Witam.

Mam do zrobienia ogrzewanie podłogowe wodne w łazience.Kaloryfer ścienny ma byc zlikwidowany,w zamian ma byc ogrzewanie podłogowe.

W jaki sposób najprościej to zrobić?

Znalazłem coś takiego, co otym sądzicie.

http://toplazienki.pl/product-pol-2541-Unibox-E-RTL-ograniczanie-temperatury-czynnika-w-rurze-bialy-1022631-.html?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2012-10&utm_content=2541.

 

pozdrawiam

Łukasz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do zaworu ?Unibox E BV? jest potrzebny również "Unibox RLA"

z zaworem odcinającym i odpowietrzająco -płuczącym

post-4692-0-96628100-1349333550_thumb.jpg

 

Regulacja "Unibox RLA"

Kaseta ścienna z zaworem odcinającym, z zaworem odpowietrzająco-płuczącym, z izolacją , z maskownicą zakrywającą. Przyłącze zaworu G 3/4 do złączek skręcanych Oventrop.

 

Regulacja "Unibox RLA" stosowana jest do odcięcia przepływu w pętli grzejnej w instalacji z regulatorami "Unibox".

 

Przy wysokich parametrach zasilania z kotła ewentualnym podwyższaniu temperatury zasilania c.o. (wzrost temperatury na kotle) nie można stosować prostych okładów regulacyjnych ze względu na możliwość zniszczenia instalacji i podłogi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam do zrobienia ogrzewanie podłogowe wodne w łazience.Kaloryfer ścienny ma byc zlikwidowany,w zamian ma byc ogrzewanie podłogowe.

A masz odpowiednio dużo "wolnej" podłogi?

Może jakieś dane projektowe o zapotrzebowaniu na ciepło, albo jaki grzejnik to ogrzewał, czy to łazienka "ślepa", jak izolowana od strony ścian, podłogi, sufitu itp.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W łazience trzeba ok 100W/m2 - co przekłada się na ilość rury ok 10mb/m2 dla powierzchni rzędu 5m2 potrzeba min 50mb rury - to już duża pętla, dla większych powierzchni trzeba już 2 pętle, bez dodatkowej pompy będzie ciężko to uruchomić. Ja proponowałbym - mały zestaw pompowy np Purmo lub Uponor na dwie pętle, bez problemu "pociągnie" 10m2 lub więcej podłogówki.

Pozdr.

post-18578-0-48465800-1349337560_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zastosowanie:

Moduły "Unibox E" mogą być użyte do ułożenia instalacji

ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu, którego powierzchnia

nie przekracza 20 m . Konstrukcja modułu została zaprojektowana

do obsługi jednego obiegu instalacji. Przy rozłożeniu rur grzewczych

o średnicy wewnętrznej 12 mm długość maksymalna rury nie

powinna przekroczyć 100 m. Poniżej podano przykłady

obliczeniowe dotyczące różnych wariantów instalacji.

Moduł "Unibox E RTL" umożliwia ograniczanie temperatury

czynnika w rurze instalacji ogrzewania podłogowego. Obieg

grzewczy może być podłączony do instalacji ogrzewania

grzejnikowego o parametrach 70/55 C. Zaletą tego rozwiązania jest

możliwość uzyskania powierzchni grzewczej bez zabudowy zaworu

mieszającego i dodatkowej pompy obiegowej.

Moduł "Unibox E T" umożliwia dokładną regulację temperatury

powietrza w pomieszczeniu poprzez regulację wydajności pętli

ogrzewania podłogowego. Obieg może być podłączony do instalacji

ogrzewania niskotemperaturowego z temperaturą zasilania

max. 55 oC.

Moduł "Unibox E plus" łączy funkcję regulacji temperatury

pomieszczenia i ogranicznika temperatury czynnika w rurze

instalacji ogrzewania podłogowego. Kombinacja ta może być

zastosowana przy podłączeniu obiegu grzewczego do instalacji

ogrzewania grzejnikowego o parametrach 70/55 oC.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W łazience trzeba ok 100W/m2 - co przekłada się na ilość rury ok 10mb/m2 dla powierzchni rzędu 5m2 potrzeba min 50mb rury - to już duża pętla, dla większych powierzchni trzeba już 2 pętle, bez dodatkowej pompy będzie ciężko to uruchomić. Ja proponowałbym - mały zestaw pompowy np Purmo lub Uponor na dwie pętle, bez problemu "pociągnie" 10m2 lub więcej podłogówki.

Pozdr.

Tu trzeba trochę praktycznie podejść do sprawy.

Jeżeli łazienka jest bez okna i w środku budynku to ogrzewania tam nie potrzeba prawie wcale (czyli mało).

Po drugie, jeśli zastosuje kolega RTL, to temperatury będą znacznie wyższe niż w klasycznej podłogówce - nie 35C ale 45-50C, co przekłada się na znacznie wyższą moc z 1 mb rury.

Reasumując, może się okazać, że na 5m2 wystarczy 20mb rury...

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Łazienka będzie wyłożon granitwem marmurem,ogólne bedzie droba.Szukam jakiegoś dobrego rozwiązania,żeby to działało prawidłowo bez niespodzianek.

 

Robił ktoś może na tym Unibox E T.myśle ze to chyba dobre rozwiązanie

Edytowane przez lukasbm
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.