Dziękuję za pomoc, muszę wezwać hydraulika i może niech coś podpowie. 

A nie wystarczy jeden czujnik wpięty w miejscu połączenia rurki cyrkulacyjnej i tej w której idzie obecnie woda z solarów czyli czujnik wpięty jak najbliżej domu ? sprawdzałby temperaturę i poniżej zadanej uruchamiałby pompkę

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

 1

z 1 czujnikiem Znalazłem coś takiego powinno rozwiazać problem sterowania idealne i proste -chińska myśl techniczna

STEROWNIK REGULATOR  TEMPERATURY "MINI    mod: XH-W3001

https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-termostat-50-110-c-230v-ac-6919576463?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=Cj0KCQjw17n1BRDEARIsAFDHFewRH2EQ3skIUC5K-vbAGtL5qYISNGnoSEsGwkTBkwsIz3xn4KMGQuAaAg5iEALw_wcB

https://www.youtube.com/watch?time_continue=295&v=dkxR4A5l58U&feature=emb_logo 

opis na YT po ang i rosyjsku

Działanie: 

Czujnik na rurce cyrkulacji powinny być wszystkie dobrze odizolowane żeby trzymały temperaturę) ustawiona temp              np T1 30C-35C . (funkcja grzanie)  ja woda w rurce cyrkulacji spadnie ci do 35C właczy pompke CWU  . temp T2 (wyłączenia pompy )ustawiasz na  5 stopnie wyżej  37C  woda w cyrkulacji zrobi jeden obrót i sie wyłaczy pompka  bo temp w Solarze jest nie wiem np 60C   80C i taka będzie w cyrkulacji

Kolejny cykl nastapi kiedy woda ostygnie z 60C-90C  do 35C itd    przy dobrze izolowanej powinno to troche trwać(tego nie wiem ile stygnie) , .a woda w cyrkulacji zawsze ciepła

lub

https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-sterownik-pompy-co-230v-din-9124738168

https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-sterownik-230v-z-sonda-led-7804706474

 

2

z 2 dwoma czujnikami  blisko Solara  Rys

Działanie:

Nie pobierasz wody cyrkulacja nie chodzi . Woda w rurce cyrkulacji do bojlera i od bojlera powinna być zbliżona bo woda w nich nie chodzi (trzeba znaleść to miejsce bo na wyjściu grawitacją woda w górnej rurce może być cieplejsza,.  zależnie tez jak wychodza rury do cyrkulacji) czym bliżej bojlera tym mniej zimne wody spuszczasz bo szybciej załaczy się pompka

W momencie odkręcenia wody ciepła woda w dochodzi do czujnika(nagrzewa rurkę do której jest przymocowany czujnik) wzrasta temp. na czujniku i jest wyższa niz temp wody na drugim czujniku (Delta) , załacza się pompa. 

Pompa się wyłaczy jak temperatura na czujnikach się wyrówna

 

 

 

 

ScreenHunter_153 May. 03 21.37.jpg

Edytowane przez gorny7

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeszce jedno  problemem jest długi odcinek od solarów do punktu A, czy długość rurek w domu ? czy jedno i drugie.

bo jeszcze bez przeróbek mozna dołozyc jak jest miejsce taki rezerwuar jak mają niektóre kotły gazowe 2Funkcyjne  ,czyli zanim woda nagrzeje gaz  idzie najpierw z zbiornika w kotle(tam się utrzymuje ciepła.Może to być również podpięte do cyrkulacji jak poprzedni rysunek.

albo puścić wszystko przez twój bojler i tam gromadzić ciepło ,  jednocześnie jak masz nadmiar ciepła latem troche przegoni układ

sterownik z 1 czujnikiem

ScreenHunter_153 May. 04 09.31.jpg

ScreenHunter_153 May. 04 09.22.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję jeszcze raz za poświęcenie cennego czasu i chęć pomocy.

1. pomysł - chyba najlepszy, chyba go zastosuję. Wyjdzie najprościej i najtaniej.

