tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw

Rekomendowane odpowiedzi

Proszę o opinię- DRACO BIO COMPACT 12. tylko podłogówka i CWU- sterowanie jednocześnie p. przewałową i CO

Mam zawór 4d i pompę przewałową. Z początku pompa Przewałowa była podłączona jako 2gi obieg i tak pracowała- ustawiona na pracę ciągłą powyżej 50st. Wczoraj podłączyłem pompę przewałową pod sygnał z pompy CO1- włączają się jednocześnie przy 50st (dzisiaj zwiększę na 55).

Wcześniej było tak, że piec grzał dajmy na to do 77 i np w tym momencie wyłączało się CO i zawór 4d (bo zadana temp w domu została osiągnięta). Pompa przewałowa pracowała nadal i wystudzała piec (mimo, że nie miała czego chronić po zawór 4d był zamknięty).

Teraz p. przewałowa włącza się jednocześnie z CO i zaworem 4d. jak CO się wyłącza i 4d zamyka to p. przewałowa się zatrzymuje i ciepło w kotle "czeka" do ponownego uruchomienia całego zestawu.

 

Czy takie sterowanie jest OK? proszę o opinie:) i/lub propozycje jak to rozwiązać.

PS: mam jeszcze "nie używany" czujnik temperatury, był podpięty pod CO2, ale wyłączyłem go w ustawieniach, bo chciał regulować pracą zaworu, którego nie ma- używałem go czasem do sprawdzania temp powrotu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
6 godzin temu, Ozi80 napisał:

Bo ochrona powrotu w Slimie działa tak, jakby wcale. Jak temperatura powrotu jest niższa, niż ta, jaką ustawisz, to coś tam odejmuje od temperatury zadanej na CO. Do teraz nie wiem, jak to liczy, że ma odjąć tyle i tyle. Ale nawet jak coś odejmie od zadanej, to mieszacz i tak za bardzo na to nie zwraca uwagi i dąży do tego, jaka jest wyliczona na CO, niekoniecznie biorąc pod uwagę korektę ze względu na zbyt zimny powrót.

Ktoś tu pisał, że przydałby się ktoś z Tekli, który będzie odpisywał na pytania. Bardzo chciałbym poznać jego zdanie na powyższy temat. Bo w instrukcji o tym nie ma ani słowa.

Ja to pisałem... ;)
No tez jestem ciekaw.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Majster333  jeżeli masz Toucha, to jest tam dedykowane wyjście pod pompę kotłową. 

Jeżeli spiąłeś dwie pompy w jedno gniazdo bez użycia przekaźnika, to licz się z tym, że za chwile możesz mieć stałą pracę pomp gdyż awarii ulegnie triak w module 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja mam dwie pompy CO: jedną na zasilaniu, a drugą na powrocie. Spięte w jedno gniazdo, ale użyłem przekaźnika.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Ozi80 jak najbardziej z przekaźnikiem jest w porządku, o ile się wgryzłem w temat, to masz Slima, a tam nie ma dedykowanego wyjścia na pompę kotłową 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@makrela
A orientujesz w moim temacie ochrony powrotu ;) Tez slim.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, makrela napisał:

@Majster333  jeżeli masz Toucha, to jest tam dedykowane wyjście pod pompę kotłową. 

Jeżeli spiąłeś dwie pompy w jedno gniazdo bez użycia przekaźnika, to licz się z tym, że za chwile możesz mieć stałą pracę pomp gdyż awarii ulegnie triak w module 

Mam toucha. Sprawdzę to dzisiaj. Po podłączeniu pompy tłokowej do odpowiedniego gniazda  jak ona wtedy pracuje?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, makrela napisał:

@Ozi80 jak najbardziej z przekaźnikiem jest w porządku, o ile się wgryzłem w temat, to masz Slima, a tam nie ma dedykowanego wyjścia na pompę kotłową 

Proszę o wyjaśnienie kwestii tego przekaźnika, bo jestem w tym zielony :)

  • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
7 godzin temu, makrela napisał:

@Majster333  jeżeli masz Toucha, to jest tam dedykowane wyjście pod pompę kotłową. 

Jeżeli spiąłeś dwie pompy w jedno gniazdo bez użycia przekaźnika, to licz się z tym, że za chwile możesz mieć stałą pracę pomp gdyż awarii ulegnie triak w module 

Dzięki Makrela. Podpięte pod p. kotłową. Teraz poobserwuję, czy wyłącza się jak zawór 4d się zamknie i przestanie tłoczyć CO, czy będzie na pałę chodzić cały czas.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam, że tak zadaję pytania jedno za drugim, ale tylko tu mogę liczyć na rzetelną odpowiedź.

- pompa kotłowa (w konfiguracji) ma zostać jako "ładująca"? Gdy dam na "ochrony powrotu" to się wyłącza mimo, że chodzi CO i 4d jest częściowo otwarty. Podpiąłem czujnik pod temp powrotu i samo mi się wkonfiguracji "odvhaczyło" ze jest podpięta temp powtotu.

- CO oznacza ten symbol otwierania i zamykania zaworu 3d na "kotle"? (Załącznik)

Teraz piec się wygasza, obieg na 4d zamknięty, CO nie pracuje a pompa przewałowa pracuje dalej gdy jest jako "ładująca".

Jak ten pieroński powrót poustawiać, żeby to miało ręce i nogi?.

-nr profili 2 jest na dwa obiegi CO.

Czy jak zmienię na profil 1 to będę miał na jeden obieg CO? Tak mam faktycznie w instalacji. Nie chcę za dużo namieszać przed zimą, dlatego pytam:)

1574787440143393309083.jpg

Edytowane przez Majster333

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

ZROBIONE! Działa. Start pomp 53. Temp powrotu 50 jest ok?

Tylko ten symbol "pracującego" mieszacza 3d raz w tą a raz w tą w menu "kocioł" mnie nurtuje. Czy w kotle jest taki zawór?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

nie wiem jak u tekli, ale w plumie przy każdym mieszaczu sa trzy opcje :

  1. tylko pompa
  2. ogrzewanie podłogowe
  3. ogrzewanie co czyli grzejniki

W Twoim przypadku trzeba ustawic opcje 1. Tak byłoby w plumie

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Majster333 kto pyta nie błądzi, a więc tak ustaw pompę jako ładująca, uruchomi się 5C wcześniej niż minimalna startu pomp ustawiona w kotle, jeżeli ustawisz ochrony powrotu będzie działała wówczas gdy powrót nie będzie miał zadanej temperatury. Kocioł będzie Ci sprawniej działał na ładującej, wygrzejesz wymiennik od góry do samego dołu przez co zmniejszy się też spalanie, a i w kotle będzie czyściej. 

Ustaw profil 2 autokonfigurację daj na off, ustaw że masz tyko jeden obwód grzewczy 

50C na powrocie to bardzo dobrze 

w kotle masz symbolike mieszacza tylko i wyłącznie dotyczy instalacji z buforem jest to ikonka zaworu z siłownikiem pomiędzy kotłem a buforem na powrocie instalacji 

Mam nadzieję, że troszkę pomogłem :) daj znać jak ci to działa 

 

  • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@makrela

Dzięki. Mam autokonfigurację ON i pewnie dlatego nie mogę "usunąć" drugiego obwodu grzewczego.

U mnie kocioł ma spore przestoje i z  tego powodu na razie zostawię pompę na "ochronę powrotu" (i tak jest to KOLOSALNY krok naprzód w porównaniu do tego, jak to miałem rozwiązane do tej pory) trzyma wtedy temp w kotle jak CO się wyłączy. Z drugiej strony jak postoi godzinę, dwie, trzy, to i tak za dużo tego ciepła pewnie nie zostanie... zobaczę, które wyjście wybiorę

Dobrze rozumiem, że na "ładującej" pompa przewałowa włącza się 5st przed "pompami" i tak samo się wyłącza? Nawet jak obwód grzewczy i CWU nie pracują to będzie działała aż do temp 5st poniżej startu pomp?

