Witam. Nie polecam tego producenta ze względu na jakość kotłów i wykonanie.

A teraz opisze moją przygodę z kotłem od tego producenta. W środku sezonu po 10 latach zaczął cieknąc mi stary kocioł Narmet więc pojechaliśmy z ojcem po drugi chcieliśmy taki sam tego samego producenta zęby nie przerabiać instalacji (szybko podłączyć bo na dworze koło - 10 stopni było) i nie mieliśmy zastrzeżeń do jego pracy. Obejrzeliśmy wszystkie okoliczne sklepy i znaleźliśmy taki sam konstrukcyjnie i wyglądu tylko innego producenta ale tez z Narwi. Był dostępny od ręki to go wzięliśmy ale to nie było to miał co poprzedni słaby ciąg i muszę co miesiąc czyści komin i piec (poprzedni 1-2 razy na sezon) i buchał przy podkładaniu (staremu się nigdy nie zdarzało) ale do tego się przyzwyczailiśmy , a tu po 23 miesiącach od zakupu zaczął ciec ojciec zgłosił do producenta przyjechali młode łebki i stwierdzili ze piec spuchł i po telefonie do szefostwa co robić dostali odpowiedz ze jak spuchł to winy użytkownika i pojechali. Po tym sami trochę pospawaliśmy choć nie było łatwo morze do końca sezonu wytrzyma. Kocioł opalany drzewem instalacja ciśnieniowa z zaworem bezpieczeństwa Piec nigdy nie doszedł do 100stopni przeważnie stale 60stopni się utrzymuje od czego mógł puchnąc( słaby materiał czy faktycznie z mojej winy w starym kilka razy woda się gotowała przy początkach użytkowania i nic się nie stało tak samo u wujka zdarza się z dwa razy w sezonie wodę zagotować i nic się nie dzieje ?). Został mi tydzień na reklamacje u sprzedawcy i nie wiem czy reklamować czy dać spokój bo tez coś jeszcze wymyślą ze to z mojej winy a ja tylko nerwów na psuje.

Edytowane przez Maniek323

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli kocioł był do pracy w instalacji otwartej a został zainstalowany w instalacji zamkniętej to żadne tłumaczenia nie pomogą - najprawdopodobniej było za duże ciśnienie w układzie + nie zadziałał zawór bezp + niewłaściwe naczynie przeponowe lub za duże ciśnienie w nim.- tu reklamacja nie pomorze.

Pozdr.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Co to znaczy "instalacja ciśnieniowa z zaworem bezpieczeństwa"?

A inne zabezpieczenia?

 

Edit: Sambor szybszy. Coś mi się widzi, że na mszę trzeba dać, że kocioł tylko spuchł.

Edytowane przez HP79

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli kocioł był do pracy w instalacji otwartej a został zainstalowany w instalacji zamkniętej to żadne tłumaczenia nie pomogą - najprawdopodobniej było za duże ciśnienie w układzie + nie zadziałał zawór bezp + niewłaściwe naczynie przeponowe lub za duże ciśnienie w nim.- tu reklamacja nie pomorze.

Pozdr.

To chyba ten kocioł wykonany z blachy po konserwiaku ......... :D gośc pisze że były problemy z zespawaniem wycieku owszem korozja i problem występuje ale nie prawie w nowym kotle , kolega zgłosił reklamację na wyciek do ogniwa w 3 letnim kotle przyjechał serwisant pospawał i było ok słowa nie powiedział że działał w zamkniętej a przeznaczenie kotła instalacja otwarta

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość lysy1l
... owszem korozja i problem występuje ale nie prawie w nowym kotle

A gdzie pisze coś o korozji?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Instalacja ciśnieniowa (zamknięta bez zbiornika na górze instalacji) a zawór na 100 procent sprawny ( puszcza przy 2 barach a czasem i wcześniej) . poprzedni taki sam konstrukcyjnie kocioł chodził 10 lat. i nie wiem czy był przystosowany to takiej instalacji ale te nowsze powinni być ze względu ze takich jest coraz więcej. Poza tym sprzedawca powinien się spytać o rodzai instalacji i odradzić jak on nie jest przystosowany do tego typu instalacji.

