Witam

Na tym rozdzielaczu bedzie jeszcze 7 petli podlogowki, bedzie to chodzic ?Narazie jest instalacja jak na rysunku, ciezko sie na nim pisze... :D Dojdzie na dniach ten rozdzielacz z podlogowka i zmiana bojlera ze starego na nowy z plaszczem wodnym.Piec 20 kw defro oprima komfort.Wyjscie z pieca rura 2 cale wejscie do bojlera 32

post-61853-0-60208500-1423242814_thumb.jpg

Edytowane przez Ryszard

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak już się takim "wynalazkiem" podpierasz to bez tego bypassu , oczywiście zaw 3-D na 25-45C , nie więcej.

Dodatkowo instalacja ma być włączona przed istniejącą pompę a nie za jak narysowałeś.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Zly ten rozdzielacz ? Doradz jak bys to zamontowal, jeszcze go nie kupilem :DI czemu przed pompe ?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Jak robisz od nowa całą inst podłogi, wraz z zasilaniem to dużo lepiej jest dać układ przygotowania wody w kotłowni - czyli przy kotle dajesz druga pompę, z zaw 3-D w odpowiedniej wielkości tj jak inst do 100m2 to dajesz taki http://allegro.pl/termostat-zawor-do-podlogowki-esbe-vta372-20-43-i5065223620.htmla jak powyżej 100m2 to taki  http://allegro.pl/esbe-zawor-mieszajacy-vta572-5-4-20-43-termost-418-i5037073652.html z tego układu prowadzisz do skrzynki z rozdzielaczem rury ok 1"  a w skrzynce dajesz np taki rozdz. http://allegro.pl/capricorn-rozdzielacz-stalowy-do-podlogowki-8-obw-i4983370149.html

Wtedy regulacje temp odbywają się tylko w kotłowni.

 

Pozdr.

Edytowane przez sambor

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ale skrzynia tez bedzie w kotlowni takze bym ustawil temp 30* na tym gotowym rozdzielaczu  i gitara ;)  petle beda do 90-100 maximum. Teraz jest bumm na te zawory 4d montowac to ? Albo ta pompa z zaworem roznicowym na czasie to jest ? :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak takie pętle długie to pompa powinna być 25/60, zawór 4-D to inna sprawa , on głównie jest stosowany do ochrony powrotu kotła, co przy podłogówce będzie wskazane, 

Pompa z zaw różnicowym to już prehistoria.

  • Zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tu masz taki schemat - z zaw 4-D i 3-D na reg podłogi , to oczywiście rys poglądowy, jak  powinno być połączone

post-18578-0-68374700-1423247315_thumb.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ok dam taka pompe.To co tam teraz na czasie jest ? Wywale zawor roznicowy i bede kotla u sosiada szukal  :D Jak to zainstalowac?, jak mozesz to podeslij mi jakis gameplan na pw lub tutaj jak to zlac w jedno.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A ten z poprzedniego postu  to zły?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wyslales predzej ode mnie :D Ale u mnie to chyba prostsza konstrukcja wystarczy na co mi az 3 pompy. Wolalbym czarno na bialym ja kto ma wygladac ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak ci działało do tej pory grzanie wody  bez pompy, to ta pompa do likwidacji, dwie pozostałe pompy muszą zostać - czyli na podłogę i na grzejniki.

Po drobnej kosmetyce to powinno tak wyglądać.

teraz kolej na ciebie , dodaj to co masz  i zobaczymy

post-18578-0-19371000-1423248772_thumb.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja w sumie nic nie zmienilem tylko wywalilem ta pompe z zaworem roznicowym i zastapilem ja zaworem 4g.Rozdzielacza nie moge dac na grzejniki bo grzejniki juz maja swoje rury i podlaczenie do pieca musi zostac jak jest ( jak na rysunku pierwszym).

post-61853-0-26913600-1423249665_thumb.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Trochę bardziej zrozumiale - 

post-18578-0-45828200-1423250750_thumb.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak ci działało do tej pory grzanie wody  bez pompy, to ta pompa do likwidacji, dwie pozostałe pompy muszą zostać - czyli na podłogę i na grzejniki.

Po drobnej kosmetyce to powinno tak wyglądać.

teraz kolej na ciebie , dodaj to co masz  i zobaczymy

WItaj!!

Uzasadnij zmianę podłączenia zbiornika wyrównawczego?Ta dodatkowa rura fi 25 to nieuzasadniony dodatkowy koszt.Poza tym RB wychodzi z gory kotła i podlączona jest do górnej części naczynia wzbiorczego.

