Jak Palic W Elektromet Eko-Kwr 20


blussaa

Rekomendowane odpowiedzi

Witam posiadam piec elektromet eko-kwr 20 z nadmuchem , jest to moj pierwszy sezon grzewczy wczesniej kominek. Mam problem z nastawieniem pieca otóż nie trzyma zbyt dlugo ok 5 godz przy temperaturach okolo 3 stopni na zewnatrz. Rano gdzy kociol sie juz wygasi jest duzo niewypalonego materiału , pale orzech II z domieszka miału, Dom okolo 100 m2 nie ocieplony. proszę o pomoc rowniez w ustawieniu kotla na sterowniku

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

cala instalacje mam w PP  , kaloryfery stalowe 2plytowe, dwie pompy do CO i CWU. w sumie 8 kaloryferow i 2 lazienkowe,
Ustawienia kotla mam :
CO 55 Stponi
CWU 45 stopni
obroty wentylatora 50%
temp wygaszania kotla 20
minimalne obroty wentylatora 0%

temp przegrzania 75 stopni
temp zalaczania pompy CO 25 stopni

co do techniki palenia to nie mam opanowanej poniewaz jak pisalem pale 1 zime. Czyli na ruszt suche drewno i pozniej na zar wegiel i mial z trocinami;/

Pytanie : czy klapka z boku od wentylatora ma byc otwarta czy jakos przymknieta ja mam 1/3 zamknieta ale wtedy wentylator nie ma takiej mocy jak na otwartej w 100% lecz wtedy raz mialem problem taki ze temp pieca wzrosla mi do 85 stopni;/

czy w piecu z wentylatorem moge sprobowac rozpalanie gorne?
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy kocioł w komorze paleniskowej ma dystrybutory powietrza(po bokach lub z tyłu otwory) w takim możesz palić samym miałem od góry, jak nie to węgiel orzech II też od góry. Jak możesz to wrzuć zdjęcia kociołka. W takim domu lepszy byłby dolniak i palenie ciągłe bez wygaszania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja tak paliłem od góry (tylko orzech II) , tylko wentylator miałem na 15-20 % a min. obr. na 5% ( to jest ważne aby temp. nie rosła ale też żeby było podawane powietrze.)
Zasyp na początek 1/3 węgla, na to trochę peletu ( wcześniej bawiłem się drewnem ale nie chce mi się rąbać i składować drewna) i rozpałki (ja używam w płynie do grila i kominka).

Wymieniłem później drzwiczki górne na rozetę i dolne na klapkę oraz zamontowałem miarkownik elektroniczny Unister
( miarkownik Boleckiego prawdopodobnie nie współpracuje ze sterownikiem REG06), odłączyłem wentylator..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Myślę, że można. Zobacz tutaj.

Napisz (lub pokaż na zdjęciach) jak masz instalację, jaki komin itd. 

Sterownik Reg06 niestety nie ma dużo możliwości, np.histereza jest na sztywno 2 st., i nie ma przedmuchów.

Na pewno musisz dostosować parametry wentylatora: "obroty wentylatora" i "minimalne obroty wentylatora" i obserwować komin (zarówno w środku czy nie masz smoły i sadzy oraz jak Ci "dymi" podczas palenia i przestojów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tak wlasnie czytalem to wczesniej o zmniejszeniu kubatury pieca. Komin mam okolo 8m wymiary 15-17 cm . zmniejszylem kubature i dzis 1 raz probuje palic od gory. czy piec sie nie bedzie przegrzewal? przed zmniejszeniem kubatury rozpalalem od goru i byla lepsza poprawa ale i tak zostawalo duzo niewypalonego wegla (cale wiaderko) jutro zrobie foto i wrzuce. Co o tym myslicie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jest typowy "górniak" i tylko paleniem "od góry" możesz poprawić długość i czystość palenia.

Ustawienia sterownika zależą od domu i instalacji.

Ja na podobny metraż mam 15 kW i tak jest za duży.

Poczytaj tutaj

 

pozdrawiam

Arek.

Zgadzam sie z kolega w 100% Tylko palenie od gory.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 lata później...
Witam.

Odgrzewam temat po sporym czasie bo nie chce zaśmiecać forum nowym wątkiem.

