Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Węzeł Cieplny - Sterownik Cwu


Gość Digitrax

Rekomendowane odpowiedzi

Gość Digitrax

Cześć.

 

W jednym z węzłów cieplnych jakie obsługuję, uległ uszkodzeniu zawór dławiący wraz z siłownikiem, który regulował przepływ wysokiego parametru przez wymiennik, który podgrzewał wodę do zbiornika CWU.

 

Dotychczas zawór (TAC Forta M700) był napędzany siłownikiem z modulowanym sygnałem na wejściu przez sterownik Schneider TAC 2222. Rozwiązanie bardzo stare i co gorsza uniemożliwiające podłączenie normalnego siłownika 3 przewodowego :(

 

Z ekonomicznego puktu widzenia nie opłaca się kupować nowego zaworu z siłownikiem do obecnego sterownika. Taniej będzie zainstalować osobny sterownik + normalny siłownik 3 przewodowy.

 

Na szybko miałem pod ręką zawór dławiący z siłownikiem 3 przewodowym na 24V~ Ręcznie ustawiłem przepływ aby mieszkańcy mieli ciepłą wodę, lecz nie rozwiązuje to problemu.

 

W związku z powyższym poszukuję prostego sterownika, który by regulował temperaturę zbiornika CWU (czujka zanurzeniowa) poprzez zawór 3 przewodowy. Zasilanie 230 V~ lub 24 V~. Ważne aby przekaźnik sterujący zaworem miał możliwość podłączenia napięcia z zewnątrz np 24 V~bo taki siłownik już tam jest. NIe wymagam by sterownik miał funkcję obniżenia nocnego ale jeżeli taka będzie to nie pogardzę.

 

Jaki sterownik koledzy polecają do tego zastosowania ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Digitrax

Termostat taki niestety sie nie nada do sterowania siłownikiem na zaworze, ponieważ otwierałby go lub zamykał jedynie w skrajne położenia.

Sterownik ma tą zaletę, że bada stale temperaturę zbiornika i utrzymyje taki przepływ poprzez sterowanie zaworem, że z wymiennika stale wychodzi do zbiornika woda o tej samej temperaturze bez względu na to czy powraca ona do wymiennika ze zbiornika lub z sieci miejskiej.

Siłownik tego zaworu to takie same ustrojstwo jak np siłownik zaworu 4D lub 3D. Wspólna masa i po jednym styku do otwierania i zamykania.

Zawór pod tym siłownikiem to grzybkowy o zwiększonym przepływie ale wytrzymały do bardzo wysokiej temperatury, ponieważ wysoki parametr z miejskiej sieci ciepłowniczej może mieć nawet 150 st. C.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem, ale dlaczego nie możesz zastosować zwykłego sterownika np Aligatora z dwoma małymi transformatorami 24V na wyjściach sterowania siłownika, ja tak raz robiłem gdyż klient miał ARA 600/ 24V AC i to było najtańsze rozwiązanie.

 

Oczywiście czujnik w tulei pomiarowej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Digitrax

Też tak mogę wykonać. Transformatory na szynę TH35 nie są drogie.

Wspólnota się uparła by było tam sterowanie elektroniczne...

Ja bym zainstalował zawór termostatyczny z kapilarą, który robiłby to samo.

 

Sterownik Aligator niestety wymaga nadrzędnego sterownika np Cobrę.

Poszukuje coś podobnego ale samodzielnego ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach