Skocz do zawartości

Znajdź zawartość

Wyświetlanie wyników dla tagów 'Kostrzewa' .



Więcej opcji wyszukiwania

  • Wyszukaj za pomocą tagów

    Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.
  • Wyszukaj przy użyciu nazwy użytkownika

Typ zawartości


Forum

  • Kotły i piece
    • Kotły zasypowe
    • Kotły z podajnikiem
    • Kotły gazowe
    • Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
    • Kominki, kozy i inne piece
    • Inne tematy o kotłach i piecach
  • Inne sposoby ogrzewania
    • Pompy ciepła
    • Kolektory słoneczne
    • Ogrzewanie niekonwencjonalne
  • Instalacje
    • Instalacje CO i CWU
    • Kominy dymne i spalinowe
    • Wentylacja i rekuperacja
    • Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
  • Inne tematy związane z ogrzewaniem
    • Opał
    • Izolacje
    • Kwestie finansowe
    • Sklep info-ogrzewanie.pl
    • Ogłoszenia drobne
    • Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
  • Tematy różne
    • Sprawy organizacyjne
    • Przywitaj się
    • Rozmowy na dowolny temat
    • Kosz

Szukaj wyników w...

Znajdź wyniki, które zawierają...


Data utworzenia

  • Od tej daty

    Do tej daty


Ostatnia aktualizacja

  • Od tej daty

    Do tej daty


Filtruj po ilości...

Dołączył

  • Od tej daty

    Do tej daty


Grupa podstawowa


Adres strony www


Skype


GaduGadu

 
lub  

Lokalizacja


Zainteresowania


Co ogrzewam?


Instalacja


Kocioł

Znaleziono 50 wyników

  1. Witam wszystkich i Wesołych Świąt na wstępie. Mam prośbę o pomoc w ustawieniu parametrów kotła tj: 1. czas pracy 2. siła nadmuchu 3. wydajność podajnika Kocioł 32kW. Jakie wartości powinny być zadane aby wykorzystać jak najlepiej spalony pellet? Dodam iż piec grzeje wodę w buforze 1000l. Czyli potrzebuje jak najszybciej nagrzać wodę. W obecnej chwili mam następujące ustawienia. ad1. 20 sek. ad2. 51% ad3. 20kg/h Wydaje mi się, że spala za dużo pelletu. Ok 80-90kg/24h. Temp na zewnątrz ok 2 st C
  2. Witam serdecznie. Jestem nowy na forum. Nigdzie nie znalezłem tematu o tym konkretnym modelu więc zakładam. Na początek kilka rzeczy, które szczególnie mnie dręczą. Mam wersję 10kw. 1. Jaka histereza? Serwisant ustawił 5C, ale wahania temp. na kotle są dosyć spore. Zadaną ustawiłem na 60, przy 65 odpala postój, a później rośnie prawie do 80. 2. Temp. na CWU mocno rośnie. Zadaną ustawiłem na 50C, a dogrzewa nawet ponad 60. Histeraza 5C 3. Fuzy logic czy standard?
  3. Witam mam pytanie ustawień jak prawidłowo ustawic bo strasznie woda na sciankach się skrapla i do tego kapie z rury kominowej w kotłowni i smierdzi jniemożliwie.Do tego nie wypala pelletu . W popielniku zostaje cały pellet koloru czarnego.I tak mam od 3 dni .Wczesniej paliliśmy tym samym pelletem i było OK. Ewentualnie mogę zrobić zdjecie.
  4. Witam mam problem z kotłem firmy kostrzewa mini bio z palnikiem Platinum Bio otóż po rozpaleniu ok 10 minut zaczyna mocno dymic przez podajnik próbowałem już kilku peletow I z jednym było lepiej z innym zaś gorzej. Nie wiem już czego to może być wina wydaje mi sie że może kociol jest źle ustawiony Ustawienia jakie mam na chwilę obecną: Tryb pracy automatyczny Moc nadmuchu min - 32% Moc nadmuchu pośrednia- 40% Moc nadmuchu nominalna- 50% Czas cyklu podawania paliwa w trybie praca- 20 sekund Wydajność podajnika 7,6kg/h Prosze o pomoc
  5. Ponieważ wielokrotnie dzwoniąc do firmy Estyma ani ja, ani nikt ze znajomych nie uzyskał satysfakcjonującej pomocy w rozwiązaniu problemów lub byliśmy zbywani ignorancją pracowników z działu technicznego, postanowiłem założyć ten temat na forum. Dodatkowym argumentem przemawiającym za jego założeniem było zapewnienie pracownika, że śledzą oni na bierząco krytyczne uwagi na temat ich produktów. Ponieważ nie zdają oni sobie sprawy z niedoskonałości swojego produktu chciałbym aby pomóc programistom z firmy Estyma ulepszyć ich produkt, którym zostaliśmy "obdarowani" wraz naszymi kotłami. Fajnie byłoby aby ktoś z pracowników Estymy udzielał nam wyjaśnień i porad na pojawiające się problemy użytkowników.
  6. Mam problem z siłownikiem rusztu wysuwa się ale nie cofa bądź odwrotnie może ktoś pomoże może jakieś ustawienia
  7. Witam mam pytanie do osób znających temat. Piec Kostrzewa Twin bio z lambdą. komin cegła 14x14 Wkład kominowy żaro 130 jest też regulator ciągu . Mam problem z brudnym zasmolonym kominem. Jest cały zasyfiony miękką mazia smołą. Komin wychodzi 3 metry przez strych który jest nie ocieplony. Końcówka rury 20-30 cm co wystaje z komina jest czyściutka. Czy mój problem to zbyt zimny komin ponad nieocieploną kondygnacją. Mój komin tak wygląda po roku palenia. Piec czysty ładnie się wypala temperatura spalin max 120-130 stopni Palę tanim lokalnym pelletem czy to może wina opału?
  8. Witajcie, Witam wszystkich serdecznie, jestem całkiem nowy i jednocześnie zielony w kwestii ustawień kotła. Pomimo, że kocioł już chodzi dwa lata u rodziców to chciałbym się zabrac za jego optymalną regulację gdyż mam wrażenie że trochę dużo pali. Mam kilka pytań i prosiłbym o pomoc. Miałem juz okazję rozmawiać z kimś kto zna się na pelletach, ale chciałbym to zweryfikować z uzytkowanikami takich samych lub podobnych kotłów. Zgłębiłem trochę temat kotłów, stąd moje pytania. Ciezko bowiem mi się pogodzić z tym, że rodzice płacą teraz więcej niż wcześniej paląc węglem. Niech chociaż będzie tak samo :). Dom o powierzchni 80m/kw , nie jest ocieplony , stare budownictwo. 1/ Czy macie sprawdzony pellet klasy A1, ale do palnika Platinum Bio czyli tego prostego, wymagającego ? Na chwile obecną rodzice używają Pellet Energy Gold, szukam czegos równie dobrego ale tańszego. Za Golda płacimy 16 zł brutto za worek 15kg. Np czy Lava jest dobra do tego palnika, a jesli tak to czy ma znaczenie wybór wielkości pelletu - 6mm czy 8mm? 2/ Czy wszystkie rurki miedziane powinny być zaizolowane otuliną? Powiem szczerze, że nie mamy żadnej zaizolowanej, ale też moi rodzice mogli to zaignorować 3/ Wejście do kotłowni jest bezpośrednio z zewnątrz, ale nie mamy żadnego doprowadzenia powietrza. Czy wystarczy, że będzie uchylone okno, czy przerobić chociaż i dostawić rurę z powietrzem z zewnątrz nad górą pieca ( jaka rura, czy 10 wystarczy? ) ? Czy takie odpowietrzenie powinno się też znaleźć na dole, przy posadzce? 4/ Rodzice używają w pokoju tego regulatora zwykłego z pokrętłem. Jak mamie jest zimno to sobie rozkręca, jak ciepło to zakręca :). Czy jest tez mozliwosć zamontowania Salusa lub innego regulatora, żeby ustawienia były bardziej precyzyjne. Jaki wybrać 5/ Ostatnie pytanie odnośnie ustawień na piecu dla tego typu budynku? Na co zwrócić szczególną uwagę i jakie wartości są najistotniejsze by móc to w miarę optymalnie wyregulować. Pozdrawiam wszystkich Łukasz
  9. Witam posiadam piec Kostrzewa twin bio NE Użytkowany rok czasu, ubiegły sezon praca perfekcja. Przed tym sezonem wyczyscilem komin piec, wyczystki, palnik, czopuch, Po 1 dniu palenia zadymilo mi połowę domu, okazało się że dym wydostaje się przez podajnik peletu do pojemnika na pellet i ta droga do kotłowni. Pytanie moje brzmi, czy ktos się z tym spotkał? Serwisant twierdzi że to nie drożny komin bądź palnik lub piec, wszytsko wypieszczone na błysk, cały poprzedni sezon bez zarzutów, Jedyna zmiana to zmiana peletu, na lawa, dziś wróciłem do poprzedniego i narazie ok Proszę podzielić się doświadczeniem w tym temacie Pozdrawiam idget spaidget span
  10. Witam, kocioł nowy z 2019, użytkowany od czerwca, na razie na podgrzanie CWU. Na dobę przypada mu jakieś 2 odpalenia (2.5 kg pelletu), z których średnio licząc co drugie jest zakończone alarmem - NIEUDANA PRÓBA ROZPALENIA. Był serwisant, sprawdził grzałkę - nowa z 2019 r. Przy otwartych drzwiczkach obserwował i jak była nieudana próba rozpalenia to nawet dym się nie pojawiał, pomimo rozgrzewania grzałki. Co tu jest nie tak? Jak już odpali, to nigdy nie trwa to szybciej niż 6-7 min, a ponoć powinno wciągu 2-3 jak grzałka nowa.
  11. Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem kotła na pellet firmy Kostrzewa od prawie roku czasu. Samodzielnie stworzona instalacja C.O i C.w.u oraz przyłącze kotła. Mogę podzielić się doświadczeniami i problemami, z którymi musiałem się zmierzyć.
  12. Witam, chciałem się poradzić pewnej kwestii dot. spalania pelletu - głównie jego spalonej ilości i jakości. Słowem wstępu (tak, trochę długiego, ale trzeba zrozumieć), po wstępie są informacje bardziej techniczne ;) W zeszłym roku remontowałem dom, cała instalacja CO została wymieniona na cienkie rurki, grzejniki przyszły aluminiowe (z termostatami) plus tylko w łazience przyszło ogrzewanie połogowe (około 8mk tej podłogówki z termostatem puszczającym wodę o około 30C). Powierzchnia całkowita do grzania to 220mk. Sam dom ma więcej o około 80mk, gdyż jest drugie piętro, ale odcięte, nie jest tam grzane i garaż w bryle - cały dom ma więc 300mk przy czym grzeję tylko te wspomniane 220mk). Budynek jest z końca lat '88-89, ma dwie ściany i między nimi pustka, niestety mała z jakieś 5-8cm. Nie jest ocieplony (to jest największa wada). Planuję ocieplenie