 

Jestem od kilku dni posiadaczem tego pieca. Niby powoli dochodzę do tego co i jak ale mam jeden problem:

 

Dokładnie to problem z dmuchawą - nie wiem jak ustawić aby się wyłączyła jak jest mało paliwa w kotle. Mam ustawuione obroty na 25%. Problem w tym ze w piecu nie ma już praktycznie nic paliwa a dmuchawa nadal kręci nawet kilka gozin po wypaleniu.

 

Jest jakaś opcja zmienienia tego? Czy jedynie zostaje wyłączyć ręcznie całkowicie?

 

Lub też np: zasypuje o 22 węgiel wyłączam wentylator i niech sie samo pali - tylo też kwestia tego jak to się ma palić bez powietrza?

 

Jak zostawie wętylator odpalony to w nocy się wypali a wentylator będzie kręcił do rana....

 

Sam szum wentylatora nie przeszkaża mi ale na pewno to nie mało prądu ciągnie...

 

Jakieś pomysły?

Dziękuje i pozdrawiam.

:rolleyes:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chodzi o wentylator, powinieneś znaleźć w menu parametr 'czas wygaszania" ale może być tak że dojście do tego parametru wymaga wejścia w ustawienia instalatora i wtedy możesz to skorygować. Podaj typ sterownika. Wentylator nie pobiera zbyt dużo prądu, może ze 30W.

Miarkownik? Twój sterownik robi za miarkownik :rolleyes: . Jeśli masz na myśli mechaniczny to też można ale po uprzednim wspawaniu mufy aby było do czego wkręcić.

Jeśli nic z tych propozycji Ci nie odpowiada, kup Unistera, to prosty elektroniczny sterownik bez bajerów i działa OK.

Zajrzałem na stronę producenta Twojego sterownika REG 06, stoi tam że fabrycznie ustawiono temperaturę zatrzymania wentylatora na + 5*C, jeśli tego nie regulowałeś, wentylator stanie nim miną wieki. Możesz w menu ustawiania temperatur podnieść wartość wyłączania wentylatora do góra + 20*C, bardziej się nie da.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, dziękuje za odpowiedz.

Wygaszanie mam ustawione na +20 a i takk długo się kręci po wypaleniu paliwa.

Problem też jest taki ze beż dopływu powietrza czyli bez deeelikatnie uchylonych dolnych drzwiczek bardziej ten węgiel się tli niż pali. 

 

No chyba żebym ustawił minimalne obroty wiatraka na +5% no ale wiadomo w tedy będzie się kręcił cały czas...

 

Miarkownik wydaję sie być najbardziej rozsądnym wyborem tylko problem z tym też co z dolnymi drzwiczkami? musiał bym wymienić cale?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wentylator będzie kręcił długo ,bo nawet jeśli ustawisz na + 20 ,to żeby kocioł do takiej temperatury się ochłodził, potrzeba czasu. Wyjściem jest ręczne wyłączanie. Następnie napisz jakim węglem palisz, jeśli jest jak piszesz że potrzeba otwierać dolne drzwi to wnioskuję że wentylator podaje za mało powietrza. Ustaw na 40% moc nadmuchu , powinno pomóc. Co do dolnych drzwi, jeśli zdecydujesz się na mechaniczny miarkownik,to mogą zostać ,musisz tylko dorobić klapkę do sterowania dopływem PP.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

A jeszcze jedni pytanko. Dziś odkryłem ze na dmuchawie jest regulacja dopływu powietrza (można regulować osłoną na wentylatorze).

Wcześniej miałem praktycznie całkowicie przysłonięte - teraz dałem na 1/3 i o wiele szybciej się rozpala przy dmuchawie. Jak Wy macie ustawioną przesłonę?

 

Czy przez przesłonę dostaje się cały czas powietrze czy tylko jak jest uruchomiony wentylator?

I pytanie nr dwa: Czy paląc na naturalnym ciągu - delikatnie uchylone dolne drzwiczki, mam całkowicie zamknąć przesłonę dmuchawy czy nie ma to wpływu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Toż to w moim DS komora zasypowa wygłada lepiej a na wymienniku biały popiół.

Opał nie wypala się z tyłu dobrze myśle?

Sprawdź stan komina i po jego wyczyśczeniu mocno przechajcuj wcelu pozbycia się smoły a następnie załaduj kocioł cegłami szamotowymi w celu zmniejszenia jego mocy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach