automatyk Opublikowano 23 Września 2013 #76 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 kolego odpuść sobie te zawory pompa kosztuje niespełna 150zł a regulacja pełna z kotła bezcennna i będziesz grzał tak jak ustawisz sobie temp na kotle dla cwu ,pryzkładem sterownika jest krypton cwu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HAN Opublikowano 23 Września 2013 #77 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 NIe jestem hydraulikiem a gdyby tak (zakładam że masz drugą pompkę sterowaną sterownikiem do nagrzewania bojlera CWU) gorącą wodę z co puścić do pierwszego bojlera od góry potem zamiast z powrotem do instalacji powrotnej CO puścić to dalej do drugiego bojlera (wiszącego poniżej pierwszego) do jego górnego przyłącza i dopiero wyjście połączyć z powrotem CO- tzw. szeregowo. I dalej idąc tym tokiem rozumowania "dolny" bojler włączony do przyłącza wody zimnej (dołem) a górnym króćcem łączymy z dolnym króćcem dopływu zimnej wody górnego bojlera a górny króciec wody gorącej podączamu już do rury CWU na dom. Czujnik temp. trzeba by zamontować na dolnym bojlerze. Zalety: mało rur i potrzebnego osprzętu (kaska zostaje na piwko na ten przykład dla mnie) , duży zapas wody + rezerwa mam nadzieję że coś zrozumiesz z tych wypocin.. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Września 2013 #78 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 tak potwierdzam ze zbiorniki podłączyć szeregowo ale sugerowałbym czujnik jednak w górnym zasobniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 23 Września 2013 #79 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Z tego co zauważyłem u siebie, to niektóre tańsze przy pracy w wyższych temp. powyzej 60 st, C potrafią się unieruchomić, droższe są na to odporne. Innych wad z wymienionych powyżej nie zauważyłem. Chyba że zapiekanie to to co ja rozumiem jako osadzenie się kamienia na teflonie lub metalu i utrudnione po pewnym czasie nieużywania poruszenie zaworem i to rzeczywiście w pewnych warunkach może być problemem. Co do precyzji regulacji to jakoś nie zauważyłem, jako ciekawostkę mogę tylko powiedzieć, że ostatnio przy rozbieraniu niemieckiej motopompy zamiast klasycznej przepustnicy w gażniku znalazłem konstrukcję odpowiadającą dokładnie w budowie zaworowi kulowemu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 23 Września 2013 #80 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Tu jest pytanie mieć czy nie mieć pompę CWU. Albo chcieć mieć, nie chcieć mieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Września 2013 #81 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 zdecydowanie chcieć i mieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 23 Września 2013 #82 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 No nic na siłę. Dwie pompy = lepsza sterowność (sterowalność?). Za 150 zł to jednak proporcjonalnie niższa jakość i duża prądożerność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Września 2013 #83 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 no zgadza się leszczyska na pierwszym biegu około 35W a taka tania około 42W ale będzie pracowała max poł godziny dziennie a więcej nie potrzebujemy dla takich zasobników od pompy 25/40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 23 Września 2013 #84 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Max pół godziny? Znowu nie czytasz co piszesz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HAN Opublikowano 23 Września 2013 #85 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 ja dałbym czujnik na dolnym bojlerze (w okolicach górnej części płaszcza) kol. automatyk w końcu kolega chce mieć prawie 300l ciepłej wody a nie 150l (inaczej po co byłby mu drugi bojler?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Września 2013 #86 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 kolego jeśli da na drugim zasobniku a no kotle będzie miał podnoszenie temperatury to w tym pierwszym osiągnie temperaturę kotła a tak w pierwszym tyle co trzeba a w drugim mniej ale to spowoduje że ładowanie będzie się odbywało częściej i na krótko a nie ze będzie ładowało długo zanim włączy CO taka moja rada do kolegi kiminero u mnie pompa żeby załadować 300l pracuje poł godziny z racji że gość ma słabsze wymienniki niech będzie 45min i na litość boską nie zaczynaj znowu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HAN Opublikowano 23 Września 2013 #87 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 ok teraz rozumiem w pierwszym nagrzane jak ma być a w drugim trochę mniej- to ma sens (na pewno ekonomiczny) dzięki za wyprowadzenie z błędu ja ma dwupłaszczowy bojlerek - faktycznie długo to się nie nagrzewa i wydajność ma niczego sobie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 23 Września 2013 #88 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Według rysunku autora ma ładowanie równoległe i tak bym zostawił. Ładuje równolegle, rozładowuje szeregowo. Czujnik oczywiście na wyjściowym boilerze, dzięki temu ten pierwszy nigdy nie dobije do temp kotła ale pogrzewany tym samym czynnikiem, będzie miał możliwość przejąć więcej energii, niżby to było przy ładowaniu czynnikiem wcześniej schłodzonym w drugim boilerze. 