w tym roku. Okna plastikowe 2 szybowe wymienione około 11 lat temu. Budynek ma prostą bryłę, nie jest otoczony innymi zabudowaniami. Jest wolnostojący, siąsiadów brak. Teren wystawione na działanie wiatrów. Instalacja do wysokości pieca jak wspomniałem została wymieniona, ostatnia mila czyli podłączenie do pieca już nie, gdyż piec na tym etapie nie był wymieniany, a tylko modernizowany. Piec był oryginalnie na ekogroszek. Cała automatyka po ekogroszku została zdemontowana. Dokupiłem palnik na pellet - Kostrzewa Platinium Bio VG 24kW. Palnik został zamontowany w piecu (po przestudiowaniu instrukcji, tak aby zachować parametry potrzebnej komory do jego pracy). Kupiłem 8 ton pelletu od znalezionego w okolicy dystrybutora (15km drogi, powiat wrzesiński, wielkopolskie i nawet mam linka, bo znalazłem po numerze telefonu - https://www.olx.pl/oferta/pellet-pelet-drzewny-6mm-producent-poznan-konin-kalisz-ostrow-CID628-IDixfdD.html ) Byłem nawet u tego producenta i widziałem co on tam sypie. Nie widziałem co wsypał do worków, które kupiłem, ale chałda tego co leżało wyglądała normalnie. Pellet po dostaniu wody "rozkłada się" ładnie (tak pęcznieje i robią się trociny). Co jakiś czas niestety w pellecie widać białe coś, czasami nawet pojdyńcza sztuka jest ma taki "korzuszek" z tego białego czegoś. Możliwe, że to jakaś pozostałość kory po brzozie. Nie wygląda to na plastik, a raczej coś organicznego. Wpierw myślałem, że może ktoś peta wrzucił i sprasowało, ale to się powtarza. Jednak nie to już mnie trapi a to, że: 1) Według serwisana (który przyjechał odpalić palnik, aby zachować GW), ogień powinień być bielszy, a niby według niego jeszcze trochę mu brakuje. Załączyłem zdjęcie z widocznym językiem ognia. 2) Jest dość dużo spieków, palnik ma zmienną geometrię, więc sobie z tym radzi, ale postawi cały bloczek wyjechać takich spieków. Sytuacja się ogólnie nie zmienia. Nigdy nie uzyskałem czystego popiołu w formie sypkiej, zawsze jest szlaka mniejsza lub większa, ale nie jest to w kategoriach, że jest jej mało. Szlaka po ściśnięciu rozsypuje się, może wygląda może jak spalony piasek(?). Może to być pozostałość po piasku w korze (w końcu w lasach się drzewami nie cackają i ciągają po ziemi). Pellet się wypada w całości, nie mam niedopałków, ale musiałem się nameczyć z ustawieniami, aby dojść do ustawień które chce (już poza serwisantem, który siedział 4h i nie wyjechał z kwaśną miną). Z ustawieniami sam doszedł do optimum. Załączyłem zdjęcie po całym dniu jego pracy. 3) Piec gdy pracuje po czasie na jego ściankach wyraźnie osadza się taka jakby sadza, ale jest ona szara (nie czarna) i sypka. Odkurzacz z separatorem z tym sobie radzi spokojnie, ale zostaje takie coś jednak i po miesiącu pracy ciągłej uzbiera się tego trochę. Innymi słowy raz na miesiąc przydałoby się przejechać wszystkie zakamarki tak dla samego siebie. Nic się nie zatyka, ale to piec przerabiany, wiec komory i przejścia są pojemne. Widać to na pierwszym zdjęciu gdzie widać na ściankach ten osad. Poza tym: 4) Piec uzyskuje zadane temperatury (mam ustawione 51C na wyjściu na grzejniki (podłogówka ma termostat który nie puszcza więcej niż 30C, na grzejnikach mam termostaty)). Piec pracuje w trybie ciągłym, czyli dobija do 51C i trzyma temperaturę, zmniejszając swoją moc (pracuje w zakriesie 8-24kW). Oczywiście spadki są, że czasami jest nagły pobór ciepła i spadnie do 49C na wyjściu z pieca, ale sterownik moduluje moc palnika i podbije temperaturę. Czasami odwrotnie "przejedzie" i rozgrzeje wodę do 54C. Nie ma uwag do jego pracy jako tako. 5) Mam domowy termostat, ale nie używam go obecnie, gdyż wyłączanie pieca i ponowne jego przywrócenie do pracy powodowało, że w domu były wachania temperatury (używam go więc do sterowania piecem z pokoju). 