Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Zabezpieczenie Instalacji Co Poprzez Ups


Mancio

Rekomendowane odpowiedzi

witam serdecznie ja swój kocioł jak tez wszystkie pompy ślimak dmuchawe a nawet regulator pokojowy mam spięte pod przetowrnicę 2800 W z wbudowanym zasilaczem 5A i podpięte jest to do akumulatora 110 Ah-żelowego gdzie w przypadku brakuzasilania wystarczy mi prądu na jakąś dobę. Pozdrawiam Tomasz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za podpowiedź ale to zbyt duży koszt , ja mam UPS za 100 zł , zrobiłem zasilanie otwierania zaworu poprzez przekaźnik . Jak jest ponad 90 na piecu to sterownik siłownika otwiera zawór , jak braknie prądu to UPS poprzez przekaźnik również otwiera zawór, tanio prosto i szybko.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie takie rozwiązanie się nie sprawdzi, ponieważ u mnie występuje typowy układ pompowy z rozdzielaczami więc grawitacja nic mi nie pomoże dwa razy zbrakło prądu i dwa razy miałem 100C, dlatego zainwestowałem i mam teraz święty spokój brakuję mi prądu załącza się przetwornica z akumulatora i całe CO mi działa dwie doby. Ale tak jak podniosłeś powyżej jest to jakiś koszt kwestia tylko teraz analizy. Pozdrawiam Tomasz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czy mógłby ktoś ewentualnie napisać:

- gdzie taki UPS kupić i jaki konkretnie on powinien być, jaki jest tego koszt. Chodzi mi o taki porządny UPS, żebym nie musiał się już specjalnie tym stresować.

 

Chodzi mi np. o podpięcie pod UPS zestawu solarnego tak, aby w przypadku braku prądu nie zagotował mi płynu solarnego...

 

pozdrawiam

Jachu1

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam Jachu1 odnośnie tego zabezpieczenia mogę Ci coś doradzić jdnak najpierw musisz określić jakie masz zapotrzebowanie prądowe czyli np. pompka sterownik inna elektronika, każde z tych urzadzeń pobiera jakiś prąd poszukaj na urządzeniach gdy będziesz znał sumę bede mógł Ci policzyć jakie kupić urządzenie i na ile Ci takie zasilanie awaryjne wystarczy. Pozdrawiam Tomasz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja np. zaproponuję Ci coś takiego teraz na oko bo nie wiem jaki masz pobór:

na pewno będziesz zadowolony i będziesz miał możliwość podłączenia sobie innych urządzeń a zimą przy takim zestawie masz gotowe zasilanie awaryjne dla kotła i to wcale nie małe.Pozdrawiam Tomasz.

item496063037_akumulator_varta_silver_110_ah_920_a_audi_bmw_vw.html

item491695036_przetwornica_profitexx_1400w_ladowanie_co_ups.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 10 miesięcy temu...

Ja mam taki problem pompa grundfos chodzi na 1 biegu i to styka nam . W przypadku gdy braknie prądu to chciał bym żeby dmuchawa stała a chodziła tylko pompa bo nic grawitacyjnie mi nie pójdzie. Jaki polecacie UPS i ile pochodzi mi na samej pompie na oryginalnym aku. Ewentualnie jakie akumulator kupić do tego zestawu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam serdecznie ja swój kocioł jak tez wszystkie pompy ślimak dmuchawe a nawet regulator pokojowy mam spięte pod przetowrnicę 2800 W z wbudowanym zasilaczem 5A i podpięte jest to do akumulatora 110 Ah-żelowego gdzie w przypadku brakuzasilania wystarczy mi prądu na jakąś dobę. Pozdrawiam Tomasz

kolego trochę matematyki by się zdało bo przy obciążeniu 150W ten akumulatorek na 6 godzin ci wystarczy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja kupiłem używanego UPS za 30 zł, włożyłem mu aku 40Ah-podobno stare UPS-y można podrasować dużym akumulatorem ,przerobiłem podtrzymanie tak , że w razie braku prądu ups zasila zawór mieszający , przy 90C zawór otwiera się całkowicie i wszystko pracuje na grawitacji, sprawdzałem też i jestem w stanie zasilać wentylator, pompy nie sprawdzałem ale na pierwszym biegu pobiera pewnie ok 50 W, czyli ok 4A na godzinę z aku 12 V, pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam taki problem pompa grundfos chodzi na 1 biegu i to styka nam . W przypadku gdy braknie prądu to chciał bym żeby dmuchawa stała a chodziła tylko pompa bo nic grawitacyjnie mi nie pójdzie. Jaki polecacie UPS i ile pochodzi mi na samej pompie na oryginalnym aku. Ewentualnie jakie akumulator kupić do tego zestawu

osobiście posiadam taki UPS

http://kotly.com/product_info.php?cPath=8_...d2506e4d4a1cc07

 

nie posiada on żadnego wentylatora w sobie, żeby chłodził ups-a, a więc cisza bez ciągłego szumu. Podłączony mam do niego aku. 170Ah

Sterownik podłączony i wszystko śmiga. Trochę kosztuje, ale warto

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie takie rozwiązanie się nie sprawdzi, ponieważ u mnie występuje typowy układ pompowy z rozdzielaczami więc grawitacja nic mi nie pomoże dwa razy zbrakło prądu i dwa razy miałem 100C, dlatego zainwestowałem i mam teraz święty spokój brakuję mi prądu załącza się przetwornica z akumulatora i całe CO mi działa dwie doby. Ale tak jak podniosłeś powyżej jest to jakiś koszt kwestia tylko teraz analizy. Pozdrawiam Tomasz.

