Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Czy Ktoś Użytkuje Taurus 18,5 + St40


MirasSiewierz

Rekomendowane odpowiedzi

Szukam użytkownika identycznego pieca : Taurus 18,5kW ze sterownikiem TECH ST-40

Chciałbym skonsultować ustawienia sterownika oraz problemy z sadzą.

 

Moje ustawienia to :

 

Temperatura : 56`C

Dmuchawa : 6/10

Czas podawania : 20s

Czas przerwy podawania : 220s

Czas pracy w podtrzymaniu : 5s

Czas przerwy podtrzymaniu : 20m

  • Nie zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam inny kocioł i sam jestem początkującym "palaczem" w kotle z retortę ale moim skromnym zdaniem (po wielu godzinach spędzonych na czytaniu tego forum) to mogą być dwa powody nadmiernego powstawania sadzy:

1. Trochę za niska temp na piecu... Spróbuj ustawić temp na piecu pow 60 st i zobacz co się będzie działo...

2. Za dużo podawanego węgla na raz... Spróbuj podawać mniejsze ilości węgla (czas podawania np. 10s) i skróć czas przerwy podawania np. 110s...

  • Nie zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Mam taki kocioł lecz o mocy 25kW. Z tego co piszesz wynika, że podajesz za dużo węgla. W moim kotle jest także sterownik ST40 więc będzie podobnie działać. Troche namieszałeś z czasem podawania ponieważ jedna dawka paliwa podawana podczas jednego suwu tłoka po przeliczeniu na czas daje pracę w przeciągu 12 sek. czyli tłok w przeciągu 12s. podaje porcje paliwa i cofa sie do pozycji wyjściowej. A u ciebie ma jeszcze czas na podanie drugiej porcji paliwa i pozostaje w pozycji pół wysuniętej. Rozwiązanie problemu jest wejście w menu serwisowe i zaznaczenie pozycji "pozycjonowanie tłoka" gwarantuje to podawanie jednakowej porcji paliwa. Po zastosowaniu tego powinieneś sterować mocą kotła obserwując palenisko a żar powinien być możliwie na 3/4 jego powierzchni. Czyli zmniejszasz lub zwiększasz przerwę podawania- tak to chyba jest oznaczone w ST40. Poczytam jeszcze o twoim powietrzu i przerwie podtrzymania i coś dodam na ten temat. Dobrze by było jakbyś napisał czym palisz? Pozdro

  • Zgadzam się 1
  • Nie zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

cdn. Z tego co piszesz to raczej masz za długi czas przerwy podawania- 220s.. Ja mam mocno przewymiarowany kocioł a moja przerwa podawania to 90s. i zastanawiam się żeby ją skrócić bo żar mi sie cofa na palniku. Jak zrobisz pozycjonowanie tłoka to zniknie czas pracy w podtrzymaniu- pisałeś że masz tam 5s. To ustawianie czasu pracy zupełnie rozregulowuje pracę tłoka. A dla pewności wyczyściłbym komin i przyłacze bo zauważyłem że właśnie na przyłaczu lubi się gromadzić sadza. Temp. masz raczej dobrą choć u mnie po uzyskaniu 54st. i tak wędruje jeszcze na 65-67st. I pokombinuj z mocą dmuchawy ja mam 50% poniżej tej wartości wymiennik chyba szybciej zarasta, aha i przesłona uchylona na jakieś 2-2,5cm.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za podpowiedzi. Tak więc...

 

Najpierw podam jakie są ustawienia fabryczne sterownika :

 

Temperatura : 56`C

Dmuchawa : 10/10

Czas podawania : 20s

Czas przerwy podawania : 60s

Czas pracy w podtrzymaniu : 5s

Czas przerwy podtrzymaniu : 20m

 

Przy tych ustawieniach dochodzi do tworzenia się spieków tak więc zmniejszyłem dmuchawę na 4 a potem na 6 . -- wciąż testuję te zmiany

Jesli chodzi o czas podawania i przerwy : zmniejszając czas podawania na 8s potem na 12s i nareszczie na 15s dochodziło do tego samego objawu - palnik nie oczyszczał się należycie z popiołu - tak jakby się sklejał ze sobą i tworzył czapę popiołu która powodowała iż węgiel był wpychany na nią a nie spychał jej do popielnika. Podając 20s paliwo (wg ust.fabrycznych) węgiel ładnie spycha popiół do popielnika, a palnik jest zawsze czysty. Jeśli chodzi o przerwę podawania to poniżej 120s węgiel spada do popielnika i niewypala się do końca ostatnio zwiększyłem przerwę z 190s na 220s co zaowocowało zmniejszeniem ilości żaru na palniku na wysokość ale nie na długość - co do sadzy prowadzę obserwacje.

Pozycjonowanie tłoka - nie mam takiej funkcji w menu :(

Z powodu dużej ilości sadzy jestem zmuszony czyścić przewody kominowe często - więc są czyste - przyłącze mam długości 2m, także czyszczę co 2miesiące.

Węgiel workowany kupuję od firmy z Imielina - płacę 820zł/t - podobno KWK Kazimierz Juliusz. Paliłem już różne i ten jak narazie sprawdza mi się najlepiej - zużycie 2,5t na zimę

Jeśli chodzi o popiół to jest jak piasek , 0% spieków, czasami znajdę takie spruchniałe małe rudawe kamyczki.

Dodam że codziennie na żar wsypuje łyżkę sadpalu :(

 

Z temperaturą zadaną jeszcze nie kombinowałem - hmmm. przetestuję zwiększenie tego parametru.