Pozdrawiam, henryk1953

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kolega adaptuje istniejącą instalację, wg "schematu" z postu 1 a pompa  ma być na zasilaniu 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zostane przy pierwszym zdjeciu i chyba zostane przy zaworze roznicowym :D Dam zasilenie na rozdzielacz podlogowki przed pompa tak jak pisales

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witaj!!!

Takie podłączenie zaworu różnicowego jak #1 jest nieprawidłowe .Z reguły w takich przypadkach montuje się pompę na powrocie ,lub oddzielną rurę RB.

Jeżeli pompy na powrocie nie da się zamontować, to przynajmniej należy kocioł dodatkowo zabezpieczyć montując na kotle zawór bezpieczeństwa.

Reguła jest prosta -Na RB między kotłem a naczyniem wzbiorczym zabrania się montażu jakichkolwiek zaworów A zawór bezpieczeństwa w tym przypadku jest dodatkowym zabezpieczeniem -nigdy nie podstawowym.

Pozdrawiam. henryk1953

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ten zawor roznicowy byl kupiony w komplecie z obejsciem i pompa i chodzi juz z 10 lat :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witaj!!!  

Tutaj też kocioł "chodził" 10 lub więcej lat  Jak by na drodze kocioł naczynie wzbiorcze nie powstał zator (zawór) to by nigdy do tego nie doszło:

Miłego uśmiechu.

pozdrawiam.henryk1953

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Daj link do tego zaworu i napisz dokladnie gdzie go zamontowac :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zawór bezpieczeństwa musi być na 1,5 bar  np taki  http://allegro.pl/zawor-bezpieczenstwa-1-2-1-5-bara-i5043043954.html

Kupisz go w każdym sklepie hydraulicznym lub , markecie budowlanym

 

Montuje się go bezpośrednio na kotle lub jak nie ma takiej mozliwości to na odejściu kotła , ale przez zaworami odcinającymi

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Przy defro optima komfort jest specjalny gwint dla tego zaworu ?Nazywa sie to krociec spustowy ? i jest obok powrotu na piecu ?Bo jest cos takiego w instrukcji obslugi na stronie 8 pdf tego pieca.

Edytowane przez mader

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Patrząc po instrukcji to nie ma , ale jest zalecenie : osobnej rury wzbiorczej i ochrony powrotu kotła.

  • Zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To do czego jest ten krociec spustowy kolo powrotu?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak to do czego - do spuszczania wody z kotła ;) .

Tam ZB nie wkręcaj, on powinien być w trójniku na wyjściu z kotła, 

  • Zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez ZywiecZdroj
      Witam
      Proszę o pomoc. 3 tyg temu odebraliśmy bliźniaka od dewelopera z ogrzewaniem podłogowym.( Ogrzewanie w całym domu plus 2 grzejniki w łazienkach )
      Pierwsze uruchomienie, niby wszytsko ok ale piętro zimne, wykonawca stwierdził że zapowietrzone. Odpowietrzyl ale ciepło dochodziło tylko do klatki schodowej,.pokoje zimne.
      Na następny dzień ustawił grzanie tylko góry , bez dolu na 35 stopni i góra była rewelacyjnie wygrzana, przestawił ustawienia na grzanie góra dół i znowu rozchodzi się tylko na klatkę schodową i odrobinę na pokoje. Czuć wyraźną różnicę pomiędzy salonem a piętrem a jeden pokój jest wyraźnie najchłodniejszy.
      Wykonawca przychodzi, pokręci chwilę w skrzynce i na tym się temat kończy on twierdzi że jest ok :(
      pierwszy raz mam doczynienia z ogrzewaniem podłogowym i przy temperaturze teraz w nocy gdzie jest na - wyraźnie czuję jak jest ogrzany dół a góra.
      nie mamy niestety sterownika w każdym pokoju 
      jesli potrzeba wstawię zdjęcia.
      prosze o pomoc 
      pozdrawiam
      Roksana.
       






