Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opóźnienie wyłączenia nadmuchu i opóźnienie załączenia podajnika - po 10 sekund

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie mam pytanie odnośnie czasu przejścia w wygaszanie.

Przy temp zew ok 0* mam ustawioną charakterystykę pogodową 06 i czas przejścia w wygaszanie 15 min i generalnie wszystko jest ok.

Przy temp zew ok 5-7* pomieszczenie jest niedogrzane a piec przechodzi w wygaszanie zwiększyłem już charakterystykę do 07 i czas przejścia w wygaszanie do 19 min  i dalej piec potrafi się wygasić.

Moc min mam ograniczoną do 25% boję się zjechać tym parametrem np do 20%. Dodam że nawet przy temp 0* piec pracuje na 25% mocy.

Dom ok 140 m2 zużycie ok 20 kg na dobę.

 

Co proponujecie może podnieść temp pomieszczenia (zostanie podniesiona wówczas temp obiegu i może będzie ok temperatura ta i tak nie ma wpływu na temp pomieszczenia bo mam termostat pokojowy)

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam 

Czy ktoś z Was użytkuje taki kocioł SAS Agro Eco na pellet?

Jeżeli tak bardzo proszę o podanie swoich  parametrów na kotle.

z góry dzięki

Krzysiek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie mam pytanie odnośnie czasu przejścia w wygaszanie.

Przy temp zew ok 0* mam ustawioną charakterystykę pogodową 06 i czas przejścia w wygaszanie 15 min i generalnie wszystko jest ok.

Przy temp zew ok 5-7* pomieszczenie jest niedogrzane a piec przechodzi w wygaszanie zwiększyłem już charakterystykę do 07 i czas przejścia w wygaszanie do 19 min  i dalej piec potrafi się wygasić.

Moc min mam ograniczoną do 25% boję się zjechać tym parametrem np do 20%. Dodam że nawet przy temp 0* piec pracuje na 25% mocy.

Dom ok 140 m2 zużycie ok 20 kg na dobę.

 

Co proponujecie może podnieść temp pomieszczenia (zostanie podniesiona wówczas temp obiegu i może będzie ok temperatura ta i tak nie ma wpływu na temp pomieszczenia bo mam termostat pokojowy)

Co chcesz osiągnąć ustawiając palenie - wygaszanie? wytłumacz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam 

Czy ktoś z Was użytkuje taki kocioł SAS Agro Eco na pellet?

Jeżeli tak bardzo proszę o podanie swoich  parametrów na kotle.

z góry dzięki

Krzysiek

W czym masz problem, to specyficzny kocioł na wszystko

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 Witam

Moje nastawy pracy: kotła Agro eco 29 kw palę tylko pelletem na dobę spalił mi 50 kg

czas podawania 10s

czas przerwy 45s

siła nadmuchu 45%

Podtrzymanie:

praca w podtrzymaniu 2s

przerwa w podtrzymaniu 3 min

wentylator w podtrzymaniu:

praca 15s

przerwa 2min

bieg wentylatora w podtrzymaniu 35%

Ruszt:

ruszt przerwa w pracy 2 min

ruszt przerwa w podtrzymaniu 15 min

Może podpowiesz jak ustawić żeby spalił trochę mniej?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co chcesz osiągnąć ustawiając palenie - wygaszanie? wytłumacz

Witam. Jak pisałem mam starą instalację i piec 4 razy uruchamia się w ciągu doby, nie wiem czy ma sens aby pracował palenie podtrzymanie generalnie w instrukcji piszą, ze jeżeli pracuje z PID to nie powinno być opcji , że przejdzie  w wygaszanie przed osiągnięciem zadanej temp. - u mnie przy temperaturach 5-7* piec potrafi przejść w wygaszania a pomieszczenie jest niedogrzane (przeważnie po nocy)

Wczoraj przełączyłem na PID turbo i pompa na 3 bieg widzę, że jest lepiej wyższa temperatura idzie na obieg i piec się nie wygasił przed osiągnięciem zadanej temp.

Przy PID turbo również moc pieca jest bardziej elastyczna tz nie pracuje cały czas na 25% mocy tylko ta moc jest płynna spada temp na piecu moc rośnie  przy wzroście temp moc spada. Na PID standard piec cały czas pracował mocą 25%

 

Przez 24 godziny piec pracuje  8-10 godzin więc na podtrzymaniu chodziłby 14-16 godzin.

 

Co radzisz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

22-23kg/doba, 210m2 powierzchnia

W domu 23,5st, CWU 250l na 56st

Sterownik Tech

chyba dość proporcjonalnie udało mi się to trochę dostroić ;)

Kolego a masz włączoną ochronę kotła?

