Witam

Pytanie jak w temacie.....

Mieszkanie 120 m, kocioł SAS UWT 17 kW, zawór czterodrożny, na piecu 60 st w mieszkaniu temperatura grzejników ok 45 - 50 st

Palenie od góry, 1 węglarka węgla 3 polana drzewka - 12 godzin

Problem - smoła w kotle

Wydaje mi się, że to z powodu zbyt niskiej temperatury spalin. Przy pracy kotła z temperaturą 60 stopni wody - temperatura spalin ma tylko 75 stopni w czopuchu a w kominie pewnie o wiele mniej.

Sterownik z PID lub miarkownik ciągu bez różnicy, ciągle to samo.

 

Co tu zrobić?

post-60538-0-49548800-1418564505_thumb.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

jeśli są zawirowacze to wyjąć no i czyścić kocioł mniej dokładnie tak by była tylko drożność kanałów wymiennika, jeśli to nowy kocioł to z czasem sprawność mu spadnie i może będzie lepiej.

Edytowane przez janklos12

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

zawirowacze - co to takiego?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Z tym czyszczeniem to ja byłbym ostrożny. Jak nie czyści się dokładnie to po czasie to już tylko młotek i przecinak zostaje, wiem, niestety z własnego doświadczenia. Tym bardziej, że kolega pisze o smole. Ja obstawiam na pracę z małą mocą albo na całkowite odcinanie dopływu powietrza w podtrzymaniu. Albo miarkownik zamyka całkowicie klapę albo klapa w dmuchawie się zamyka.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Z tym czyszczeniem "mniej dokładnie" to akurat najgłupsze co mogłeś zaproponować. Kocioł należy czyścić dokładnie i systematycznie. Zawirowywacz to taki stalowy element, najczęściej umieszczony w górnej części wymiennika. Wpisz w Google Zawirowywacz kotła lub pieca a zobaczysz co to.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A może po prostu przewymiarowany kocioł i wędzenie zamiast palenia? Ile tego węgla na 12h? 6-8kg?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

1 węglarka to ok 10 - 15 kg + 3 polana drzewa

Temperatura na zewnątrz ok plus 5, czas grzania 12 godzin

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Komin dobry ma ciąg?

Jaki jest przekrój?

Kiedy ostatni raz czyszczony?

Wyczystka komina szczelna?

Edytowane przez grabpa58

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

17kw to sporo jak na 120m.  Chyba, że mieszkanko nieocieplone i z nieszczelnymi oknami.  A próbowałeś przepalać krócej, mniejszą ilościa opału, ale żeby się paliło ostrzej?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Komin dobry ma ciąg?

Jaki jest przekrój?

Kiedy ostatni raz czyszczony?

Wyczystka komina szczelna?

Ciąg jest super, przekrój prostokątny, dokładnych rozmiarów nie znam, wyczystka jak to w starych kamienicach takie kamienne drzwiczki i bokami ciągnie powietrze (słychać świst)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

17kw to sporo jak na 120m.  Chyba, że mieszkanko nieocieplone i z nieszczelnymi oknami.  A próbowałeś przepalać krócej, mniejszą ilościa opału, ale żeby się paliło ostrzej?

Kamienica nieocieplona ale okna nowe. Przepalałem krócej nie wiem czy była różnica w smołowaniu, ale wolałbym rozpalać raz i mieć spokój na cały dzień ...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jakim typem węgla palisz?(kaloryczność)

Może za mało pow. podajesz,jak jest mocny węgiel i smoli.

PW w drzwiczkach zasypowych jest?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

PW znaczy powietrze wtórne nie ma...

Wg sprzedawcy ten węgiel ma kaloryczność 2700

Jak dam więcej powietrza to temperatura mi rośnie, jak to rozwiązać?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

17kw to sporo jak na 120m.  Chyba, że mieszkanko nieocieplone i z nieszczelnymi oknami.  A próbowałeś przepalać krócej, mniejszą ilościa opału, ale żeby się paliło ostrzej?

Pamiętaj o tym,że w kamienicach wysokość pomieszczeń nie kończy się na 2,70.TO,że okna są wymienione to też nie wszystko.Ściany mogą być z cegły  i przy braku docieplenia będą pochłaniały dużo energii.Więc to przewymiarowanie nie musi być za duże .Problem leży w doborze odpowiedniego opału ,pod względem mocy i granulacji.Oczywiście jest to czysto teoretyczna porada ,bo nie znamy realiów stanu faktycznego.Tylko Kaszpirowski leczył na odległość Pozdrawiam Piotr.

Edytowane przez kaibuk

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

PW znaczy powietrze wtórne nie ma...

 

 

Żeby wszystko było jasne,palisz od góry na miarkowniku czy na dmuchawie?.(na kotle widać dmuchawę)

Jeśli na dmuchawie,PW w drzwiczkach zasypowych niepotrzebne,jak na miarkowniku niezbędne.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Palę raz tak raz tak....