2.pomysł niestety nic nie da, bo problemem jest własnie to , że odległość rurek od solarów do wpięcia do kotłowni jest duża ( z 10metrów rurki) i woda w tej rurce stygnie jak się nie korzysta dłużej i jak odkręci się kran w domu i zimna woda z rurek zleci to mija sporo czasu. Gdy zimą palę w piecu i na bojler i wodę pobieram z bojlera w domu to oczywiście też ciepła woda dociera po paru sekundach ale z solarów trwa to 40-50sekund.

3. ten rezerwuar nie wiem czy się sprawdzi.

4. puszczenie wszystkiego przez bojler to nie takie proste jednak , musiałbym to podłaczyć tak jak na zdjęciu i że zrobiłby się z tego uklad zamknięty, bo woda z solarów byłaby ciągle zamknięta i krążyłaby w koło , bo zostałaby podłączona pod wężownicę i tylko ogrzewałaby bojler. Musiałbym do tego zestawu podłączyć jakieś zbiornik przeponowy czy coś w tym stylu.

 

Bez tytułu2.png

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Żle to zrobiłes z bojlerem , bo w ten sposób tak jak napisałes woda z solarów ogrzewa wodę w bojlerze nie jest użytkową

Ja narysowałem Ci cyrkulacje przez bojler.    Woda z Solara jest woda użytkowa i idzie ona do bojlera tak jak teraz masz zimną wode wychodzi z bojlera dalej ta cyrkulacja na dom i wraca tą rurka (przy A) do solara , tą co teraz masz podłączony solar.

 Odkreczasz kran zimna woda uzupełniana jest najpierw do solara

Ni masz 150 litrów wodu w solarze   Tylko 300l : 150 z solara i 150z bojlera  podłaczenie pompka cyrkulacji i sterownik 1 czujnik +parę zaworów

sterownie jeszcze takie czujniki można do kupić do sterownika  ,ale drogie

https://allegro.pl/oferta/auraton-pir-cr-sterownik-pompy-bezprzewodowy-7590203375

powodzenia daj znać jak beda zmiany

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Aha rozumiem co miałeś teraz na myśli czyli pod dopuszczenie obecnie zimnej wody do bojlera podpiąć rurkę doprowadzającą ciepłą wodę od solara a górą zrobić cyrkulację. Też fajna opcja, tylko tutaj pytanie, po odkręceniu kranu woda pobierana byłaby z bojlera czy z rurki idącej od solara? Pewnie mieszała by się, bo np. w solarze woda byłaby jeszcze ciepła z racji lepszej izolacji a w rurce powrotnej tej górnej do solara woda by już zrobiła się zimna.co prawda , można by ten czujnik zamontować na tej rurce który kontrolowałby temperaturę w tej rurce i uruchamiał pompkę.

Bez tytułu.png

Edytowane przez Fanatyk19

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak masz zamknięt zawór pod bojlerem to wada zimna nie idzie do bojlera, tylko pojdzie do Solara,

rurki i tak dobrze po izoluj wszystkie

Ważny jest kierunek pracy pompy musi iśc z solara do bojlera ,do góry i z powrotem do Solara  ,Raczej ponmke dał bym przed bojlerem żeby pchała

W tej wersji z bojlerem zamysł jest taki że wodę czerpiesz z bojlera w którym jest woda pobrana z solara

Najpierw trzeba właczyć pompke żeby przepchneła wode z solara przez bojler az się wyrówna temperatura np w Solarze jest 60C to w bojlerze bedzie też 60C W solarze wzrasta do 80C w bojlerze jest 55C właczy się cyrkulacja i znowu bedzie 70C w bojlerze i Solarze  . Później cyrkulacja przepycha sobie wodę z Solara do bojlera przy każdym właczeniu temp wody sie wyrównuje.

Nie spuszczasz 100l ciepłej bo cyrkulacja przepycha ja do solara

Ty znasz temperatury jakie uzyskuje woda w Solarze w dni latem wiosną i jesienią  i musisz to porównać do tej pierwszej wersji , co bedzie lepiej  sie sprawdzało

Sam przeróbka w razie czego z jednej wersji  na druga to nie jest jakiś wielki problem jak sa blisko siebie bojler i punkt A

Sterowanie w wersji z bojlerem raczej ustawił bym czasowe co 10 min np 1 min żeby woda w bojlerze była zawsze ciepła.  na Noc w ogóle można wyłaczyć  o ile woda w bojlerze była by dostatecznie gorąca ,kwestia doświadczeń (Nie wiem czy masz czujnik w domowym bojlerze)

Przy tej pierwszej wersji cyrkulacji  (1 rys)i czujnik bym umieścił na rurce cyrkulacji przy punkcie A ,lub szukał dojścia do drugiej nitki  jak najdalej w domu (ten co ma właczać cyrkulacje np przy 35C i wyłacza przy po np 37c sterownik za 30zł)tak jak narysowałeś na ostatnim rys

Chyba masz jakiś zawór termostatyczny 3 drożny jak kolega solar na zdjęciu żeby sie nie poparzyć?