Edytowane przez Majster333

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@makrela

Jeszcze jedno, mam w domu sterownik videROOM, który w zasadzie robi tylko za czujnik temperatury powietrza w domu. Kocioł widzi wskazanie temp. pow. z tego sterownika, (i na szczęście może sterować ogrzewaniem) ale na sterowniku videROOM nie ma żadnych informacji z pieca (same zera). Na kotle (chyba w "obwód grzewczy 1" ustawione, że jest sterownik videROOM). Czy coś przeoczyłem? Połączenie przewodowe- skrętką, zworka w sterowniku- obgadane telefonicznie z serwisem TEKLi i niby ma działać...

 

Edytowane przez Majster333

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Majster333  przewał na ładującym wystartuje 5C szybciej i będzie pracował do ostatniej aktywnej pompy

Co do Videroom pokaż jakieś foty, gdzie są te zera bo nie do końca rozumiem o co chodzi, ewentualnie zrób też zdjęcia podłączeń przewodu CAN w videroom i w kotle, może tutaj jest coś źle 

  • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kupiłem sondę lambda i regulator ciagu do wyczystki i spalanie jakie było takie jest już niewiem co robić jestem załamany i poddaje się 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Poprostu musisz się z tym pogodzić.  Kocioł pali tyle ile budynek potrzebuje i tyle. 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Visitor1230
2 godziny temu, Gregory2203 napisał:

Kupiłem sondę lambda i regulator ciagu do wyczystki i spalanie jakie było takie jest już niewiem co robić jestem załamany i poddaje się 

Z tego co pamietam jeszcze nie mieszkasz. Jakie zuzycie? Utrzymujesz stala temperature w domu? Pogodowka, inne rzezczy? sposob dystrybucji ciepla. Instalacja? Uzupelni profil bo nie wiadomo co odpowiedziec na tak postawione pytanie.

W jakich zakresach sonda moduluje obrotami? Jak zachowuje sie plomien? Jest w tej tekli foto? Jakie ustawienia palnika?

39 minut temu, mrekzo napisał:

Poprostu musisz się z tym pogodzić.  Kocioł pali tyle ile budynek potrzebuje i tyle. 

 

Pod warunkiem ze kociol dobrze ustawiony: Jezeli bedzie w nim czarno zwlaszcza przy sondzie to ta zaleznosc nie zachodzi. Albo jezeli wbrew logice probujemy oszczedzac wydajac przy tym wiecej. W moim plumie mam ten komfort, ze mam dostep do fuzzy logica nie tylko kotla ale i sondy. Wystarczy ze parametr C odpowiedzialny za zmiane dynamiki wentylatora w przypadku naglych zmian zawartosci tlenu w spalinach,  zmienie o 5 oczek  w skali od 0 do 200 i jedno ladowanie bufora ( maly 300L) pochlania zamiast 3,5  4 kg pelletu. 

