Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ariston Egis Plus - Problem Z Ciepłą Wodą


marco369

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

 

Na początku chciałem dodać że nie jestem "fachowcem" w tej dziedzinie.

 

W połowie zeszłego roku zakupiłem poddasze na którym zainstalowany jest kocioł Ariston Egis Plus 24. Mam problem z ciepłą wodą, latem nie był tak dokuczliwy jak teraz zimą. Kocioł zamontowany jest w łazience zaraz nad umywalką, do wanny i brodzika jest około 3m. Rury idą najkrótszą drogą, pod podłogą.

Odkręcając kurki (umywalka, wanna, brodzik) na początku leci ciepła woda, po czym po chwili leci zimna około 10l do uzyskania nastawionej temperatury. Wiem że w rurach zalega zimna woda, ale czy aż tyle? Zrozumiałbym jeszcze że tak się dzieje na dużych odległościach tak jak kuchni oddalonej od kotła około 6m - ten problem rozwiązałem dodając podgrzewacz elektryczny. Ale tak jest w łazience nawet w umywalce. W kuchni podgrzewacz zamontowany jest zaraz pod zlewem (ciepła woda leci od razu), a w łazience mam miejsce tylko pod kotłem (problemu z zimną wodą w rurach na dystansie kocioł-wanna się nie ominie).  Czy rozwiązaniem będzie drugi taki podgrzewacz? Czy to będzie miało sens?  

Czy to jest normalne działanie tego kotła? Interwał po odkręceniu kranu aż do włączenia się pieca to 5s.

 

Drugim problemem jest ogrzewanie.

Kotłem steruje sterownik temperatury powietrza zainstalowany w przedpokoju. Wydaje mi się że ten system się nie sprawdza, ponieważ w mniejszych pomieszczeniach temperatura bardzo szybko dochodzi do tej nastawionej (i cały czas idzie do góry) a w większym (salon połączony jest z przedpokojem i kuchnią) bardzo wolno. Jak uzyska temperaturę ze sterownika (+0,5 stopnia większą) wyłącza się i dopiero załącza kiedy osiągnie min temperaturę - grzejniki wtedy są już całkowicie zimne. Czy to nie wpływa na większe zużycie gazu? 

Czy można zainstalować jakieś czujniki temperatury na wlotach do kaloryferów (na każdym z osobna)? Wtedy ta temperatura byłaby chyba wyrównana. Widziałem takie rozwiązanie w Niemczech, taki czujnik sam steruje mocą kaloryfera.

 

Dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich

Marek

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.