 

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Nie, nie mam żadnego zaworu 3 drożnego, więc poparzyć się łatwo gdy solary mają 90st ale dzieci na szczęście jeszcze nie ma,a dorośli mają świadomość. Przy remoncie za rok czy dwa będę nad tym myślał. Tak samo pomyślę wtedy nad cyrkulacją od ostatniego punktu pobierania wody w domu.

7 godzin temu, Fanatyk19 napisał:

Też fajna opcja, tylko tutaj pytanie, po odkręceniu kranu woda pobierana byłaby z bojlera czy z rurki idącej od solara? Pewnie mieszała by się, bo np. w solarze woda byłaby jeszcze ciepła z racji lepszej izolacji a w rurce powrotnej tej górnej do solara woda by już zrobiła się zimna.

Tak wiem, że zimna nie będzie dopuszczana do bojlera a do solara, a do bojlera będzie dopuszczana wtedy ciepła z solara. Tylko źle się wyraziłem, chodziło mi o to, że teoretycznie ustawię żeby pompka uruchamiała się co pół godziny i przez ten czas nikt nie pobiera wody. Woda w bojlerze przez pół godziny nie wystygnie, dalej będzie ciepła ale w górnej rurce w punkcie A który będzie cyrkulacją woda już wystygnie, nawet mimo ocieplenia. I teraz odkręcając kran woda pewnie zmiesza się z ciepłą z bojlera i zimną która stała w rurce ? Chodzi mi tu o aspekt ,żeby wydłużyć czas uruchamiania pompki, chodź to najmniejszy problem nawet jakby miała działać co 10min. Pomysł Twój nr. 2 puszczenia wody przez bojler jakoś bardziej mi się podoba, ale masz rację zawsze można to przerobić, od punktu A do miejsca dopuszczenia bojlera jest blisko. Dzięki takiemu pomysłowi pewnie pozbyłbym się problemu z pilnowaniem przykrywania solarów bo gdy słoneczko grzeje to temperatura potrafi mieć 90-95* a pobór wody nie jest obecnie duży. Dziś pogoda nie jest rewelacyjna, dwa ostatnie dni były pochmurne a na solarze 82 st. C. Dzięki większemu i ciągłemu obiegowi temperatura by dzięki temu malała o te parę stopni.

Wiadomo to ma swoje minusy, bo jak parę dni będzie deszczowo, na solarach będzie 40-45 st C to przez ten obieg woda może spaść do 30st C i nie będzie się nadawać do mycia, ale nie ma rozwiązań idealnych. W sumie i to dałoby się obejść, wystarczy, że zakręciłbym ten dolny zawór od solara do bojlera dopuszczający ciepłą wodę , wyłączył pompkę i wtedy wracam do punktu w którym jestem teraz  i  woda z solarów nie miałaby obiegu i można by jeszcze z niej korzystać jakby spadła do tych 40st stopni.

Edytowane przez Fanatyk19

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Sąsiedzi zakupili podgrzewacz solarny 4-5 lat temu dotowany z gminy  , dwa sezony byli zadowoleni ale po zimie powstał wyciek . Była końcówka gwarancji i przepychanki  z instalatorem nic nie dały  , zawieszona działalność itp.Dzisiaj rozpruliśmy poszycie , okazało się że powstała dziura fi 1 mm  w dennicy z 15 mm od spawu .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

kowalski5m

Jaki to był kolektor?

Przymierzam się do kupna ciśnieniowego tylko nie wiem jakiej marki:

ECOZONE

VOBMAT

eco collector

Pro Eco Solar

Sun Sunenergy

Sanko

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.