Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Jaki zawór 4d do kotła 25 KW


alf

Rekomendowane odpowiedzi

Witam. Obecnie mam zawór 4d 1 '', rury fi 28, Piecyk 17 KW. Jaki zawór powinienem zamontować przy kociołku 25 - 28 Kw. Czy powinienem wyjść z większą średnicą rur z pieca ? " Instalator który mi robił instalację chciał wychodzić z pieca rurami fi 22, ale uparłem się przy fi 28. Wolę się upewnić, żeby potem nie było problemów. Będę wdzięczny za fachową rade. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przy piecu najlepiej zeby było cos ponad 28 ale przy tej mocy 28 to jest ok przy piecach na paliwo stałe nie powinno sie kryzowac przekroju na wyjsciu, zawór moze taki byc bo wazny jest KVS tzw mozliwy przepływ cynnika ,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj,

 

Alf, jeśli ten instalator chciał Cię uszczęśliwić wyjściem z kotła 22 mm to zastanów się gdzie jeszcze może próbować "zaoszczędzić". 28 mm to w porządku, 22 za mało. Zawór czterodrożny możesz pozostawić spokojnie 1" przy istniejącym obiegu wspomaganym pompą c.o.

 

Pozdrawiam

Piotr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj,

 

Nie chcę mądrować i wiem, że przy takich mocach kociołka w praktyce używa się rury fi 28 i to się sprawdza, ale dla wykorzystania pełnej mocy kotła (tak jak piszesz 25 do 28 kW), przy założeniu, że różnica temperatury zasilania i powrotu to 10 st. Celsjusza do pierwszego rozdziału lub rozdzielacza, wskazana by była średnica fi 35mm lub 5/4'. To rozwiązanie jest nie ekonomiczne (droga rura i kształtki), ale teoretycznie prędkość w rurach nie powinna przekraczać 1 m/s (chodzi o opory hydrodynamiczne), a w przypadku użycia rury fi 28 mm nieznacznie ją przekracza 1,13 - 1,26 m/s.

Zwracam tylko uwagę, aby w przypadku użycia rury fi 28, połączenia rur były wykonane bardzo starannie (chodzi mi głównie aby rura w miejscu przecięcia nie miała zmniejszonej średnicy - przy cięciu obcinakiem krawędzie zaginają się do środka), nie powinny być używane kolanka lecz łuki.

Zawór 4D powinien być dostosowany do średnicy rury czyli fi 28 - DN 25 czyli 1', fi 35 - DN 32 czyli 5/4'

Sprawdź http://www.klimosz.pl/pdf/Schemat_4wv.pdf

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Obecnie mam zawór 4d 1 '', rury fi 28, Piecyk 17 KW. Jaki zawór powinienem zamontować przy kociołku 25 - 28 Kw. Czy powinienem wyjść z większą średnicą rur z pieca ? " Instalator który mi robił instalację chciał wychodzić z pieca rurami fi 22, ale uparłem się przy fi 28. Wolę się upewnić, żeby potem nie było problemów. Będę wdzięczny za fachową rade. Pozdrawiam

 

 

Prawidłowość zastosowania zaworu 4D jak i rur ,przy kotłach na paliwo stałe od 15 do 25 KW to

1 1/4 cala i zawór 32.Trumoter ma rację wskazując te parametry.Zasada jest jedna w tym odniesieniu do mocy kotła jest górna granica zaworu, a więc 32.Nie można redukować rury ,im większe odstępstwa ,tym mniejszy zakres mieszania wody.Zdławienie rur w układzie otwartym to większe szumy,przy miedzi szybsze ich zużycie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

znalazłem gdzieś na stronie o zaworach czterodrożnych ,że jak piec 20kw to zawór fi 20,piec 25kwzawór fi25 ,piec powyżej 25kw,a do 35kw zwór fi 32.

WITAM,przy okazji tego tematu mam pytanie czy można założyć zawór 4d zaraz przy wyjściu z kotła czy musi być zachowana jakaś odleglość wyjście 2cale zawór może być 6\4? za odpowiedż dziękuję pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie