Witam serdecznie,

posiadam piec Hef Eko Plus 20 kW. Dom dobrze ocieplony około 190 m2. Temperaturę na piecu mam ustawioną u0 = 57 st. Przy tej temperaturze piec się wyłącza po czym temperatura spada do 55 st (zajmuje to około 5-6 minut) i wtedy piec się załącza ponownie (rozumiem ze te 2 st to tzw Histereza ale poprawcie mnie jeśli się mylę). Podgrzanie z powrotem do 57 st zajmuje mu aż 25 minut. Ustawienia u1=12  u2=63  u3=20  u4=20, nadmuch ustawiony na ok. 50%. Jak można skrócić ten czas i czy w ogóle powinienem go skracać ? Pozdrawiam forumowiczów ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie powinieneś skracać tego czasu ( nagrzewania) a wręcz go wydłużyć np zwiększyć histerezę  do 5-6C, przy zachowaniu dolnej temp załączania palnika.

Dłuższy czas palenia prowadzi do dłuższego spalania w warunkach stabilnych a nie przejściowych , które występują w fazie rozpalania.

Efektem jest mniejsze zużycie opału i czystszy kocioł.

Sprawdź dla u0=  60 -62C.

 

Pozdr.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pewnie jak jest 55stC to nadmuch rusza ale nie z pełną mocą, stąd długie dochodzenie do wartość zadanej, może spróbuj zwiększyć minimalne obroty dmuchawy. Tylko pytanie czy to da pozytywny efekt ekonomiczny. Lepiej jak kocioł pracjue spokojnie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Postaraj się doprowadzić, żeby kocioł pracował na niskiej mocy i długo. Najlepiej odstawial się na bardzo krótko.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wychodzi na to ze moje myslenie ze powinien szybko dochodzic do temp zadanej bylo bledne :) Sproboje narazie podniesc mu u0 i zobacze efekty. Jezeli niewiele sie zmieni to wroce do u0=57 a zwieksze histereze z 2 do 4sek. Wtedy powinien pracowac 2 razy dluzej niz teraz czyli ok. 40-50 minut a odpoczywac ok 10min. Ale zobaczymy jak wyjdzie w praktyce.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie powinieneś skracać tego czasu ( nagrzewania) a wręcz go wydłużyć np zwiększyć histerezę  do 5-6C, przy zachowaniu dolnej temp załączania palnika.

Dłuższy czas palenia prowadzi do dłuższego spalania w warunkach stabilnych a nie przejściowych , które występują w fazie rozpalania.

Efektem jest mniejsze zużycie opału i czystszy kocioł.

Sprawdź dla u0=  60 -62C.

 

Pozdr.

ale czy nie jest tak ze w trakcie dłuższego czasu palenia (czyli wtedy kiedy kocioł pracuje) oprócz tego że jak trafnie zauważyłeś pali się dłużej a więc i efektywniej to także więcej czasu pracuje podajnik a więc i więcej groszku wpompuje do pieca ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Chcesz się przekonać zrób test.

1. Ustaw maks moc np. 1:3 i ostro nadmuch i pal przez 48h

2. Ustaw minimum moc i dopasuj wiatr. Pal tak żeby pracował jak najmniej przechodząc w podtrzymanie i pal przez następne 48h.

 

Przeknasz się co lepsze. Zobaczysz kiedy będzie więcej syfu w kotle.

Najlepiej takie porównanie robić przy zbliżonej temp na zewnątrz

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kolego @Wilchelm może przestań rekrutować do swojego "klubu" nieudaczników spalania w kotle, ;)

Z całym szacunkiem jak ktoś przez ok 3 msc spłodził prawie 600 postów w temacie paliwo i jak ustawić kocioł

a nadal "szuka" jak nie ustawień kotła to paliwa  nie powinien doradzać innym w tym kierunku.

Ręczę że jakbyś miał dobrany kocioł to twoich postów byłoby mniej o ponad połowę a ty sam widziałbyś dużo więcej na tematy związane ze spalaniem.

Np to że minimalna moc kotła nie powinna być mniejsza niż 30% mocy nominalnej, a to i tak za dużo dla twojego kotła i twojego budynku.

 

Jestem ciekaw , która z tych rad które proponowałeś w ostatnim poście sprawdziła się u ciebie?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Gdybyś przeczytał, to byś wiedział co się sprawdziło u mnie. Ale jak sądzę Ty nie czytasz postów nieudaczników...