300 l w pół godziny przy jakim rozbiorze, przy jakiej mocy kotła, przy jakiej mocy wymiennika, przy pracy równoległej czy w priorytecie, z dumpingiem czy bez, jak z dampingiem to z jakim, do jakiej temp zadanej... Chodzi mi tylko o to, że sucha informacja, że pompa CWU działa 30 min/dobę to żadna informacja, a że to możliwe to wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Września 2013 #89 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 i dlatego żeby nie utrudniać to połaczenie szeregowe bedzie lepsze mamy określony przepływ i pod kontrolą ,przy połączeniu równoległym przepływ nie będzie równy przez dwa wymienniki ,i rozładowanie szeregowe powoduje że prawie ma zasobnik warstwowy ,a co do ładowania oczywiście piszemy o ładowaniu bez rozbioru w tym czasie wiesz dobrze że określenie ładowania przy rozbiorze jest nie do policzenia przy tylu zmiennych a jeśli to ciekawi to mam zasobnik wolf 300l i kocioł 38kW holzgaz lub gazowy 24kW żeby od razu uciąc pytanie dlaczego nie 25kW to ze względu na komorę załadowczą jest wielka po prostu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 23 Września 2013 #90 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 przy piecu to mam nadzieje okolo 2000pln wydac ale z tego co czytalem to bedzie ciezko. Propozycje 17kw: SAS UWG 1.5 17 kw GALMET GT KWR OGNIWO S6WC Kolega mperlak ma coś pecha, bo co chwilę dyskusja jakoś dryfuje bokiem do jego zapytań, dlatego powtarzam jego prośbę o opinię tych trzech produktów. Sam nie bardzo mam o czym pisać, bo żadnego nie "przerobiłem". A więc co sądzicie o: 1. SAS UWG 1.5 17 kW 2. GALMET GT KWR 3. OGNIWO S6WC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
januszj26 Opublikowano 24 Września 2013 #91 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Witam Ale mącicie z tymi duperelami .Może kolega jeszcze niech powiesi bombki choinkowe i światełka. Zasilanie bojlerów równolegle i CWU również równolegle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 24 Września 2013 #92 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Brakuje jeszcze: "ponieważ (...) .... w formie prezentu, jako komplet do tych bombek i światełek. P.S. F..k! Znowu zaśmiecam autorowi temat... Przepraszam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mperlak Opublikowano 25 Września 2013 Autor #93 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 a moze piec UKS-N/M ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 25 Września 2013 #94 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Witam Ale mącicie z tymi duperelami .Może kolega jeszcze niech powiesi bombki choinkowe i światełka. Zasilanie bojlerów równolegle i CWU również równolegle. no kolego teraz to pojechałeś koledze ostro a z tym podłączeniem wg Ciebie to już brak słów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
januszj26 Opublikowano 25 Września 2013 #95 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Witam A z czym ja tak pojechałem. Połączenie cwu szeregowo jest bez sensu tak jak te pompeczki sterowniki i zawory.Im prościej tym lepiej i mniej problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek21 Opublikowano 25 Września 2013 #96 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Panowie pytanie bylo jaki piec do poniemieckiego domku -- wg mnie tylko niemiecki :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 25 Września 2013 #97 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Witam A z czym ja tak pojechałem. Połączenie cwu szeregowo jest bez sensu tak jak te pompeczki sterowniki i zawory.Im prościej tym lepiej i mniej problemów. to ma kolega zaproponowany najprostrzy sposób podłączenia ,najprostrzy sposób regulacji z jednego sterownika kotła i pprawie nieprzebraną ilość wody ,ciekawe kolego jak chcesz podłaczyc róznolegle to jestem ciekaw jak zmusisz wodę żeby ładowała obydwa zasobniki tak samo i przy po borze wody rozładowywało się taz tak samo żeby przez jeden nie płynęło więcej ,pytanjący nie potrzebuje wydajności 30l/min przepływu tylko nie więcej niż 12l/min ale duza ilość wody ,ja rozumiem ze ty zawsze piszesz odwrotnie jak automatyk i jest to prawdopodobnie element złosliwosci ale dzięki temu pytający sam wybierze jak chce mieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
januszj26 Opublikowano 25 Września 2013 #98 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Witam Kolego Automatyk Ja nie jestem złośliwy bardzo Cię szanuję i lubię czytac twoje posty ,nie przesadzaj. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.