Edytowane przez Maniek323

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Powinieneś dokładniej opisać instalację - tak, żeby fachowcy z forum mogli ocenić czy jest prawidłowa.

Co jest w instalacji poza zaworem bezpieczeństwa?

Najlepiej byłoby gdybyś instalację narysował.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To kupujący powinien wiedzieć co potrzebuje. Sprzedawca wcale nie musi sie na tym znać ani mieć w tym interesu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość lysy1l

A to ciekawa opinia. A ja zawsze myślałem, że powinno być odwrotnie...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem jak narysować,opisze jeszcze raz instalacja zamknięta (ciśnieniowa),z pompko ale tez grawitacyjna (wazie braku prądu zęby nie marznąc) zawór ciśnieniowy wraz z baniakiem (wielkości około 8l wody) jest z boku pieca zainstalowany na rurze powrotnej do pieca (dolnej)

 

nie którzy kupujący wiedzo co chcą tylko sprzedawca który nie musi wiedzieć wszystkiego (choć powinien trochę wiedzieć co sprzedanie) wprowadza w błąd aby sprzedać zdarzają się tacy

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Większość kotłów na paliwo stałe zalecana jest do układu otwartego , ale one też ograniczają max ciśnienie robocze do 1,5bar.

U kolegi Mańka323 jest zawór bezp 2,0bar + małe naczynie wzbiorcze o nieznanym ciśnieniu wstępnym, co na pewno nie stabilizuje ciśnienia w instalacji na poziomie 1,5bar tylko min2,0bar.

Gdyby kolega zastosował ZB na ciśnienie 1,5bar i dodatkowo przeliczył wymaganą objętość Naczynia przeponowego wraz z ustawieniem odpowiedniego ciśnienia toby kotła nie wzdęło a tak trzeba nowy kupować.

 

pozdr.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość lysy1l

Masz troszkę wyobraźni ?

Troszkę może mam, za to Ty masz zbyt wybujałą.

Wyżej pisze co było przyczyną uszkodzenia kotła.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Niema żadnych szans na reklamację ani z tytułu gwarancji ani z tytułu rękojmi Kocioł został zainstalowany niezgodnie z DTR. pracował z ciśnieniem wyższym niż dopuszczalne ciśnienie pracy no i na koniec kocioł zainstalowany niezgodnie z przepisami!

Cieszcie się że wam chałupy nie wywaliło.

Kocioł aby mógł być zainstalowany w układzie zamkniętym oprócz dopuszczenia producenta musi posiadać urządzenie schładzające oraz utrzymujące odpowiednie ciśnienie robocze

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem ze zawór morze i przy duży ale to robił hydraulik to myślałem ze się na tym zna poza tym dziś patrzyłem u dziadków to u nich siedzi 2,5bara a kocioł ma z 15 lat złym ze na początku była instalacja otwarta a około 7lat temu została przerobiona na zamkniętą przez hydraulika. A u sąsiadki tez przerobiona (5lat temu) z otwartej na zamknięto tez ZB 2bary bo przychodził patrzyć jak munie jest bo to jej syn przerabiał (popatrzył się u mnie i stwierdził ze sam przerobi) co ciekawe naczynie zbiorcze to mini bojler(w kształcie) (około 15 litry)co był na górze instalacji otwartej tylko na wylot przykręcono zawór bezpieczeństwa a pod wlot z drugiej strony podpięto do instalacji zainstalowano w kotłowni na piecu i było tak palone 2-3lata bo teraz nikogo nie ma za granico.

Co do kotłów to producenci robią z coraz gorszych materiałów niby są coraz lepsze sprawnościowo cieplno tylko gorsze jakościowo , majo kilka lat gwaranci tylko pod warunkami prawie nie do spełnienia. Dziadkowy kocioł wątpienie ze był robiony pod instalacje zamknięto mimo to dobrze sobie radzi a u mnie piec 2letni i nie wytrzymał choć powinien być mocniejszy bo teraz większość z mojej opinii to zamknięte. Producent przez napis rzucający się w oczy deklarować do jakiej instalacji i przy jakim cienieniu może pracować (a nie drobnym druczkiem w instrukcji czy gwaranci). Sprzedawca tez powinien mniej więcej to wiedzie bo po mojej przygodzie widzę ze to tez jest poważny parametr pieca.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Haloo! Co mam zrobić jak pale w piecu a wode mam zimna? Wiem, ze pewnie trzeba cos zakręcić przy bojlerze lub odkrecic ale ja nie mam pojecia co.... 