6) Nie ma problemów z rozpalaniem. Ustawione jest, że raz dziennie jest pełne czyszczenie i faktycznie tak robi. Tj. licznik rozpaleń podnosi się po 1 raz na dzień. Piec jak się rozpali to pracuje i nie ma problemów z utrzymaniem płomienia. 7) Nie mam większych z nim problemów poza 2 oraz 3 czyli że są spieki i dużo takiego popiołu się osadza, no i może to pytanie na koniec dot. ilości spalonego pelletu w czasie. Ustawienia: * wydajność podajnika 9,6kg/h * zadana kaloryczność paliwa 5.4 Wh/kg (ustawione przez serwisanta, po zawirowaniach, niestety nie na obecnym pellecie a innym wzorcowym, ale serwisan był drugi raz i nie zmienił tego pomimo zmiany innych parametrów) * dmuchawy: moc nominalna: 100%; moc pośrednia 50%; moc minimalna 30% * czas cyklu pracy w trybie PRACA - 25s (czyli w 25s robi cały cykl podawania, odczekania) * moc palnika ustawiona w zakresie między 35-100% co daje zakres od 7.8kW do 24.3kW * mierzona jest tylko temperatura na wyjściu z kotła, nie mierzony jest powrót, temp. spalin czy działa pogodówka Statystyki i inne info: * praca na 100% - 728h; praca na 50% - 718h; praca na 30% - 368h * temperatura spalin według pirometru to około 120C, jednak musiałbym to odświerzyć, bo już nie pamiętam, ale coś koło tego jest na pewno * komiń wysoki tak z około 8m, wykonany z ceramiki, ocieplony, wolnostojący, nie ma problemów z ciągiem, nawet serwisan mówił, że jest za dobry cug No i dochodzimy do sedna sprawy SPALANIE. O 20 września 2018r. spalił według sterownika około 5100kg, zaś wczoraj liczyłem worki i wychodzi, że poszło już 6.5 tony (z 8t które kupiłem). W pierwszym okresie piec pracował na termostacie pokojowym, więc pracował w cyklach. Jak temperatury spadły to pracuje w trybie ciągłym. Obecnie na dworze między -5C do paru na plusie to idą 4-5 worki na dzień, przy temperaturach trochę wyższych, że do 0C schodziło i w dzień na plusie na dworze to spalał 4 worki na dzień. Budynek nie jest mały i jak wspomniałem ocieplony, co ma się zmienić. Jednak spalanie nie jest małe. Jakie macie doświadczenie w tej materii? Czytam czasami tutaj innych i spalanie 50kg/h to krzyczą, że duże przy takiej powierzchni. To by było na tyle :)
  13. Witam, posiadam kocioł jak w temacie od jakiś 2 tygodni (grzeje tylko CWU i odpala 2 razy dziennie). Od początku są z nim problemy tzn. raz odpala od razu a raz wcale. Nadmuch przy rozpalaniu był ustawiony standardowo na 50 %. Wtedy nie rozpalał co drugi raz. Serwisant zmniejszył na 35 % i niby było ok przez 3 dni ale znowu pojawiły się nieudane próby rozpalenia. O co chodzi? Dalej próbować zmniejszać nadmuch rozpalania? Pellet Lava 6 mm. Dawka rozpalania 60 g.
  14. Witam serdecznie Mam pytanie. Jaka jest Wasza temperatura palnika podczas pracy. U mnie po 2 h dochodzi do 50 stopni. Palnik Kostrzewa VG , sterowniki Ecomax Pozdrawiam
  15. jak w temacię proszę o opinię kotła. nie ukrywam odpowiada mi budowa tego kotła, ale nie wiem jak kocioł radzi sobie z ogrzewaniem domu, proszę o opinę na temat palnika, jak i samego kotła, a może polecicie coś bardziej sprawdzonego.
  16. Witam serdecznie korzystam z pieca Kostrzewa Twin Bio Lux 32 KW z podwójnym paleniskiem, pale w nim samym drewnem- niestety za kazdym razem gdy uchylam drzwiczki zeby dorzucic drewno-wylatuje dym nie jest to wina komina gdyz cug jest prawidlowy. Piec zostal zakupiony w 2016 roku i byl sporadycznie uzywany- czy ktos mial moze podobny problem ? W piecu nie palilem nawet raz peletem. Czy może to być wada konstrukcyjna tego pieca ? Dodam iż w trakcie dorzucania drewna regulator jest wyłączony żeby nie tworzyć podciśnienia. 20190209_181128.mp4