    • Przez Michał44
      Witam, na zdjęciu przedstawiam zawór na instalacji CO. Do czego on służy?
      Pozdrawiam
      Robert


    • Przez sielim
      Witam,
      kupiłem dom z około 2007 roku i po ogarnięciu pieca na paliwo stałe czas zabrać się za problemy z instalacją CO/CWU.
      W załączonym pliku widać z grubsza schemat instalacji z kilkoma fotkami i zaznaczonymi problemami (HOT).
      Przepraszam za brak profesjonalizmu, ale robiliśmy z synem co w naszej mocy :).
      Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś się temu przyjrzał i odniósł do tego, co piszę, bo nie znam się na tym.
      Mam tu obecnie generalnie dwa problemy, które dają się wyraźnie we znaki:
      1. PRIORYTETOWO ROZWIĄZAĆ: Podłogówka na parterze grzeje praktycznie wyłącznie na jednej pętli (łazienka) a jest ich 5.
      2. Podłogówka na piętrze jest za gorąca i w zasadzie nieregulowalna (dla bezpieczeństwa praktycznie wyłączona)
      Krótko: Chciałbym maksymalnie pozamykać w tym sezonie kaloryfery i ile się da grzać podłogówką - ale się nie da ... :(
       
      Jakie ja widzę tu problemy z instalacją - wydaje mi się, że:
      1. Podłogówka na piętrze jest spieprzona - to chyba jakieś tymczasowe rozwiązanie. Dostaje wrzątek jak na kaloryfery, a powinien być wcześniej zawór mieszający. Nie mam pojęcia, czy to się da w ogóle poprawić. Tam są dwie krótkie pętle - łazienka i korytarzyk przed łazienką. Zawory RTL ? Pociągnąć powrót z kaloryferów i dać na wejście ? Ale kaloryfery z termostatami, co jak się zamkną ?
      Schodzimy na parter (a w zasadzie do piwnicy):
      2. Rozdzielacz i odpowietrzniki są w piwnicy, poniżej podłogi i to sporo - jakieś 1,5m. To chyba ma małe szanse na samo-odpowietrzanie. Ale chyba już nic nie zrobię ?
      3. Parter: pompa do podłogówki jest przed zaworem mieszającym. Na mój rozum powinno to działać tak, jak na schemacie, czyli zimna woda powinna wchodzić od dołu w zawór 3d i mieszać się z ciepłą. A wygląda na to, że pompa wpycha ciepłą wodę w drugą stronę - na powrót. Może to jest jakiś alternatywny sposób wykorzystania tego zaworu, ale na mój gust sprawia to, że ciśnienia w podłogówce nie ma i nawet małe zapowietrzenie blokuje całkowicie przepływ. Przenosić pompę za zawór ?
      4. Brak kraników przy rozdzielaczu, żeby wykonać ręczne odpowietrzanie np. wodą z rurociągu.
      5. Zawór 4D - dziwnie mi wygląda podłączenie powrotu na dwa wejścia. Ale chyba to działa nawet nie najgorzej ...
       
      Pomysły moje co z tym zrobić:
      - jedyna rzecz, jakiej jestem prawie pewien, to trzeba dorobić te kraniki i odpowietrzyć parter. Chciałbym też dodać rotametry, ale niestety ten rozdzielacz nie ma od spodu wejść, wszystko jest pchane do góry. Nawet jak wywalę cały rozdzielacz i zrobię nowy (masakryczna robota jakaś ...), to czy te typowe dzisiaj stosowane rotametry można/jest sens instalować 'do góry nogami', pod podłogą ?
       
      No to poproszę o porady, jak z tego wybrnąć, ocenę, czy dobrze rozumiem, co się dzieje w mojej instalacji ... Nie są narysowane wszystkie zawory, filtry, być może są jeszcze gdzieś jakieś zawory zwrotne, ale tego nie widzę, nie znam się jak to powinno z zewnątrz wyglądać.

    • Przez cr3ativ
      Witam, już raz dodawałem ten temat ale bardzo zależy mi na szybkim rozwiązaniu gdyż zbliżają się zimne czasy ;) Dodaję zdjęcie mojego problemu mam nadzieje ze po zobaczeniu rysunku ktoś da złotą radę co z tym fantem zrobić by wszystko działało jak należy ;)

    • Przez buli87
      Witam,
      mam pytanie odnośnie poprawności połączenia naczynia zbiorczego do instalacji co. W zbiorniku są trzy przyłącza od dołu rura zbiorcza z lewej przelew i od góry podłączone jest odpowietrzenie pionów z grzejników. Problem jaki występuje przy takim połączeniu to przelewanie się wody z odpowietrzania do zbiornika przy wymuszonym obiegu przez pompę. Co jest nie tak w tym podłączeniu, wcześniej przy starym naczyniu problem nie występował, czy te połączenie jest poprawny? Czy mogę zainstalować na tą rurę odpowietrzającą odpowietrznik zwykły lub automatyczny, aby wyeliminować wlewanie wody do zbiornika? Ewentualnie jeśli odpowietrzenie powinno być podłączone w innym miejscu do zbiornika to proszę o porady.



  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.