

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak chcesz coś poprawić to najpierw dojdź do ładu z przepływami!

A nie wszystko na raz - kocioł, sterowniki, paliwo - to wszystko rzeczy wtórne

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 Pętle nie grzeją, bo jak załączę pompę od podłogówki to kocioł się wychładza.

Czyli na początek wszędzie poustawiać przepływy na 2.

Praca pompy stała?

Bieg pompy na III czy na ten trzeci bieg w skali po prawej.

 

Płyty w kotle w sadzone.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

moim zdanie siłownik powinieneś mieć podłączony do estymy,pompę od podłogówki tez pod estymę. pompę przewałową pod tego techa,żeby startowąła jak spadnie temperatura na powrocie kotła, bo tech ma czujnik powrotu. a płyty w kotle masz wsadzone ?a i pompę od podłogówki daj pracę na najwyższych obrotach.

Pompa przewałowa podłaczona jest pod estyme i startuje jak piec osinie 45 stopni.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tą pompą się nie zajmuj, ona jest źle podłączona, najlepiej jakby jej nie było

Edytowane przez sambor

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ale zostawić aby się włączała przy 45 stopni? Czy ją wyłączyć, co wtedy z podniesieniem temp powrotu?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Q...a masz najpierw ustawić przepływy w podłodze , a nie pi...ć o pompie!!!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kocioł polecam jak najbardziej :) Posiadam taki sam w domu i jestem bardzo zadowolony ^^ nigdy jeszcze nie miałem z nim problemu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ale jajek jeszcze nie urywają ;)

Edytowane przez sambor

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witajcie koledzy, obserwuję ten wątek od dłuższego czasu ze względu na to, ze noszę się z zamiarem kupna Compacta do nowego domu z poddaszem użytkowym bez garażu o powierzchni 130m2, po podłogach jakieś 155m2. Dom ocieplony styropianem grafitowym 15cm, na poddaszu 30cm wełny, w podłodze na parterze 15cm styropianu. Ogrzewanie 100% podłogówka plus dwie drabinki i bojler 140l. Według wszystkich znaków na niebie i ziemi kociołek powinien w zupełności wystarczyć tylko, że w tym temacie piszą same osoby które maja z tym kotłem lub instalacją jakieś problemy. Prosiłbym o opinie od osób, które używają tego kotła u siebie bez problemów, jakie spalanie wyszło w tym sezonie, jakie powierzchnie ogrzewają na co zwrócić uwagę przy montażu itp.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

I temat wyraźnie umarł po moich pytaniach....

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie umarł tylko bez sensu pisać drugi raz. Przeczytaj cały wątek i wszystko znajdziesz. 

Powierzchnie w postach lub opisach co ogrzewamy, sezon trwa więc nikt nie napisze ile spalił bo kocioł to nowość więc trzeba troszkę poczekać, o spalaniu okresowym są posty wyżej. 

Co do domu i ogrzania go, to oblicz sobie na ciepłowłaście i porównaj wynik, przecież nikt nie powie ci: tak ogrzeje lub nie na 100% bo nie zna twojego domu. 

Kociołki sprawują się bez problemów, a że ktoś ma nie do końca dobrą instalację lub rozjechane ustawienia to trzeba poprawić i wszystko hula co też jest opisywane. 

Czy zamieniłbym ten kocioł na inny?? Pewnie że tak, na taki który ma więcej bajerów poprawiających komfort (czyszczenie płomieniówek, wybieranie popiołu, palnik obrotowy), jeśli chciałbym wydać dwa razy więcej kasy, póki co na ten nie mogę powiedzieć nic złego. 

Pozdrawiam. 

Edytowane przez Timiq

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Panowie

 

taka mała dygresja. Dla aktualnych i nowych czytających to forum. Zanim zaczniecie regulować piece i wartości podawania dawki, konieczne jest przeprowadzenie testu ilości podawanego paliwa z zbiornika. Jako że wartości te mogą mieć dość duże rozrzuty: od 9 kg/h, przez fabryczne 14, aż po moje 21,5. Test warto zrobić jak najdłuższy (0,5 do 1 godziny) wtedy jest bardziej wiarygodny. Pisze ten tekst bo widzę, iż jest gro osób które uważają, że jest to nie potrzebne. 

