Witam.  Mam zamiar założyć instalacje C.O w domu o powierzchni około 170m2 (piętrówka z 1990r).

W domu jest piwnica, parter i piętro. Instalacja będzie miedziana,kocioł na eko-groszek, aluminiowe grzejniki i zastanawiam sie nad podłogówką w łazienkach. Proszę o pomoc czy  stopniowanie rur jest prawidłowe i jaką pompę zastosować,(myśle ze 6m podnoszenia by wystarczyła)  ale  czekam na opinie tych którzy lepiej się znają na tym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli coś jest nie tak to mnie poprawcie.

Na schemacie brakuje odpowietrzników i zaworów odcinających w razie awarii.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ok. dziękuje za  zainteresowanie. i mam pytanie  czy fi 18 da radę zasilić 5 grzejników?  tam gdzie kuchnia/korytarz/weranda i na pietrze korytarz/kuchnia?  może dać w tym miejscu większą średnice, np:

 

nie chciałbym sytuacji ze któryś z grzejników nie będzie grzał.

I drugie pytanie dlaczego zawór różnicowy jest nie potrzebny?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Możesz dać, zamiast Cu18 -  Cu 22, na pewno nie zaszkodzi.

Natomiast jak ja bym robił dla siebie to do tych 4 dużych dałbym  poziom i do pierwszych 2  - Cu28.

 

W tym układzie pełnej grawitacji nie będzie , a tyle co powstanie, przepłynie bez problemu przez pompę.

Dodatkowo grawitację ogranicza zaw 4-D.

Dawniej jak nie było oddzielnej rury do naczynia to zawór różnicowy robił za zawór otwierający przelot do NP, obecnie nie ma sensu dawać ZR,

gdyż czasem jak się zatnie to więcej szkody powstaje niż pożytku.

 

Na grzejnikach warto mieć zawory z regulacją nastawy wstępnej  do regulacji przepływów przez grzejniki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

więc poziomy w piwnicy dam cu28 tam mi nie przeszkadzają duże średnice.   

Ja się sugerowałem stopniowaniem  ze pod 1x18 mozna podłączyć 2x15,

22=2x18 lub 4x15,

28=2x22 lub 4x18 lub 8x15

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz to już pełen wypas, a co do stopniowania to decyduje przenoszona moc i prędkości wody w instalacji, aby instalacja nie była głośna.

 

Dodatkowo obieg zaw 4-D od strony kotła pracuje na grawitacji , więc muszą być przekroje min 5/4" i krótkie , proste odcinki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Znalazłem takie coś w internecie  tylko nie wiem czy dobrze odczytuje wartości, grzejnik 3kw zasilany rurką cu18 i przepływ wychodzi 0.18m/s, ale trzeba by było doliczyc opory na kolankach i zaworach.

A jesli łączna moc grzejników 10kw to wychodzi ze na cu22 bedzie przepływ 0,4m/s.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A w jaki sposób dobiera się pompę do instalacji, na podstawie czego można to obliczyć?

i jakie powinny być przepływy w rurach miedzianych?  są jakieś granice.

słyszałem ze do 0.5m/s instalacja jest cicha.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oj zaczynasz wkraczać na pole projektowe - a tu bez teorii ani rusz. ;)

 

Teoria doboru pompy np od str 192 w publikacji podanej w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17185-ogrzewnictwo-wentylacja-klimatyzacja-podr%C4%99cznik-dla-technikum/

 

Rury w instalacji dobiera się do  prędkości jednostkowej wody w rurach oraz jednostkowego spadku ciśnienia - ten spadek ciśnienia  decyduje o wielkości pompy.

 

Dla rur miedzianych: 

 

Prędkość maksymalna 0,4 do 1,0 m/s (przewody rozprowadzające)

Prędkość maksymalna 0,2 do 0,5 m/s (piony)
Prędkość maksymalna 0,1 do 0,4 m/s (gałązki grzejnikowe)

Zalecany jednostkowy spadek ciśnienia R w rurociągach wodnych w przedziale 50 do 300 Pa/m

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

widzę że te wzory i obliczenia to za skomplikowane dla mnie.

a czy kocioł 23kw da radę ogrzać 200m2 do 21st.C  np. gdy na zewnątrz jest -15st.C, budynek nie ocieplony.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

szukam teraz pieca na eko-groszek i dostałem taka odpowiedz od sprzedawcy ze 23-25kw na 200m2  to za mało i mówi ze będe potrzebował pieca o mocy około 35kw (4)

 dodam ze do mojej instalacji będzie bojler 300l z 2 wężownicami. Ta od pieca będzie grzała jakieś 150l (połowę bojlera)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dziś miałem kolejną wizyte  instalatora C.O i wyliczył mi piec do mojej instalacji 33kw.  i teraz jest tak że im więcej wiem tym baredziej jestem głupi. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dziś miałem kolejną wizyte  instalatora C.O i wyliczył mi piec do mojej instalacji 33kw.

Kocioł 33 kW jest droższy niż 23 kW. Instalator na droższym kotle zarabia więcej niż na tańszym. Słuchaj kolegi Sambora.

 

Sceptycznie jestem nastawiony do informacji w temacie:

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19124-zapowietrzanie-si%C4%99-grzejnik%C3%B3w-na-pi%C4%99trze-wszystkich/

Jednak bym dmuchał na zimne i nie zaryzykowałbym montażu grzejników aluminiowych w instalacji z miedzi.

 

Jaka pompa?

Na początek 25-40 jak się okaże za mała to fachowiec który będzie Ci montował instalację powinien bez problemów zmienić ją na 25-60. Warto kupić pompę Alpha 2 tą nową która pokazuje oprócz mocy także przepływ.