Ty zapewne od zawsze wszystko wiedziałeś najlepiej.

Cóż doradzać nikomu nie muszę. Ilość moich postów to moja sprawa.

Jeśli masz zastrzeżenia zgłoś do administracji.

 

Bez odbioru.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jedno co się z twoich postów dowiedziałem to to ilu jest dostawców eko-groszku  - przyznam szczerze , że nie wiedziałem , że aż tylu.

Co do twoich postów, to już kilka razy koledzy zwracali ci uwagę na ich bezsensowność i infantylność np tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18945-nie-na-temat-z-orzech-workowany-z-be-energy/.

 

Jak twierdzisz że coś się u ciebie sprawdziło to poleć ten sposób wprost, a nie zalecaj  innym palenia przez kilka dni z nastawami na max i min mocy.

 

Co do Admina to już kilka razy zgłaszałem niski poziom wielu postów , ale admin woli mieć dużo , lecz przeciętnie a nie trochę mniej a lepiej.

 

Po prostu przeciętność łatwiej jest ogarnąć i skontrolować .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

  • Być może ktoś skorzysta i znajdzie dostawcę opału dla Siebie. Sam twierdzisz, że nie wiedziałeś, że jest tylu dostawców opału ;)
  • Popatrz na Swoje posty. Uważasz, że jesteś 100% w porządku. Chyba nie muszę przytaczać wszystkich konkretnych wątków i Twoich wpisów takich np.:

    „lepiej nie czyść kotła, gdyż jeszcze bardziej spadnie temperatura spalin, która i tak masz za niską”

  • A co się stanie, jeśli będzie palił 2 doby na małej, a następnie 2 doby na dużej mocy? Odpowiem Ci, przekona się, że palenie na małej mocy jest bardziej ekonomiczne. Wszyscy się dziwią, że paleniem na niskiej mocy można zaoszczędzić i taki test prawdopodobnie to udowodni.
  • Co do tego, że Administracja woli mieć dużo, lecz przeciętnie. W tym miejscu mogę powiedzieć to co ja o tym myślę. 

    - to nie jest forum „wielbicieli” lub „wszechwiedzących znawców ogrzewania”. Faktycznie jest tutaj sporo osób, które mają fenomenalną wiedzę i chwała im za to. Ale tak naprawdę większość osób przychodzi tutaj z problemem. Rejestrują się, zakładają swój temat i szukają pomocy. Część z tych osób jak dostanie podpowiedź/wskazówkę, która się u niego sprawdzi, to już tutaj nie wraca i tyle.

    Mi osobiście forum bardzo pomogło. Najbardziej Timon, który pomaga Wszystkim.

    Teraz wiem, że mam sporo za duży kocioł – podziękowałem już instalatorowi jego wiedzy. Początkowo myślałem, że dostał z tego prowizję, ale on u siebie założył dużo większy kocioł w przeliczeniu na metraż, więc to wszystko przez jego „wiedzę”

Sambor, nie doszukuj się w powyższych zdaniach złośliwości.  Nic do Ciebie nie mam.

Życzę miłej niedzieli.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak i czym się ustawia moc kotła ? Bo tego nie kapuje.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ilością opału podawaną w odpowiednim czasie.

Moc kotła ustawia się: czas podawania, przerwa w podawaniu oraz siła nadmuchu. Nie znam Twojego sterownika, ale u Ciebie to będzie chyba: u1 – czas podawania, oraz u2 – przerwa w podawaniu. W instrukcji pewnie masz opisane – upewnij się, że u1 oraz u2 odpowiadają za ustawienia, które podałem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

tak u1 to czas podawania a u2 przerwa miedzy podaniem. Dzieki :)

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez Mata0018
      Witam zakupiłem dom z piecem hef prosił bym o pomoc w ustawieniach sterownika jak powinno być dobrze ustawione wszystkie pozycje. Piec lato grzeje wodę A zima grzejniki ... proszę o pomoc pozdrawiam
    • Przez sebmon2666
      Witam mam problem z ustawieniem pieca. Piec Hefa 25kw EKO MAT spala ok 50 kg ekogroszku dobrej jakości (26kj)na dobę. Sterownik Compit Guide R520 ustawienia fabryczne. Jak staram sie cos zmieniac to albo piec spala jeszcze wiecej albo gaśnie. Dom ocieplony, poddasze ocieplone, pow. Domu 250m2. Prosze o pomoc