 

A teraz co nam to daje, na własnym przykładzie ( i własnej głupocie):
załóżmy stałą wartość opałową na 5,0

 

przy moich fabrycznych ustawieniach (test paliwa: 14,1) dawkę musiałem zwiększać aż do 4,5 aby na pulpicie dostać wartość 13kW. Jednakże przy tych wartościach piec stale nie przepalał dostarczanego peletu, ba nawet zwiększanie ilości podawanego powietrza do wartości nawet powyżej 75-80 nie dawało poprawy przepalania materiału. 

 

Po przeprowadzeniu testu (przez 1 godzinę) i wykazaniu, że mój podajnik podaje z mocą 21,5 kg/godzinę (a nie 14), wystarczy podać dawkę o wartości 2,9 ażeby otrzymać wartość 13,8 kW. Przy tych wartościach spala b. dobrze, ez nagaru i nie przepalonego pelletu.

 

I teraz meritum:

Zanim zaczniemy regulować swoje piece do wartości podanych przez jakżeby pomocnych i miłych kolegów z forum, koniecznie należy ten test przeprowadzić. Okazuje się, że co dla jednego głazem dla innego będzie ziarenkiem piasku. Dla mnie wartości podawane przez niektórych forumowiczów na poziomie 4-4,5 byłyby zabójcze i nie prowadzące donikąd, a na innym piecu (niy tym samym) będą konieczne do poprawnego działania. 

Edytowane przez Dante

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dziś dzwoniłem do Tekli w sprawie Compacta i pan powiedział mi, że zdecydowanie lepszy zamiast 10kw bedzie nowy 18kw. Twierdził, że zapotrzebowanie na ciepło dla domu nie jest aż takie ważne ponieważ kocioł się wygasza i może być przewymiarowany. A w perspektywie czasu wiekszy będzie bardziej oszczedny dzięki temu, że ma większą pojemność wodną i po wygaśnięciu dłużej pracuje jako "bufor". Co o tym myślicie?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Q...a masz najpierw ustawić przepływy w podłodze , a nie pi...ć o pompie!!!

 

Długo mi to zajęło :) ale poustawiałem przepływy w podłogówce na 2, zarówno na rozdzielaczy na parterze jak i na piętrze jedną retortę musiałem wykręcić na maksa aby było prawie 2. Piec cały czas niedomaga. Po włączeniu pompy schładza się. Start pompy na 45. Przy tej temp się włącza dochodzi do 50 i spada temp, jak na zał. zdjęciu. Tam kiedy doszło do 80 stopni na piecu to pompa całkowicie sama się wyłączyła, a włączyła dopiero przy 80 jak piec się wygasił i po wykresie widać co było dalej....

Załączam też widok palnika przy podawaniu 3.5, musiałem, zdjąć do 3 bo wyrzucało mi pelet.

post-63972-0-82780200-1458135601_thumb.jpg

post-63972-0-55411300-1458135609_thumb.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Słyszałem ten tekst już z innego źródła.

Potwierdzam, że tylko przy dłuższych postojach zużycie paliwa jest najniższe. Wymuszenie pracy ciągłej (bez wygaszania) to wysokie spalanie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja o tym piszę na tym forum od ponad 5 lat - mocniejszy kocioł, stały odbiór ciepła np bufor i stała moc palnika - wszystkie modulacje to bzdura!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tyle że chodzi tu o większy kocioł w przypadku braku bufora. Producenci zaczęli traktować pelleciaki jako bufory "same w sobie".

