Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Witam! od 5 dni jestem posiadaczem nowego kotła Per-Eko KSP DUO 27 i mam problemy z ustawieniem jego. W instrukcji jest napisane, że nie mogę palić poniżej 57 st. ale wtedy w domu jest za gorąco! Można to wyregulować zaworem 3-drogowym? Nie wiem co robić z temperaturą na noc, ponieważ jest gorąco. I jakie powinny być wszystkie parametry na piecu? Proszę o pilną pomoc!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak masz zainstalowany zawór trójdrogowy to bez problemu możesz obniżyć temp. w części mieszkalnej, ale gdybyś jeszcze na grzejniki założył zawory termostatyczne to byś miał pełen komfort.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tylko mam problem, bo nie wiem jak regulować tym zaworem, z instrukcji nic nie rozumiem, bo nic konkretnego tam nie ma. Na pokrętle od zaworu są napisane cyfry od 0 do 10 i nie wiem w którą stronę przymyka się na kaloryfery. Proszę o wytłumaczenie.

Edytowane przez tomek2396

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przy obecnych temp. mój zawór jest ustawiony na 3 i jest ok. 1/3 ciepłej wody idzie na grzejniki, a reszta wraca do kotła.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jaką masz firme tego zaworu ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kolego czesław Ale masz zawór trójdrogowy??

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A jak wygląda z temperaturą na noc? zmniejszacie na kotle? I w dzień jaką ustawiacie?

Edytowane przez tomek2396

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kolego czesław Ale masz zawór trójdrogowy??

 

Mam, przed chwilą pisałem jaki.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A jak wygląda z temperaturą na noc? zmniejszacie na kotle?

 

W moim sterowniku jest opcja korekcja nocna, mam ustawioną o 3 st. mniej niż w dzień, ale przy pracy z czujnikiem pogodowym i temp.min. ustawionej na 53st. przy obecnych temp. na zewnątrz sterownik nie obniża temperatury kotła. Jeżeli chcę zmniejszać temp., robię to zaworami termostatycznymi.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A jak go masz podłączony?? Bo ja ma taki sam i nie wiem jak go odpowiednio ustawić

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mój jest podłączony tuż za pompą CO ( jest podłączona na zasilaniu) i krótki powrót do kotła.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A ile wam spalają dziennie mniej więcej kotły? i czym palicie, bo ja na razie miałem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

http://imageshack.us/photo/my-images/191/zawr.jpg/

Ja go mam tak podłączony jak na schemacie i w tym położeniu, i moje pytanie brzmi czesław a jaką masz temp. powrotu bo ja cały czas z tym walcze??

 

 

 

Czy tym zaworem można podregulować temp. powrotu??

Edytowane przez Balzak

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

http://imageshack.us/photo/my-images/191/zawr.jpg/

Ja go mam tak podłączony jak na schemacie i w tym położeniu, i moje pytanie brzmi czesław a jaką masz temp. powrotu bo ja cały czas z tym walcze??

 

 

 

Czy tym zaworem można podregulować temp. powrotu??

 

 

Temp. powrotu wynosi ok. 43 st., mierzone na termometrze przylgowym.

 

 

Pewnie, że można. Pytanie, czy tego ciepła wystarczy na ogrzanie domu.

Edytowane przez czeslaw

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie wydzile wam sie "smoła" w środku kotła?

 

Jak do tej pory nie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja też mam zamontowany termometr przylgowy na wejściu powrotu do kotła, ale mi takiej temp. nie pokazuje max jaki osiąga to ok 38 może powinienem go zamontować na rurce miedzianej a nie na śrubunku, i dlatego trochę oszukuje,

 

W swoim wątku mam cały schemat swojej kotłowni może zerknijcie na niego??

 

Schamet mojej kotłowni

 

 

Wogule to ja mam piec Defro Eko Duo Uni 19KW i cały czas borykam sie z ustawieniami spalania

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A ile wam spalają dziennie mniej więcej kotły? i czym palicie, bo ja na razie miałem.

 

Mój mieści się średnio w 15 - 16 kg na dobę przy obecnych temp średnich oscylujących w okolicach minus 2 do minus 3.

Palę groszkiem z Piasta.

Dopalam sobie jednak w piecu kaflowym drewnem, bo sprawia mi to frajdę, a dość dużo ciepła daje.

Gdyby nie piec, mieściłbym się może w 18 - 20 kg.

Wszystko zależy od docieplenia domu, temperatury na zewnątrz i jakości spalania. Skoro Ci niedopala, to jest jeszcze zapas i trzeba go wykorzystać :-).

 

pozdrawiam

Robert G.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 

 


Ja też mam zamontowany termometr przylgowy na wejściu powrotu do kotła, ale mi takiej temp. nie pokazuje max jaki osiąga to ok 38 może powinienem go zamontować na rurce miedzianej a nie na śrubunku, i dlatego trochę oszukuje,

W swoim wątku mam cały schemat swojej kotłowni może zerknijcie na niego??