Edytowane przez Visitor1230

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W ramach ciekawostki wrzucam link do nowego siłowniko-sterownika afriso od 9 minut sobie obejrzycie ;)
I teraz pytanie dlaczego estyma nie działa tak samo ?  ;) Byłoby idealnie ;) 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Gdzie ten link? :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Panowie czy da sie w tym piecu tak zrobic aby jezeli mam zadaną temperature na noc 19 stopni i ona ponizej tego nie spada ale chce zeby koło 6-7 rano i tak sie grzało. Jest taka opacja?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To ustaw na czasowym żeby od 6:00 grzało.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak jak pisze Ozi ale musisz zwiększyć powyżej tych 19stu stopni,  bo nie będzie grzał. 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez Gonzo0604
      Witam wszystkich na forum.
      Ponieważ gaz ziemny nie popłynie w mojej okolicy przez najbliższe parę lat, zdecydowałem się na wybór pelletu jako alternatywy na w miarę czystą kotłownie.
      Mój dom jest w trakcie budowy, powierzchnia użytkowa ogrzewana to będzie około 110 m2, ogrzewanie będzie na całym domu podłogowe. Na ścianie 20 cm styropian, strop drewniany 40 cm wełna, fundament ocieplony, okna jeszcze nie wiem ale wiadomo ciepły montaż itp.
      1. I mam dylemat czy piec powinien być 10 kw cz większy?
      2. Czy warto inwestować w drogi mega zautomatyzowany czy jednak prostszy?
      3. Czy montować bufor bo podobno przy podłogówce to dobrze? I czy wtedy większy Piec?
      Podaję linki do paru kotłów które mi się podobają ale nie wiem czy to dobry kierunek?:
      https://allegro.pl/oferta/piec-peletowy-zebiec-agat-10-kw-5-klasa-ecodesign-7613989001
      https://allegro.pl/oferta/kociol-galmet-genesis-plus-kpp-10kw-5kl-ecodesign-9094539703?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=EAIaIQobChMI0Zb97eDH6QIVzbvVCh1HhQpcEAYYASABEgKvqvD_BwE
      https://allegro.pl/oferta/rakoczy-cortina-pellet-14-kw-5-klasa-ecodesign-7507585900?utm_content=mfc&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed
      https://allegro.pl/oferta/kociol-piec-kostrzewa-eei-pellets-10kw-gratisy-7718491467?utm_content=mfc&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed
      https://allegro.pl/oferta/kociol-heiztechnik-daspell-luxgl-12kw-ecodes-pelet-9056443273?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=EAIaIQobChMIsa631-PH6QIVSvlRCh0nOQtyEAQYAyABEgLMV_D_BwE
      https://allegro.pl/oferta/kociol-automatyczny-na-pellet-defro-alfa-12-kw-8496035272
      Wiem że to prawdopodobnie tematy rzeka ale wystarczy mi odpowiedz w która ukierunkuje mnie czego mam szukać lub czy dobry kierunek obieram
      Myślałem jeszcze aby CWU zrobić na pompę np. na taką https://iwonapellets.pl/produkt/biawar-ow-pc-270-aquair-270l
      ale nie wiem czy to już nie za duży wydatek a nie do końca opłacalny przy pellecie?
      Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Co o tym sądzicie
       
    • Przez Ad123
      Dzień dobry, mam pytanie, który piec jest lepszy, na ekogroszek, czy na pellet? Jak z sadzą w kominie, czy od pelletu nic się nie "zakleja"?
    • Przez Dawid14
      Witam jakie sa wasze opinie o kotlach metal fach pellet smart? Prosze nie proponowac innych kotlow chce sie dowiedziec konkretnych informacji o kotle z pytania.
    • Przez Dawid8787
      Witam.
      Posiadam kocioł Sas bio Spark 12 kw.
      Dom około 130 m2, ocieplony styropianem 12cm, dach wełna 15 cm. Ogrzewany 11 grzejnikami. 
      W pokoju regulator pokojowy tech st 292, wyłączający pompę i kocioł gdy dogrzeje dom. Temp zadana kotła 67 stopni 
      W momencie kiedy dogrzeje dom wyłączy kocioł np gdy na kotle jest 63 stopnie. Po dwóch godzinach ( kiedy temp w domu spadnie) rozpala się ponownie i w tym momencie temperatura na kotle spadnie do 56 stopni. Strasznie długo wtedy odrabia, powrót jaki trafia do pieca w tym momencie to 34-36 stopni po kilku minutach siłownik zamyka zawór czterodrogowy i powrót już jest ciepły.
      Jednak cZy taka woda powinna trafiać do kotła czy to jest normalne ?
      Dodam jeszcze że zanim Zawór puści ciepła wodę na grzejniki mija około 30 min. 
      Proszę o porady, może jakoś inaczej trzeba go ustawić. Spalanie przy temp w dzień około 10 stopni i noc przymrozki to około 25 do 30 kg na dobę 
       
    • Przez marcin135
      Witam. Borykam się z częstym zablokowaniem siłownika liniowego w palniku Kostrzewa VG. Wyskakuje komunikat o konieczności wyczyszczenia palnika który jest czysty i niczym nie zabrudzony. Używam tylko peletu wysokiej jakosci więc co by było gdybym użył peletu klasy B ? Czy ktoś ma podobne problemy i czy reklamował je w Kostrzewie ?