Czy da się zrobić PW ale żeby nie eliminować palenia z dmuchawą. Chodzi mi o to żeby zrobić coś takiego, abym mógł zamknąć PW wtedy gdy palę z dmuchawą.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak zrobić prawidłowy dopływ powietrza wtórnego, Jak to wykonać samemu?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Palę raz tak raz tak....

 

 

spróbuj palić chociaż tak przez tydzień na samym miarkowniku, a wody w instalacji nie ubywa czasami

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak zrobić prawidłowy dopływ powietrza wtórnego, Jak to wykonać samemu?

 

Możliwości jest kilka,możesz np. tak:

 

 

 

post-50212-0-92030600-1418586678_thumb.jpg

 

Możesz też kupić gotową klapkę(otwór za duży) ale w drzwiczkach wytniesz mniejszy i będzie OK.

Pamiętaj o szczelnym zamknięciu,jak będziesz używał dmuchawy.

 

http://allegro.pl/regulator-ciagu-powietrza-klapka-miarkownika-i4892726558.html?source=mlt

Edytowane przez grabpa58

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak dam więcej powietrza to temperatura mi rośnie(...)

Zapewne na skutek prawidłowego procesu spalania :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak zrobić prawidłowy dopływ powietrza wtórnego, Jak to wykonać samemu?

Przestań kombinować z tym kotłem bo wszystko jest w porządku . Kocioł ma niską temperaturę spalin bo ma wysoka sprawność . Włącz sterownik na PID i pal od góry jak do tej pory . Ten kocioł w funkcji dmuchawy ma wszystko w palenisku włącznie z PW . Palenie na miarkowniku nie podniesie Ci temperatury spalin bo za to odpowiada wielkość wymiennika spalin . Jeżeli masz smołę w samym palenisku do wysokości normalnego zasypu to tak to jest i inaczej nie będzie . Jeżeli masz dużo sadzy na wymienniku paląc od góry to zmień paliwo bo masz węgiel gazowo płomienny .

Jak się boisz o komin to zastosuj wkład albo ociepl go w nieogrzewanej części domu .

Dla kolegów zanim zaczniecie doradzać w kwestii jakiejś konstrukcji to proponuje ją najpierw poznać ze szczegółami .

Edytowane przez mac65
  • Zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

bokami ciągnie powietrze (słychać świst)

To dodatkowe "lewe" powietrze wychładza spaliny. Wyczystka powinna być szczelna.

  • Zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przestań kombinować z tym kotłem bo wszystko jest w porządku . Kocioł ma niską temperaturę spalin bo ma wysoka sprawność . Włącz sterownik na PID i pal od góry jak do tej pory . Ten kocioł w funkcji dmuchawy ma wszystko w palenisku włącznie z PW . Palenie na miarkowniku nie podniesie Ci temperatury spalin bo za to odpowiada wielkość wymiennika spalin . Jeżeli masz smołę w samym palenisku do wysokości normalnego zasypu to tak to jest i inaczej nie będzie . Jeżeli masz dużo sadzy na wymienniku paląc od góry to zmień paliwo bo masz węgiel gazowo płomienny .

Jak się boisz o komin to zastosuj wkład albo ociepl go w nieogrzewanej części domu .

Dla kolegów zanim zaczniecie doradzać w kwestii jakiejś konstrukcji to proponuje ją najpierw poznać ze szczegółami .

Smoła jest w palenisku na wysokości powyżej zasypanego węgla. Na dole jej nie ma. Jest też na wymienniku i w samym czopuchu. Nie wiem co się dzieje w kominie bo nie widzę. Komin był czyszczony przed sezonem, ale podejrzewam że zarypany też jest. Komin był robiony 2 lata temu, od wysokości strychu ponad szczyt dachu. Z cegły zwykłej i otynkowany i w tej części gdzie jest przewód od kotła już jest okopcony na zewnątrz, jest lekko czarny..... Boję się o wykwity w późniejszym czasie. Ale w wyczystce jest sucho, nie widać żeby coś się lało.....

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kupiłem dziś kilka cegieł szamotowych, spróbuję zmniejszyć palenisko, narazie na sucho.

Powiedzcie Panowie czy te cegły mam łączyć zaprawą szamotową do ścian kotła czy tylko zespoić je ze sobą ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

przerabiałem to

poczytaj ten wątek -

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14495-sas-uwt-23-kw-a-palenie-od-gory/page-9?hl=+sas%20+uwt

 

aktualnie palę od góry na miarkowniku - powietrze wtórne zastępują mi otwory w sciankach pieca i to co przedostanie się przez dmuchawę (oczywiście wyłączona, nieużywana, ale też nie zdemontowana -słychać w trakcie palenia, że piec ciągnie też powietrze przez dmuchawę - klapka się w niej całkowicie nie zamyka)

 

zero smoły, piec czyściutki i suchy, raz na dwa tygodnie czyszczenie jedynie z suchych frędzli - które odpadają przy większym podmuchu);

piec w środku biały - jakbym dosypywał sporych ilości sadpalu;