Schamet mojej kotłowni

Wogule to ja mam piec Defro Eko Duo Uni 19KW i cały czas borykam sie z ustawieniami spalania


Zerknąłem na ten schemat, masz problem ze zbyt niską temp. powrotu bo ten Twój zawór trójdrożny zamontowany w tym miejscu niewiele wnosi.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To podpowiedz jak on powinien byc zamontowany zeby coś może wnosił do układu . bede ci bardzo wdzięczny pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez janosh
      Witam.
      Za radą kolegi User2018 zakladam ten temat licząc na Waszą pomoc.
      Kocioł 18 kw prawdopodobnie ksw alfa z 2004 r. Goły. Tylko miarkownik. Jak najprosciej przerobic na ds?
      Wym. ruszt: 29x42 (szer x gl). Wys do półki 46 cm. Między półką a tylną scianą 17 cm. Wszystko tak mniej-więcej. Mierzylem na rozpalonym...
      Nie wiem czy to sie tak da policzyc zeby zrobic max 10 kw. Dom 100 m2. Rysunków na telefonie nie wyrzeżbie. Jutro moge Wam dorysowac.
      Cos moze bez palnika na szybkiego a palnik w innej chwili zeby dopiescic o ile tak to wygląda.


    • Przez Jasa
      Rynek dość obficie obdarza nas palnikami. Retortowe , rynnowe , rurowe. Kwadratowe , prostokątne , okrągłe , stałe , obrotowe , takie , inne.
      Jest ich tak dużo , że użytkownik  , szczególnie początkujący dostaje zawrotu głowy i często nie wie jaki wybrać . Często wybór jest przypadkowy , rzadko poprzedzony szczegółowym rozeznaniem .  Powszechnie uważa się , że skoro palnik jest na rynku ,  to na pewno spełni  oczekiwania użytkownika i powinien poradzić sobie w każdym zakresie mocy z każdym paliwem.
      Tymczasem praktyka jest zupełnie inna. Rozczarowanie -  bo nie dopala , spieka ,  przesypuje , jest awaryjny , drogi itp. Słowem - wyszło jak zawsze , nie tak miało być. Palnik - to serce kotła  , coraz mniej zaczyna się podobać , często mamy ochotę wrócić do starego zasypowca , lub do kręcenia grzejników w bloku , no bo tam był chociaż święty spokój i chłodniejsza kieszeń. Nieliczni szcżęściarze  to najczęściej tacy , którzy już wcześniej posiedli wiedzę w tym zakresie albo przypadkowo trafili na właściwy.
      Nie ma na tym łez padole rzeczy idealnych i idealnych palników tez nie będzie , mogą być tylko bardziej lub mniej akceptowalne.. Każdy ma zalety i wady . Pomyślałem , żeby spróbować zebrać w jeden wątek rozrzucone dotychczas informacje o dostępnych bądż posiadanych przez forumowiczów palnikach.
      Jakie są ich plusy i minusy?.
      Jakie oczekiwania?.
      Rady i sugestie.
      Mam nadzieję , że zebranie tych informacji w jeden wątek pozwoli , szczególnie nowym palaczom , dokonać bardziej przemyślanych wyborów palnika i możliwy wybór takiego , który spełni oczekiwania . A te są przecież różne i różne będą też palniki.
      Wiem ,że to będzie niemożliwe , ale marzy mi się wybór palnika optymalnego , spełniającego w maksymalnym stopniu przeciętne oczekiwania przeciętnego użytkownika . Narazie bez podium , ale kto wie...... Jeżeli to się  nie uda to przynajmniej pozostanie garść informacji o palnikach .
      Zapraszam do dyskusji.
    • Przez Grzes1975
      Witam 2 sezon pale pereko27kw na ekogroszek. Ustawienia pieca
      Czas podawania 10s, przerwa podawania 40s
      Tem. Zadana 55
      Wentylator 45 
      Histereza 4
      Praca podtrzymania 10s.przerwa 20min
      Wentylator 10s przerwa 10 min
      Wszystko jest ok. Osiaga temperature nie ma spiekow, w podt4zymaniu jest tylko 12 minut, w miedzy czasie temp. Spada o 4 st. I zaczyna mielic od nowa. Nie wiem jaka jest przyczyna, ale spala 50kg ekogroszku na dobe, a jeszcze nie ma mrozow. Mieszkam juz prawie w kotlowni, chodze po scianach. Jesli ktos wie jak ustawic to bydle, pomozcie prosze. 
       
    • Przez mussimusk
      mam piec per eko typ ksw  , ostatnio cieknie spod pieca czysta woda , co może być powodem ? z góry dziękuję za podpowiedzi .
  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×

Powiadomienie o plikach cookie