Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Palenie Piecyk Domino Plus 25 Kw


karolkubik

Rekomendowane odpowiedzi

WITAM SERDECZNIE..

 

JESTEM W POSIADANIU OD WRZESNIA PIECA DOMINO PLUS 25 KW Z RUSZTEM AWARYJNYM ŻELIWNYM. PIEC STOI W PIWNICY I OGRZEWA DOM ŚREDNIO DOCIEPLONY O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 94 M2

PARTER ORAZ 94 M2 PIĘTRO DO TEGO PIWNICA POD DOMEM NA CAŁAEJ POWIEŻCHNI LEKKO POD POZIOMEM GRUNTU. KUBATURA DOMU OKOŁO 650 M3 . DODATKOWO PIEC OGRZEWA BOJLER 120 L. PIEC PODŁĄCZONY DO STAREJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA RURACH I GRZEJNIKACH ŻELIWNYCH 12 SZTUK DUŻYCH ORAZ 2 MAŁE ŁAZIENKOWE ILE ŻEBEREK NIE MAM POJĘCIA SPORO. PIEC MA NA WYJŚCIU DWIE POMPY JEDNA NA CO DRUGA NA CWU. fIRMA POMP DIAMOND. CAŁOŚĆ STERUJE STEROWNIK IGNIS ALFA. MOŻE NIE JEST TO JAKIS WYGUROWANY PIEC I DODATKI ALE JEST ZAKUPIONY W CELU OSZCZĘDNOŚCI GAZU I W PRZYSZŁOŚCI MOZE USUNIĘCIA INSTALACJI GAZOWEJ.

 

GENERALNIE PIEC W PAZDIERNIKU I LISTOPADZIE PRACOWAŁ NA RUSZCIE AWARYJNYM PALONE DREWNEM SPALONE OKOŁO 5 M3 OSZCZĘDNOŚĆ DLAMNIE DREWNO ZA DARMO.

 

OD GRUDNIA PIEC GRZEJE Z RETORTY PALNIK BRUCER... nASTAWNIE PRODUCENTA WOGULE SIĘ NIE SPRAWDZIŁY..

NA DZIEŃ DZISIEJSZY KOCIOŁ PRZY TEMPERATURACH LEKKO MINUSOWYCH SPALA OKOŁO 32 KG GROSZKU

 

CZSA PRACY

 

15S PODOWANIE

45S NADMUCH

 

CZAS CZUWANIA

 

6S PODAWANIE

60S(MNIEJ JUŻ NIE MOGĘ) CZAS PAUZY

HISTEREZA CWU 30 C

NADMUCH MNI 35%

NADMUCH MAX 50%

MNOŻNA NADMUCHU 2

T. ZAŁĄCZENIA CWU 350 C

T. ZAŁĄCZENIA CO 400 C

POMPY USTAWIONE NA 2 BIEGU

 

PIEC UTZYMUJE T. OKOŁO 470 C

 

JAKO POCZĄTKUJĄCY PROSZE O WSZELKIE WSKAZUWKI CZY MOZNA ZAOSZCZĘDZIC I PODAC INNE USTAWIENIA NA STEROWNIKU CZY TAKIE USTAWIENIA SĄ POPRAWNE I BEZPIECZNE I JAK USTAWIC STEROWNIK.

Z GÓRY BARDZO DZIEKUJE I POZDRAWIAM WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW FORUM.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 rok później...

Witam, Temat stary ale komuś może się przyda

Ja mam domino plus 19kW od zeszłego roku (pierwsza zima)

U mnie w zależności od paliwa najbardziej optymale ustawienia to

 

TEMP ZADANA  - 56stopni

TEMP ZADANA CWU - 44stopnie

CZSA PRACY

5S PODOWANIE
30S PRZERWA W PODAWANIU

4BIEG - DMUCHAWA

 

( w zależności od temp. na zewnątrz zmniejszam przerwę do 25s przy mrozach)

CZAS CZUWANIA

 

10 do 14MINUT -CZAS PRZERWY W PODTRZYMANIU ( im zimniej tym krótsza przerwa)

5S PODAWANIE
30S - CZAS PRZEDMUCHU W PODTRZYMANIU

2 - KROTNOŚĆ (co 2 przedmuchy podawanie węgla)
HISTEREZA CWU 30 C
HISTEREZA CO 20 C

T. ZAŁĄCZENIA CWU 350 C
T. ZAŁĄCZENIA CO 350 C
POMPY USTAWIONE NA 1 BIEGU

TEMPERATURA PIECA DOCHODZI DO 58stopni

Ogólnie spalanie 20 do 25kg na dobę, nie mierzę jakoś ultra dokładnie

 

Największy minus kotła to popielnik zaraz pod palnikiem, i trzeba raz na 3 może 4 dni ten popiół wywalać.

Za to jest plus w postaci dodatkowego paleniska

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.