A co się tak tej modulacji uparłeś jeśli można zapytać? Czy Twój Viking nie moduluję mocą i na starcie podaje dawkę paliwa odpowiadającą strumieniowi przy pełnej mocy, a proces wygaszania jest również na ostro bez stopniowego ograniczania podawania?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W Vikingu są 3 możliwości pracy 15kW, 20kW lub modulacja 15kW  przez 20min i następnie 20kW, 

Palnik jest sterowany sygnałem on/off ze sterownika kotła.

 

W trybie rozpalania podaje paliwo przez ok 4min - w sumie ok 110g. i to nie zależnie od mocy.

 

W tym palniku radzą ustawić tylko moc 15kW, wg dawek paliwa - ok 320-340g / 6min .a resztę sam sterownik przeliczy,

 

Jak palnik dostanie sygnał wyłączenia to wygasza się ok 5-6min , samą pracą wentylatora , bez podawania paliwa ,

nadzór nad wygaszaniem ma fotokomórka.

 

U mnie objętość wodna kotła i instalacji była za mała do prawidłowej pracy, więc wstawiłem bufor.

Optymalny czas pracy to od 40 min wzyż

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 

A moze trzeba ustawic temperature wody która bedzie szła w podłoge na 20 - 30 stopni moze pomoze 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez arek1263
      Jak w temacie. Ważyłem do wiaderka 5 l i zostawiłem i tak nasypało w rurę że aż zablokowalo coś poszło w przekładni tej przy silniku. Można samą przekładnie do silnika zamówić w tekli, ktoś miał z tym do czynienia? Czy uderzyć do producenta zdmotor.pl? 
    • Przez HardyDemon
      Witam. Chciałbym zamontować regulator ciągu kominowego w celu oszczędności pelletu. 
      Jednak usłyszałem od znajomego, ze lepsze od tradycyjnego regulatoru ciągu kominowego będzie smart flow ponieważ dodatkowo osusza komin i chroni go.
      W moim przypadku może mieć to znaczenie ponieważ mam stary murowany komin i może mieć to dla niego ochronę. Ale różnica w cenie jest spora.
      Proszę o opinie czy sens jest płacić ponad 100% więcej i jak to się ma w praktyce.
      https://www.youtube.com/watch?v=Rfe7HCkP75k
       
      Pozdrawiam i dziękuje za radę. 
    • Przez KKOKO
      Witam,
      Posiadam nowo zainstalowany kocioł Defro Spectra 20Kw. Dopóki grzał tylko na bojler było wszystko w porządku. Po tygodniu na próbę przełączyłem na centralne i zaczął się problem. Już w drugim cyklu po rozpaleniu, aby podtrzymać temperaturę, wzrosła także temp. podajnika i włączył się alarm - kocioł się wygasił. Po kilku takich zdarzeniach zauważyłem, że jeżeli w centralnym zakręcę połowę grzejników to jakoś działa, chociaż temperatura podajnika wzrasta do 65 stopni. Oczywiście jest to związane z długością pracy palnika, ale przecież nie tak miało być. Zwracam się o radę i pomoc.
    • Przez nightmare13
      Witam,
      Od dwoch sezonów jestem nieszczesliwym posiadaczem kotla z tematu. Poczytalem troche forum niestety nie znalazlem odpowiedzi na nurtujace mnie bardzo pytanie.  Dzwonilem nawet do dystrybutora tych kotlow gdzoe go kupilem ale otrzymalem odpowiedz negatywna.  Pytanie brzmi:
      Czy przerobił ktos ten kociol na kocioł z podajnikiem? Czy to groszek czy pellet?  Wiecie wydalem nań prawie 3k i myślałem ze bede tylko dorzucal sobie wieczorkiem. Prawda okazala sie inna. Zawieszanie sie i inne problemy ktore juz znacie. Jestem gotow zainwestowac w niego powiedzmy drugie 3k zeby kuoic jakis zestaw rozbudowujacy. Tylko chce wiedziec czy ktos juz to zrobil? Czy to dziala? Ile go wynioslo? Jaki palnik?
      Z gory dziekuje za odpowiedzi 
      Pozdrawiam
      Artur