 

a kiedyś też przerabiałem historię - że przez smołę nie mogłem drzwiczek otworzyć, bo się przykleiły ;)

 

też mam piec przewymiarowany dwa razy - aktualnie w środku 10 cegieł i kilka "połówek" szamotowych na wymienniku; szczegóły w temacie który podałem - niczego nie musisz przyklejać na zaprawę

 

pozdrawiam

Edytowane przez tosiekplock

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez Pley86
      7
      Witam serdecznie. Nazywam się Daniel i potrzebuję pomocy w ustaleniu przyczyny dużego spalania mojego kotła Sas bio Slim 17 kw. 
      Mianowicie kociol spala mi w tej chwili 2 worki po 15 kilo dziennie (5-12C noc-dzień). To zdecydowanie za dużo jak na takie temperatury które mamy obecnie.
      Dom (parterowy) ma 197m2 10 cm styro w posadzce 15 cm szary w ścianach i 20 cm wełna na stropie w 50% położona. 
      W kotłowni mam 2 zawory mieszkające. Jeden jest 3 drogowy A drugi 4 drogowy i 3 pompy. Temp. Zadana kotła to 55, cwu 48, zawór 1 28c a zawór 2 ustawiony na 40. Sterownik pokojowy (ustawiony na 23c) steruje tylko zaworem 1 od podłogowki. Pogodówka wyłączona.
      Ogólnie to zauważyłem w tej chwili że temp. Powrotu skacze w przedziale 53 do nawet 32 stopni co spowoduje załączenie się kotła 2 razy w ciągu godziny.
      Byli u mnie dwaj fachowcy  i  jeden stwierdził że zawór 4 drogowy nie jest potrzebny i zrobił by cala instalacje na jednym 3 drogowym + powiedział ze powroty sa "zle" zamontowane co należało by poprawić. Drugi fachowiec powiedział to samo na temat zaworu 4d z tym że niekoniecznie...to może być przyczyną dużego spalania, dodał też że powrót cwu  zamontowal by bliżej powrotu do kotła.
      W załączniku dodaje zdjęcia i proszę o rady bądź kolejne pytanie na które chętnie odpowiem.











    • Przez SONY23
      Przeglądając oferty kotłów zauważyłem, że pojawił się kolejny kocioł zasypowy z V-klasą. W dodatku w ludzkich pieniążkach... Życie zweryfikuje ile jest wart...
      http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/kotly-zasypowe/sas-varmo.html
    • Przez maniekspeed
      Witam wszystkich 
      Mam problem z piecem sas 14kw sterownik 550 z PID ogólnie jakość spalania jest ok pracuje na PID problemem jest wysoka temperatura podajnika dochodzi do 55 stopni i zauważyłem zapadajacy się kopczyk co świadczy o spalnu głębiej w podajniki 
      Jeśli ktoś z forumowiczów mógłby mi pomoc to proszę będę wdzięczny
      Pozdrawiam 
       
    • Przez maniekbrud
      witam posiadam piec sas biocompakt zakupiłem sterownik pokojowy tech 292v2 bezprzewodowy, okolo tygodnia wszystko było ok na ta chwile sterownik włancza na 10 minut piec nie dogrzewa do zadanej temperatury i go wygasza i tak na przemian. w piecu pojawil sie komunikat ( BRAK KOMUNIKACJI ZE REGULATOREM POKOJOWYM) dodam ze stawiałem sterownik przy piecu w bardzo bliskim kontakcie z centralka i nic nie pomaga . HELP
    • Przez Naro
      Witam wszystkich
      Model pieca Sas Bio Solid 14 kw na Pellet. Sterownik Tech ST 555P.
      Od początku  kiedy zakupiłem piec, ma problem z wysoką temperatura podajnika. Testuje różne nastawy pracy kotła i niestety przegrywam. Na Pid, bez Pid, nic nie pomaga. Podajnik na starcie ma 35C a podczas pracy dochodzi do 55C, gdy piec osiągnie zadaną tem. i się wyłączy to dobija jeszcze do 58/59C. Czujnik jest sprawny. Komin ma 6,5m wysokości fi200, ciąg komina 1m/s. Z pieca wywaliłem wszystkie poziome cegły szamotowe i zawirowywacze spalin oraz była otwarta klapka na dole i nic to wszystko nie dało.  
      Instalację jaką miałem wykonać, pomógł mi kolega z forum Sambor. Jest tylko pompa CO, CWU i ochrona powrotu oraz sprzęgło.Nie ma zaworów 3D i 4D. Palę Pelletem Lava 6mm. 
      Piec ma zadaną 65C Histeria 15C
      CWU 55C Histeria 5C
      Tem. powrotu 55C
      Nastawy jakie miałem: podawanie 2s, przerwa 10/13/15/20s, nadmuch ustawiałem większy, mniejszy i nic.  
      Dzwoniłem na infolinię Sas i powiedzieli mi, że tem. 50/55C jest odpowiednia. Nie wiem czy taka tem. jest odpowiednia :( Może zamontowali większy palnik i tak się dzieje. 