U mnie spalanie na tą chwilę wynosi ok 24 kg.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

temp. powrotu nie schodzi poniżej 45st

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak to zrobiliście że powrót macie taki ciepły?

 

Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie zasilanie jest "niskie", ze tak to określe.

 

W tej chwili na zasilaniu mam 32st

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a miałeś kiedyś zasilanie 40C? ciekaw jestem ile byś miał na powrocie, u mnie na zasilanie idzie 42 a powrót spada aż do 34:/

chciałem wstawić wykres ale sie nie da pobrać z emultifun

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dawniej tak ustawiałem, ale nie pamiętam dokładnej temperatury. Było coś 40....i powyżej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

domek był docieplony :) po prostu nie wiedziałem, że tak można :P

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Moje nastawy pracy: kotła Agro eco 29 kw palę tylko pelletem na dobę spalił mi 50 kg

czas podawania 10s    4s

czas przerwy 45s         30s

siła nadmuchu 45%      35s

Podtrzymanie:

praca w podtrzymaniu 2s               8s

przerwa w podtrzymaniu 3 min       5min

wentylator w podtrzymaniu:

praca 15s                             

przerwa 2min

bieg wentylatora w podtrzymaniu 35%         30%

Ruszt:

ruszt przerwa w pracy 2 min

ruszt przerwa w podtrzymaniu 15 min            7 min

Może podpowiesz jak ustawić żeby spalił trochę mniej?

 

spróbuj , może będzie lepiej

Edytowane przez Ryszard
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam 

RobikF dzięki za podpowiedz dziś zmienię nastawy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie jakie macie ustawienia zaworu 4d w menu serwis? Chodzi mi o korektę czasu reakcji oraz minimalny ruch napędu. Pozdrawiam

 

Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kocioł na eko ale ster taki sam.

Ja mam:

- korekta cz reakcji +10%

- minimalny ruch napędu 2%

 

Ale ten minimalny ruch to musisz dopasować do swojej instalacji, dla temperatur grzejnikowych może być inny, dla podłogowych inny, tak mi się zdaje.

Edytowane przez krisgie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie jakie macie ustawienia zaworu 4d w menu serwis? Chodzi mi o korektę czasu reakcji oraz minimalny ruch napędu. Pozdrawiam

 

Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka

2 na 3%

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie da się jakoś ustawieniami sprawić że Temp kotła będzie miarowo schodzić w dół, a tym samym temp powrotu będzie bardziej liniowo opadac no i myślę że dłużej wytrzyma w podtrzymaniu.

Dołączam mój wykres, zobaczycie o co mi chodzi, od około 80C do 70C szybko się wychladza, nie wiem dlaczego... :/ od 70 do 65 wychladza się dużo wolniej. 968effdbec3b0b9499da5b96b0074b22.jpg

 

Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nikt nic? :) to może ktoś mi lopatologicznie wytłumaczy jaka jest różnica w ustawieniu min temp kotła na 45C, a dodatkowej temp kotła na 18C,

A ustawieniem minimalnej temp kotła na 50C a dodatkowej na 13C???

W obu przypadkach temp zadana kotła to 63C, pewnie jest jakaś różnica w paleniu, ale jaka? :/

Robik może Ty coś podpowiesz :)

 

Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nikt się nie odzywa a ciekawe pytanie -może tu chodzić o powrót ja aktualnie mam temp dodatkową 5* a wcześniej miałem 0 i nie widzę różnicy w pracy pieca poza wyższą temperaturą na kotle i oczywiście na powrocie. Jak miałem 10* to piec generował czasem alarm za wysoka temperatura (temp. zadana 60* ochrona powrotu 47*)

 

Zadam inne pytanie jak zmniejszyć temp. przy podtrzymaniu piec dochodzi mi do max temp. 85* z temp. ok 70* (czyli wzrost 15*)

podtrzymanie ustawione 8/6 zmieniłem 8/7 i to samo boję się, że jak zwiększę dalej postój np do 9 to zgaśnie. Wentylator na 35 zwiększyłem z 30  bo sporo sadzy.

 

Od tygodnia palę bez wygaszana a mimo to piec potrafi się wygasić prawdopodobnie przez wysoką temperaturę. 

A rozpala się po obniżeniu temperatury o kilka stopni- żeby choć poczekał do spadku poniżej temp. zadanej.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ile masz temp minimalną kotła? Zmniejsz o 5C i daj znać czy pomogło

 

Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

domek był docieplony :) po prostu nie wiedziałem, że tak można :P

A instalacje to masz chyba całą podlogowke?

Ja mam same grzejniki i musze dac conajmniej 40-42° aby zaczęło grzac.

Jakiego peletu uzywasz? Obecnie pale Barlinkiem i nie wiem czy jest sens przeplacania skoro moge kupic od lokalnego producenta

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.