15688139491849143346971821310063.jpg

15688139778188854704867402983884.jpg

1568813989463490322847927656675.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czerwone rączki zaworów z ostatniego zdjęcia ( te przy samym bojlerze) przekręć tak, żeby były w poziomie a nie w pionie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, SONY23 napisał:

Czerwone rączki zaworów z ostatniego zdjęcia ( te przy samym bojlerze) przekręć tak, żeby były w poziomie a nie w pionie.

Tak wlasnie zrobiłam, lecz wody cieplej nie mam dalej

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A jest tam jakaś pompa przy kotle ? Rury ciepłe ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
3 minuty temu, SONY23 napisał:

A jest tam jakaś pompa przy kotle ? Rury ciepłe ?

Rury są cieple. Nawet bardzo.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
20 minut temu, Kasia123 napisał:

Co mam zrobić jak pale w piecu a wode mam zimna?

Ile jeszcze tematów założysz odnośnie swojego problemu?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

mysle ze ze 5

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez Cziczina
      Witam serdecznie. Piszę post ponieważ chciałabym zająć się zmianą ogrzewania domu. Mieszkam w bardzo starym domu o powierzchni powyżej 200 m2. Fundamentem tego domu jest skała granitowa. Jest to stare poniemieckie budownictwo. Dom jest częściowo murowany, częściowo drewniany i częściowo skała. Obecnie ogrzewany jest on przez piec tzw. wszystko palny ze sterownikiem 30 KW. Do niego podłączona jest pompka cyrkulacyjna. Cała instalacja została poprowadzona rurami miedzianymi przez grzejniki aluminiowe. Na górze domu znajduje się zbiornik wyrównawczy. Posiadamy dwa bojlery. Woda w nich ogrzewana jest zarówno przez piec jak i prąd w zależności czy się pali. Dom jest dobrze ocieplony, gdyż był on remontowany i ściany w niektórych pokojach były docieplane wełną mineralną, jedyny problem to nieszczelne okna. Nie chcielibyśmy jednak ich wymieniać na plastikowe, gdyż dom straciłby swój starodawny urok. Poza tym ciepło w domu się utrzymuje jako tako. Przy ciągłym paleniu w domu np, przez cały dzień temperatura w pomieszczeniach dochodzi nawet do 25 stopni. Chcieliśmy zmienić ogrzewanie na gazowe, ale niestety nasza ulica nie została uwzględniona przez miasto i nie ma u nas możliwości poprowadzenia instalacji gazowej. Jakie zatem ogrzewanie polecacie dla takiego domu? Obecny wydatek na węgiel to koszt około 5 tyś zł w sezonie grzewczym tak od grudnia do lutego. Mam duży dach nachylony pod kątem do strony północnej i bardzo dobrze się dach nagrzewa. Nie chcemy ogrzewania na pellet czy ekogroszek. W domu mieszkają dwie kobiety. Mamy dosyć chodzenia do pieca i podkładania, dźwigania worków z węglem czy noszenia drzewa. Szukamy więc takiego rozwiązania, które nie wymagałoby od nas wielkiego wysiłku a i cenowo byłoby porównywalnie z obecnymi wydatkami. Jakie rozwiązanie polecacie?  Jakie byłyby koszty takie rozwiązania?
    • Przez zgk20
      Witam,
      planuje zamontować ogrzewanie na hali 200m2 wysoka na 5m,
      dodatkowo do niej 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 30m2 wysokie na 2.5m. Hala murowana.
      Hala nie będzie grzana codziennie, parę razy w tygodniu potrzebuje ja nagrzać do temp. 20-22 stopni.
      Do wody będzie jakiś przepływowy ogrzewacz.
      Dostałam wycenę na dwa piece po 35kw - łącznie 70kw lub 35kw i 55kw - 90kw. 
      Wyliczono, że na halę potrzebuje 4 nagrzewnice. 
       
      Aż tyle kw potrzebne jest na ogrzanie takiej hali?
       