Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Na pewno wskazówki się przydadzą
-
2 godziny temu, jameess napisał:
Nie ma co się spuszczać Panowie, gość nie napisał ile mu spala, napisał tylko że bardzo dużo, a to przecież może być w sam raz ! Mi też spala bardzo dużo, bo chciałbym żeby spalał 5 kg na dobę, ale niedobry piec spala tylko bardzo dużo 😉
Trochę szacunku. Nie widziałem tego pytanie po prostu.
25-30kg na dobę.
1 godzinę temu, mkwapisz napisał:W tej instalacji problem ze spalaniem jest najmniejszym problemem. Naprawdę. Zobacz w logach. Ten kocioł co chwila się odpala, a powinien działać praktycznie non stop. Zobacz jaka jest temperatura zadana, a rzeczywista na kotle. On jest po prostu zimny. Skoro na wyjściu jest 45 to ile jest na powrocie? Ile ten kocioł wytrzyma przy takich warunkach pracy? Blachę trafi szlag, podobnie jak zapalarkę.
Dlatego poprosiłem o link do tego kotła, żeby zobaczyć instrukcję podłączeniową do niego i wymogi gwarancyjne. Instalacja oczywiście będzie grzała, ale jej praca będzie niestabilna. Sterownik tego nie ogarnie, niezależnie od tego co mu się ustawi.
W załączniku instrukcja kotła.
Dobija do zadanej nawet 68 poleci. Ale jak spadnie do 58 (histereza 2*) to zanim się ruszy to szybko spada nawet do 44.
1640508943013_Instrukcja DTR_2_2019_Kocioł_SOLAR14.pdf
4 minuty temu, Seba90 napisał:25-30kg pali.
W załączniku instrukcja kotła i sterownika.
Dobija do zadanej nawet 68 poleci. Ale jak spadnie do 58 (histereza 2*) to zanim się ruszy to szybko spada nawet do 44.
-
-
A. Jaka temp. Idzie na kaloryfery /40-55. Zależy jak mieszacz ustawie, bo mam manualny.
B. Jaka temp. Idzie na podłogówkę. /37 stopni
C. Jaka jest ustawiona moc maksymalna palnika /100%
D. Ile razy w ciągu w dnia kocioł się wygaszaKilkanaście. W załączniku zdjęcie historii.
E. Jak sterowana jest podłogowka,Regulatorem pokojowym.
F. Czy jest zabezpieczenie powrotu kotłaNie ma.
G. Jaka jest ustawiona temp. Na kotle60 zadana. 2 stopnie histereza.
H. Czy są zawory termostatyczne na kaloryferachSą. 50/50. cyfrowe i ręczne 1-5 skala
-
Cześć,
Mam piec Solar14kW, sterownik Timel SKZP-04P, palnik Viper.
Mam problem z ustawieniem kotła.
Spala mi bardzo dużo.
Dom 120m2. Ocieplony grafit 15cm, okna 3 szybowe.
Góra grzejniki temp. 19-21 zależy od pokoju.
Dół podłogówka temp. 35-40 wody. A powietrza 22-22,5.
Wydaje mi się że mam złe ustawiony kotła i zwaloną instalacje (chodzi o powrót).
Czy ktoś byłby w stanie mi doradzić? Hydraulicy w okolicy szału nie robią.
Kominek z płaszczem wodnym
w Kominki, kozy i inne piece
Opublikowano
Cześć,
Mój nowy nabytek to Aquario M12 od kratki.
Chciałbym zasięgnąć rady jak właściwie i efektywnie palić i ustawić taki kominek z płaszczem wodnym.
Mam kominek na parterze, nitkę z pompą w piwnicy podłączona do C.O., a grzejniki na I piętrze.
Sterownik dedykowany z kratki
Ustawienia:
- załączenie pompy 55°
- zadana temp. 70°
Czy to jest spoko ustawienie na te warunki?