Chciałbym poruszyć ostatnio modny na forum temat sprzęgła hydraulicznego .

 

Podział sprzęgieł hydraulicznych w zależności od budowy przedstawiono na stronie https://termen.pl/sprzegla-hydrauliczne-12

 

Dla celów "domowych"  praktycznie są stosowane  tylko sprzęgła o konstrukcji SPD - przestawione króćce wyjścia wyjścia 

Poniżej trochę "teorii praktycznej" w wykonaniu specjalistów z firmy Immergas  - kiedy , dlaczego i w  jaki sposób stosujemy sprzęgło hydrauliczne,

wraz z krótkimi przykładami obliczeniowymi.

 

Rzecz aktualna dla każdego kotła gazowego, najlepiej przed  jego montażem ;)

 

Dodatkowo rysunki 3 modeli sprzęgła - coś w rodzaju "zrób to sam" - dwa są sygnowane przez Vaillanta a jedno ( kątowe) przez Immergasa .

 

Materiałem na sprzęgło może być stal czarna spawalna, grubość min 4mm oraz  stal nierdzewna  grubość min 2mm 

 

Oraz karta katalogowa sprzęgieł , jednego z wielu producentów polskich

 

Dodatkowo w odpowiedzi na powtarzające się pytania o zasadność stosowania sprzęgła należy to sprawdzić na stronie producenta danego kotła w razie wątpliwości

- plik z teorią z tego postu lub tel do pomocy technicznej  danego dostawcy.

sprzęgła hydrauliczne.pdf

post-18578-0-41845400-1423068119_thumb.jpg

post-18578-0-21102300-1423068130_thumb.jpg

post-18578-0-16639200-1423068142_thumb.jpg

post-18578-0-21023800-1423068200_thumb.jpg

post-18578-0-88910600-1423068224_thumb.jpg

  • Zgadzam się 3

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kontynuując dyskusję z tego tematu ponawiam pytanie:

Czy w układzie poniżej woda w obiegu CWU nie zacznie krążyć również częściowo przez sprzęgło?

Czy specyficzna budowa sprzęgła (wejścia i wyjścia przesunięte względem siebie) będą temu zapobiegać?

Czy schemat poniżej wogóle jest poprawny?

post-15157-0-58817500-1444996264_thumb.png

Edytowane przez piachoo

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kocioł wymusza w sprzęgle ruch wody z góry na dół a to o czym piszesz wymagało by w sprzęgle ruchu wody w odwrotnym kierunku

Dotyczy to wszystkich obiegów podłączonych do sprzęgła, nie tylko obiegu CWU.

Schemat jest poprawny, choć ja podłączam grzanie CWU przed sprzęgłem.

 

PS

 

Ciekawym materiałem na sprzęgło jest kwadratowa rura ( profil zamknięty) np 100x100 grubość ścianek 5mm - łatwiej w niego jest wspawać króćce.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

ja tak zrobiłem 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Kontynuując dyskusję z tego tematu ponawiam pytanie:

Czy w układzie poniżej woda w obiegu CWU nie zacznie krążyć również częściowo przez sprzęgło?

Czy specyficzna budowa sprzęgła (wejścia i wyjścia przesunięte względem siebie) będą temu zapobiegać?

Czy schemat poniżej wogóle jest poprawny?

attachicon.gifsprzeglo.png

Czyli jeżeli dobrze rozumiem schemat, to przy instalacji otwartej jak na rys. po stronie pierwotnej sprzęgła nie potrzeba pompy?

 

post-58435-0-06795000-1494184274_thumb.png

Edytowane przez tommyp2

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przy zachowaniu wymogów obiegu grawitacyjnego - w niektórych przypadkach nie potrzeba pompy na obiegu kotłowym, lecz musu być spełnione kilka warunków.

Np przewymiarowane sprzęgło i rury

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Źle zapytałem:

 

- czy strona pierwotna może być w obiegu zamkniętym i otwartym z zachowaniem zasad - obieg zamknięty, naczynie przeponowe na powrocie - lub obieg otwarty pompa za zasilaniu lub powrocie z odpowiednio umieszczonym naczyniem wzbiorczym?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Układ pracy- otwarty/ zamknięty nie ma znaczenia, 

Ważne aby było prawidłowo podłączone zabezpieczenie : naczynie przelewowe lub przeponowe.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Ok, dzięki za odpowiedź, właśnie to chciałem wiedzieć  :)

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

WP_20181106_09_15_21_Pro.thumb.jpg.90d1387492ecb532184afff0506990be.jpgWitam szanowne grono sympatyków forum. 

 Odkopię nieco temat . 

Czy zdałoby egzamin sprzęgło,wykonane z trójników 2'' ?

Mam kilka grubych trójników po starej instalacji i wpadłem na pomysł, aby skręcić coś takiego jak na rys. 

Dwa cale to niezły przekrój, jak patrzę na te sprzęgła  mini to prawie to samo.

Na razie gdybam , chcę dodać do swojej instalacji zawór 3D i wymyśliłem coś takiego , materiał jest i leży w piwnicy, może lepiej by popracował jako sprzęgło. Czy dać sobie spokój ?

WP_20181106_18_08_00_Pro.thumb.jpg.71169b7f59448402d33b1995ba9fca49.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Lepiej niech ten materiał nadal sobie leży w spokoju w piwnicy:)Nic z tego nie będzie.Sprzęgło musi mieć odpowiednie średnice rur i rozmieszczenie króćców nieprzypadkowe

Sprzę.jpg

Edytowane przez odpowietrznik

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.