    • Przez mkaczko
      witam
       
      wszystkim
       
      jak w temacie
       
      na chwilę obecną posiadany kocioł Hef Eko plus o mocy 25 kw pojemność wodna 130 litrów
      dom 200 m2 ocieplony dach , ściany, strop w piwnicy w trakcie
      kocioł cała zimę pracuje na 56 stopniach 
      węgiel wymieszany ekogroszek czeski z polski (noname) 3/2
      ostatnia zima 5 ton
      temp. non stop powyżej 22 stopni idzie paść, głowice ustawione na 3,5 ale efekt jest taki że po otwarciu wchodzi gorąca woda i w pokojach robi się sauna
       
      od pewnego czasu analizuje różne metody efektywniejszego wykorzystania sprzętu a w zasadzie likwidacja przewymiarowania i zmniejszenie zużycia
      od 2009 kiedy kocioł zakupiono nie było na nim wyższej temperatury niż 65 stopni (i to tylko 1 raz przed ociepleniem ścian)
      myślałem o zaworze 3 drogowym, jakoś mnie nie przekonuje
      więc wymyśliłem coś takiego
      w 1 kolejności wymontuje palnik 
      wymienię w nim kolano i pierścień palnika zmniejszenie średnicy o 4 centymetry i obudowę bo nowe kolano ma inne wymiary (może uda się nabyć pełen komplet)
       
      pytanie czy to ma sens i czy kocioł będzie dobrze działać bo oryginalnie kocioł o mocy 15 kw ma pojemność wodną około 60 litrów a tu będzie hybryda moc 15 kw a pojemność 130 litrów
      (na pewno dłużej się będzie zagrzewać, ale praca będzie na wyższych temperaturach)
      pozdrawiam 
      michał
       
       
       
      korzystam z sterownika ognik plus pid więc nie będzie dużego problemu z 
       
       



    • Przez staryk
      Hej wszystkim,
       
      jakiś czas obserwuje to forum i czytam na temat pieców różnych rodzajów. Jakiś czas temu mój wybór pieca padł na firmę HEF i jestem posiadaczem Eko Plusa 38kW od maja 2013 r. Powierzchnia domu do ogrzania jakieś 300-350m2. Wybór padł na 38 ze względu na pojemność wodną kotła wg danych 210 l.
       
      Specyfikacja domu przy wyborze pieca.
       
      dom wybudowany w latach 70tych
      pełna cegła 55cm grubość muru
      2 pietra grzane plus piwnica nieogrzewana
      stropodach z koperta ocieplony wata 10 cm
      okna nowe 2 szybowe w ilości 11 szt 2mx1,6
      2 duże przeszklenia tj 4m x 2m
      drzwi 2 pary stare drewniane.
      instalacja stara stalowa + kaloryfery żeliwne
       
       
      W obecnym roku przeprowadzona termomodernizacja tj
       
      ocieplenie steropianem ( 10 cm lambda 0,33) 
      ocieplenie sufitow w piwnicy piana zamkniętokomorkowa (6 cm lambda 0,21)
      wymiana 2 par drzwi( zamiana na drewniane ocieplone)
      ocieplenie zrobione do głębokości 70cm ponizej poziomu ziemi.
       
      W związku z ociepleniem piec będzie mocno przewymiarowany ( zdaje sobie z tego sprawę ale cóż podczas wyboru pieca nie było w planach ocieplenia). Zastanawiam się jak poza wymianą pieca mógłbym sobie pomóc abym nie puszczał mocy w komin. 
      Rozmawiałem z servisem hefa i powiedziano mi że nic nie zmieniać piec sobie poradzi. Jasne, że sobie poradzi a nadmiar wypuszczę do atmosfery, bo ciężko mi uwierzyć ze piec który ma palnik o deklarowanej mocy 30-50kW będzie sobie radził na mniejszej mocy.
       
      Zastanawiałem się na wymianą palnika, ale pada pytanie czy to coś pomoże i zasadnicze pytanie na jaki? Jaki będzie pasował  pod względem mocy oraz wymiarów etc.
       
      Zastanawiałem się też na buforem ciepła, ale wymaga to przeróbki całej kotłowni więc koszty będą duże.
       
      co polecacie ?
       
      Ps zład wody w domu szacuje na 800-1000l 
       
      pozdrawiam
      Staryk