 

BTW . sprawdzę jeszcze dokładnie jaki cykl wykonuje tłok podczas 20s pracy.

Edytowane przez MirasSiewierz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hm. No więc z pewnościa masz funkcje pozycjonowania tłoka tylko musisz wejść w menu serwisowe: wyłączasz zasilanie przyciskasz przycisk wyjście i włączasz zasilanie cały czas trzymając wyjście. Po chwili pojawi ci się menu serwisowe i tam odnajdziesz pozyc.tłoka. A z tym spychaniem węgla do kuwety i jego niedopalaniem to przychodzi mi do głowy jeszcze zapchana komora wentylatora. Odepnij osłony podajnika i pod wlotem jest taka klapka chyba ze śrubą. Odkręć otwórz i sprawdź czy nie zapchane. Słyszałem na tym forum że lubi sie zapychać popiołem i potem wentylator niedomaga. To by tłumaczyło, że na końcu palnika masz trudny do wypchnięcia popiół, który w twoim wypadku usuwasz większą dawką paliwa. Spróbuj tego. Jak nie pomoże to nie wiem, chyba serwis. Ale jak na mój gust to to będzie ta zapchana dmuchawa. Ja palę od roku i nie miałem takich objawów. Pozdro

  • Nie zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Komorę powietrzną czyszczę raz w miesiącu, zbiera się tam taki gruboziarnisty popiół. Dostęp do tej komory możliwy jest przez zdjęcie wentylatora przykręcanego na dwa "motylki"

Ponadto raz w roku czyszczę wyjmowalną żebrowaną płytkę palnika.

Płomień jest bardzo żywy . Ogień sięga poza szamotowe płyty. Nawet gdy dmuchawa nie działa to węgiel pali się dość sporym ale spokojnym ogniem.

 

Nastawy które mam w tym momencie czyli 20s podawania i ok 200s przerwy utrzymują żar na palniku w 3/4 objętości, a na jego końcu jest czyściutki popiół - tak więc nie widzę celu dokonywania tu regulacji. Jedynym problemem jaki mam jest bardzo duża ilość klejącej się sadzy. Mój wymiennik wygląda po 3 dniach palenia jak jaskinia z dużą ilością sopli. Sadza się obwiesza i zapycha wymiennik.

 

Dzisiaj pobawie się ustawieniami serwisowymi, jeszcze tam nie byłem ;). Jak coś pomieszam to mam jeszcze Was na ratunek :D

Edytowane przez MirasSiewierz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ile u ciebie srednio trwa cykl pracy, a ile podtrzymania?

 

aktualny pomiar to :

praca - 10 min

podtrzymanie 12 min

 

Torchę mnie ten wynik zaniepokoił bo było inaczej (nie mierzyłem wcześniej dokładnie, ale w podtrzymaniu był dłużej).

Zauważyłem także że ilość żaru na palniku znacznie się zmniejszyła, także ustawiam czas przerwy pod. na 180s - tak jak przed ostatnią zmianą.

Jutro zrobię nowy pomiar praca/podtrzymanie :)

 

Po chwili pojawi ci się menu serwisowe i tam odnajdziesz pozyc.tłoka.

 

w trybie serwisowym odnalazłem jedynie :

- histeryza kotła

- histeryza cwu

- temp. pompy

- opóźnienie podajnika

- opóźnienie nadmuchu

- temp podajnika

- załączanie pompy c.o.

- temp. alarmu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć. no to teraz już niewiem co może być przyczyną. Ja też co dwa dni muszę wyczyścić wymiennik i sadzy jest połowa kuwety ale tej małej do palenia w trybie tradycyjnym, czyli jak dla mnie nie za dużo. Można przeżyć. Wspominałeś, że masz dość długie przyłacze kominowe. Ja swoje mam może metrowe + dwa kolana 45st.. Więc ociepliłem wełną całe przyłącze bo wydawało mi się że szybko ta blacha się wychładza i po przejściu w tryb praca kocioł musi przepchać chłodniejsze powietrze z tego przyłacza do komina. Więcej pomysłów narazie nie mam i chyba musieliby wypowiedzieć się bardziej doświadczeni palacze. Chuck_M napisał podręcznik dla tłoków to może jego zapytaj. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Wypowiem sie odnośnie sadzy w kotle.

Palę miałem zmieszanym z trotem w proporcjach około 1/2.

Czyszczę wymienniki codziennie samej sadzy jest niewiele więcej jest pyłków z trotu i miału

napewno nie ma tego więcej jak 2 litry objętościowo,

co do sadzy wytwarza się ona w większości (tak myśle) w momencie jak piec jest w stanie potrzymania.

niedobór tlenu a na palenisku dużo żaru.

w stanie pracy raczej mało sadzy osiada bo zazwyczaj jest nadmiar tlenu można dostrzec niebieskie plomienie w trakcie spalania

to oznaka dopalania sie tlenku węgla.

 

koscioł taurus guar duo 18,5kw

Moje parametry

 

w menu serwisowym włączone pozycjonowanie tłoka

czas przerwy podawania 50 sek

siła nadmuchu 7% ze 100%

temp co 62st

czas postoju 40 min

czas przedmuchu 60 sek

 

jak były temperatury około 10st na zew to wchodził w stan przedmuchu na postoju

teraz już nie.

 

zawór 4D siłownik i sterownik temp powrotu 50st

 

generalnie przy spalaniu ekogroszku było znacznie mniej śmiecia na wymiennikach.

 

szkoda tylko ze sterownik nie ma zegara i programatora pracy kotła przydała by się taka funkcja

zamiast stosować sterowniki pokojowy czy inne takie wodotryski.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.