Trochę matematyki koledzy:

dmuchawa pieca ok.100W

pompa CO powiedzmy 40W

pompa CWU kolejne 40 W

silnik ślimaka powiedzmy 100W

sterownik pieca i regulatory ok.20 W

razem ok. 300W

Po prostych obliczeniach akumulator 120 Ah będzie pracował ok. 3,5 godziny

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trochę matematyki koledzy:

dmuchawa pieca ok.100W

pompa CO powiedzmy 40W

pompa CWU kolejne 40 W

silnik ślimaka powiedzmy 100W

sterownik pieca i regulatory ok.20 W

razem ok. 300W

Po prostych obliczeniach akumulator 120 Ah będzie pracował ok. 3,5 godziny

Średni pobór energii elektrycznej wg moich obliczeń przedstawionych w wątku (https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=3898) wynosi 3kWh na dobę. Są też tam wypowiedzi osób, które zmierzyły 2kWh.

 

Przyjmując więc zużycie energii 2-3kWh na 24 h oznacza to średnią moc pobieraną 83-125W . I dla tej wartości robiłbym obliczenia (obliczeń dla akumulatora nie robiłem, ale z proporcji wynika, że dla 120Ah akumulatora czas pracy wynosi od 8,5 do 12h).

 

Pozdrawiam

Marcin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wentylator nie będzie działał oczywiście ale pompa również więc nie będzie odbioru ciepła , gdy akurat będzie dużo żaru to może zagotować wodę w piecu , pozostaje wtedy naczynie wzbiorcze , zasilenie pompy UPS-em , wężownica schładzająca lub tak jak u mnie otwarcie zaworu 4D za pomocą sterowania zasilanego UPS-em przy przekroczeniu np 90C.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

piece z podajnikiem w brew pozorom czesto sie gotuja przy braku zaslania (przy obiegu pompowym)

jest jeszcze jedno rozwiazanie

zrobic osobny duzy grzejnik ( ja mam w garazu fawira) i idzie grawitacyjnie nadwyzka ciepła

bez zadnych dodatkowych urzadzen elektrycznych

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...
osobiście posiadam taki UPS

http://kotly.com/product_info.php?cPath=8_...d2506e4d4a1cc07

 

nie posiada on żadnego wentylatora w sobie, żeby chłodził ups-a, a więc cisza bez ciągłego szumu. Podłączony mam do niego aku. 170Ah

Sterownik podłączony i wszystko śmiga. Trochę kosztuje, ale warto

 

 

Witam,

Zakupiłem właśnie przetwornicę do awaryjnego zasilania instalacji CO.

Chce pod nią podłączyć akku z auta 12V72Ah.

Obawiam się jednej tylko rzeczy.

Mianowicie czy akumulator kwasowy może stać w jednym pomieszczeniu razem z kotłem ?

Nie jest to niebezpieczne ?

Z żelówką nie ma problemu , ale z tradycyjnym ?

Kotłownię mam niewielką : 2x3,5 , więc akku musiałby stac w dość bliskim sąsiedztwie kotła .

Sam nie wiem co o tym sądzić .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja nic nie obliczałem :D

Mam stary siedmioletni akumulator Centra 43Ah (kwas) przetwornice 500W z Allegro za niecałe 300PLN z wbudowanym prostownikiem 5A, Pompa Wita U-25-35 pracująca na 1 biegu 29W ,wentylator na 2 biegu (po przełączeniu na awaryjne pracuje jak na 4biegu) oraz sterownik st-24 starcza z praktyki na 3,5h

 

Kiedy dorobie się 120Ah żelowy to myślę ,że trochę pochodzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Dla mnie najlepszym zabezpieczeniem jest taka budowa układu, żeby żaden akumulator nie był potrzebny.

Po pierwsze układ otwarty - ma sie przelać jakby co.

Po drugie szczelny kocioł - jak braknie prądu to ma się zadusić.

Po trzecie - pompa przepuszcza wodę bez prądu.

 

Problemem może być zawór 4d, bo jak się nieszczęśliwie zdarzy, że bedzie domknięty za bardzo, to punkt 3 nie zadziała. No i tu widze ew. UPS, który otworzy zawór w razie braku prądu.

Jak wiecie, do tego nie trzeba nic specjalnego.

 

Uwaga! Ważne w UPSach jest to, że trzeba okresowo (co najmniej raz na pół roku) sprawdzać ich stan poprzez zmierzenie czasu podtrzymywania pod obciążeniem.

Jeżeli jest on niepokojąco krótki należy wymienić baterie na nowe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.