  17. Witam, potrzebuję pomocy, chciałbym się najpierw tutaj poradzić zanim zacznę wydzwaniać po serwisach i próbować składać reklamacje. Czy taka sytuacja jak na zdjęciach to normalny stan dla kotła który pracuje lekko ponad rok? Dzisiaj zauważyłem, że rdzewieje od środka i z bocznych ścian odpadają całe płaty rdzy (a może to coś innego?). Jest to mój pierwszy kocioł na pelet, wcześniej mieliśmy piec na drewno i posłużył nam 15 lat (ten chyba wytrzyma jeszcze 1-2 sezony i szlag go trafi). Chciałbym się dowiedzieć co mogło spowodować taki stan rzeczy (zakładam że to moja wina i zaniedbałem pewne czynności). Kocioł ma ustawioną temperature zadana na 65 stopni. Piec stoi w suchym i ogrzewanym pomieszczeniu, nie ma mowy o żadnej wilgoci, to część mieszkania, oddzielne pomieszczenie). O ile popiół był wybierany co kilka dni, to kocioł czyściłem tylko 3 razy do tej pory (czyszczenie szczotką ścian i wnętrza całego kotła z pyłu, sadzy itp. - domyślam się, że tutaj leży moja wina). Po za sezonem grzewczym przełączyliśmy go w tryb lato i ogrzewał tylko wodę w bojlerze. Dodam, że przy instalacji kotła, człowiek z serwisu mówił, że mamy bardzo słaby ciąg w kominie (komin nowy, niby trochę za niski) ale piec nigdy nie dymił i grzał super. Gdy kupiliśmy kocioł spaliliśmy jakieś 2 tony słabej jakości peletu zanim udało mi się znaleźć dobry pelet, który nie wytwarzał spieków na palniku (wcześniej trzeba było co 2-3 dni usuwać spiek na palniku, nowy pelet nie generuje żadnych spieków i palimy nim do dzisiaj - powiedzmy, że do tej pory spaliłem dobry i słaby pelet w stosunku 1:1). Proszę o opinię, postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania z waszej strony (o ile będę w stanie bo słabo się na tym wszystkim znam).
  18. Witam Potrzebuję pin do menu serwisowego. Sterownik to ecomax 920 (p1) do palnika platinum bio vg. Kod przyda się również innym Znalazłem 2 działające kody: 1000 - podgląd ustawień serwisowych, niestety nie da się tam nic przestawić 1410 - wł/wył autoryzowany serwis, przedłuż serwis Pozdrawiam
  19. Dzień Dobry Wszystkim Czy spotkaliście się z głośną pracą podajnika górnego w piecach Kostrzewa; są to: piski (metal o metal) głośniejsze, gdy piec pracuje na pełnej mocy. Piec jest na parterze. W nocy muszą być zamknięte drzwi do sypialni, aby piski nie budziły dzieci
  20. Proszę o ustawienia kotła, ponieważ wydaje mi się, że z pala za dużo peletu ok. 1,5 ton. na miesiąc. 300m2 powierzchnia domu , ocieplonie- styropian 10cm.Dziękuje.
  21. witam jestem posiadaczem od tego sezonu kotła Kostrzewa TWIN BIO NE 12KW ze sterownikiem ecoMax 860P3-s-simple i mam pytanie jak ktoś posiada taki kocioł jakie powinny byc nastawy w palniku robią się spieki
  22. Witam , jak w temacie mam kłopot z pierwszym odpaleniem pieca. Mianowicie , wszystko jest podlaczone . Po wlaczeniu do prądu, zasypaniu peletem i próbie uruchomienia pieca, chodzi tylko wentylator palnika, a na monitorze swieci sie ikonka - siłownik czyszczenia, w co nie jest wyposażony zreszta ten piec. Co robic pomocy?
  23. Witam wszystkich Mam mały problem z kotłem Twin Bio który jest wyposażony w sterownik jak w temacie. Mianowicie tworzą mi się spieki w palniku pellet jak używam to Fabich raczej jest to pellet dobrej jakości czy spotkaliście się z taką sytuacją. Druga sprawa czy ktoś wie jakie jest hasło serwisowe do tego sterownika, bo chciałem sprawdzić nastawy nadmuchu i tlenu bo to również może być przyczyna tworzenia się spieków. Z góry dzięki za wszelkie informacje.
  24. Witam Mam kostrzewa twin bio luxury sterownik plum kolorowy. Kocioł pracuje z pompą ciepła do grzania wody. Jak ustawić kocioł aby sterował praca pompy cyrkulacyjnej ? Aktualnie mam go w trybie lato, pompa cyrkulacja podłączona pod wyjście h. Kocioł nie steruje w ogóle praca cyrkulacji. Przy paleniu na wode kotłem cyrkulacja działa normalnie. Dzięki za pomoc
  25. Witam, Czy ktoś posiada rozpiskę alarmów wyświetlanych przez panel? Dzisiaj pojawił się alarm 6 i nic nie da się z nim zrobić, a w opisie jest tylko "obwód bezpieczeństwa". W instrukcji nic.
×
×