Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Lepsze spalanie węgla 

Bieg I - 50% MOC
Moc  1:5 w stosunku postój a podawanie.
25:5=5 czyli
25s-24s przerwa
5s podawanie
90% wentylator - (regulować pod swój węgiel )
uchylona przysłona 1,5- 2 cm
= 50% mocy kotła
Bieg II - 75% MOC
Moc 1:4 w stosunku postój a podawanie.
25:4=6 czyli
25s-24s przerwa
6s podawanie
95%  wentylator - (regulować pod swój węgiel)
uchylona przysłona 1,5- 2 cm
= 75% mocy kotła
 Bieg I - 100% MOC
Moc 1:3 w stosunku postój a podawanie.
25:3=20 czyli
8s przerwy
25s-24s podawanie
100% wentylator - (regulować pod swój węgiel)
uchylona przysłona 1,5- 2 cm
= 100% mocy kotła

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.