Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Usytuowanie Kotłowni A Spadki Ciśnienia Na Instalacji Co Układu Zamkniętego


ekologig

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

mam pytanie

czy usytuowana kotłownia w budynku mieszkalnym na drugim piętrze (kondensat 100 kW)

wraz z naczyniami wzbiorczymi może mieć wpływ na powolny spadek ciśnienia w instalacji

ciśnienie spada w powolny sposób

budynek jest 2 piętrowy instalacja wykonana jest z polipropylenu w pętli

próby ciśnień na zimno były w porządku, na ciepło też

na parterze w lokalach usługowych inwestor poprzykręcał głowice na minimum

na pierwszym piętrze część lokali jest w użykowaniu jak również na drugim piętrze

nie widać nigdzie pojawiających się przecieków

instalacja działa od listopada

proszę o podpowiedzi co maże się dziać

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1,5 bara

1,5 bara to nie jest zakres. Jak wygląda ten spadek w czasie i wartości (np. od 0 do 24h spada z 1,5 bara do 0). Ewentualnie jak często i w jakich ilościach dopełniasz wodę do układu.

Napisz też gdzie na układzie dokonywany jest pomiar.

Rozumiem też, że odczyty są przy takich samych warunkach temperaturowych i ilości odbiorników w układzie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

spadek ciśnienia jest powolny z 1,5 bara do poniżej 0,8 spada w ciągu ok 1 miesiąca

pomiary ciśnienia są na kotle przed sprzęgłem i na rurociągach zasilających i powrotnych na rozdzielaczu

poza pompą obiegową ciśnienie jestna instalacji ciśnienie jest wyższe

ilośc dopuszczanej wody do instalacji jest niewielki

tak jak pisałem częśc lokali jest już użytkowana część nie ale odczyty są w tych samych warunkach a ilość to trudno mi coś określić

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hmmm... Wygląda na jakiś mikroprzeciek, który na bieżąco odparowuje. Trzeba by szukać śladów osadów ewentualnego przecieku (śrubunki zaworów grzejnikowych, odpowietrzniki grzejnikowe, ew. uszczelki międzyżebrowe itd.). Można też zaczekać i poobserwować układ w sezonie letnim (na zimno). Jednym słowem, nic w przyrodzie nie ginie. Nasilenie tej ucieczki ciśnienia jest "upierdliwie" małe i przez to trudne do namierzenia. Wykluczyć nie można nawet przepony lub nietrzymającego zaworu dopełniania powietrza (swoją drogą czy wielkość naczynia jest dobrana do układu i czy sprawdzano ciśnienie wstępne?). Ostatecznie można też użyć chemii do uszczelnienia.

 

W układzie zamkniętym nie powinno mieć znaczenia w jakim miejscu wyskości układu wpięty jest kocioł, chyba że producent ma inne zdanie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.