Cześć wszystkim,
Jestem tutaj pierwszy raz jako postman, jak się można domyśleć trafiłem na forum z obligatoryjnym pytaniem  :)
Poniżej postaram się dokłądnie ale zwięźle przedstawić zaistaniały casus z moim piecem.

We wrześniu 2014 wstawiłem piec z podajnikiem na ekogroszek firmy STALKOT z Pleszewa 12 KW (instalacja z zaworem mieszającym)
Pierwszy raz mam doczynienia z kotłem z podajnikiem. Wrażenie po 3 miesiącach palenia to zdziwienie dlaczego tak dużo pobiera opału i dlaczego efektem spalania nie jest popiół tylko żużel?

Od początku października do końca grudnia spaliłem 2,5 tony ekogroszku BARTEX GOLD o właściwościach:

  • średnica ziarna: 5-25 mm
  • wartość opałowa: 28-30 MJ/kg
  • siarka do 0,6 %
  • popiół: 2-4 %

USTAWIENIA STEROWNIKA:

  • czas podawania 12s
  • czas międy podawaniem 01:12
  • krotność podawania: 3
  • czas przedmuchu: 35s
  • czas między przedmuchami: 8min
  • obroty dmuchawy: 75%
  • obroty w stanie nadzoru: 55%
  • temperatura zadana CO: 49stopni
  • Korekta nocna: -4stopnie
  • Korekta ekonomiczna: -3stopnie

Dodam że domek w którym mieszkam to słupek z lat 70tych, docieplony styropianem 10cm, powierzchnia użytkowa 120 mkw, ale ogrzewam 90 mkw

  • dół gdzie mieszka babcia powierzchnia ogrzewania 50mkw, kuchnia, pokój, łazienka, natomiast korytarz i drugi pokój kaloryfery wyłączone
  • góra gdzie ja mieszkam ogrzewam tylko jeden duży pokój powierzchni 40mkw, ale kaloryfery ustawiłem na pół gwizdka bo 18 stopni mi wystarcza

W poprzednich sezonach miałem sraty piec, na sezon grzewczy czyli ok 8-7 miesięcy starczyały mi 3,5 tony węgla i 5 metrów drzewa max!

a ogrzewałem cały dom, dlatego w porównianiu do ekogroszku jestem w szoku.

Czy możecie podpowiedzieć dlaczego tak dużo ekogroszku piec zużywa, czy ustawienia sterownika są bardzo źle ustawione?
Dwa skąd ten żużel, co zrobić żeby osiągnąć właściwości podane przez producenta ekogroszku jeśli chodzi o ilość popiołu?

Z góry dziękuję za odpowiedz
radziuszkaa

 

 

 

post-61453-0-58857400-1420391108_thumb.jpg

post-61453-0-63663600-1420391111_thumb.jpg

post-61453-0-68830100-1420391114_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj,

 

Wcale dużo nie spalasz, tylko dużo wyrzucasz niespalonego  stąd zużycie.

 

Dużo masz jeszcze tego ekogroszku ?

 

Pytam bo możesz mieć problem z jego właściwym spaleniem.

 

Na razie nastaw:

 

  • czas podawania 5s
  • czas międy podawaniem 00:50
  • krotność podawania: 2
  • czas przedmuchu: 30s
  • czas między przedmuchami: 40 min
  • obroty dmuchawy: ??? % [tyle, żeby ledwo co dopalało węgiel czyli obniżaj aż przestanie dopalać po czym lekko podnieś żeby dopalało a kopiec żaru był 2-3 cm nad powierzchnią palnika]
  • obroty w stanie nadzoru: ??? % [trzeba zaobserwować kopiec podobnie jak w obroty dmuchawy, na początek daj tyle samo co obroty dmuchawy]
  • temperatura zadana CO: 50stopni

 

Daj znać jakie są efekty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

hej,
Mam jeszcze 500 kg tego siuwexu, ... jaki proponujesz kupić jak się ten skończy?

Jutro jest wolny dzień więc poeksperymentuję z piecem i napiszę jakie sprawa wygląda

dziękuję za odpowiedź
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Możesz kupić na próbę kilka worków w Castoramie/Obi/LM itp. takiego w workach z zielonymi napisami pakowanego przez firmę Tani Opał, z opisem 20-22 MJ/kg - to powinien być węgiel z Komoran, który nie ma spiekalności bo jest węglem brunatnym a nie kamiennym.

 

Ma niską kaloryczność, ale łatwo go dobrze spalać i jest tani [u mnie po 500 zł / tonę więc w marketach pewnie też w podobnej cenie] - zobaczysz przy jego spalaniu jak powinien wyglądać popiół - potrenuj na nim zanim zaczniesz szukać w okolicy składu węgla z czymś porządnym a jak nie chcesz szukać to go używaj i już.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj,

 

Wcale dużo nie spalasz, tylko dużo wyrzucasz niespalonego  stąd zużycie.

 

Dużo masz jeszcze tego ekogroszku ?

 

Pytam bo możesz mieć problem z jego właściwym spaleniem.

 

Na razie nastaw:

 

  • czas podawania 5s
  • czas międy podawaniem 00:50
  • krotność podawania: 2
  • czas przedmuchu: 30s
  • czas między przedmuchami: 40 min
  • obroty dmuchawy: ??? % [tyle, żeby ledwo co dopalało węgiel czyli obniżaj aż przestanie dopalać po czym lekko podnieś żeby dopalało a kopiec żaru był 2-3 cm nad powierzchnią palnika]
  • obroty w stanie nadzoru: ??? % [trzeba zaobserwować kopiec podobnie jak w obroty dmuchawy, na początek daj tyle samo co obroty dmuchawy]
  • temperatura zadana CO: 50stopni

 

Daj znać jakie są efekty.

Ustawiłem tak jak mówiłeś- spieków nie było, spalanie podobne, ale nie osiągnął zadanej temperatury, zatrzymał się na 44,1 stopnia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...