  1. Standardowe menu ustawień ogranicza regulację do jedynie +7 korekty dolnej wentylatora.

    Spróbuję podnieść min. obroty wentylatora w menu serwis do 400 (obecnie jest 350).

    Jest to mój pierwszy sezon, próbowałem różnych metod pracy kotła.

    Przy dogrzewaniu i pracy przerywanej (sygnał z pokojówki, wyłączanie kotła i pompy na obiegu z podpiętym St-293), kocioł potrafił stać kilka godzin bez pracy. Szczególnie gdy pokoje były dogrzewane przez słońce. Próba pracy z obniżeniem pokojówki i wyłączonym kotłem kończyła się:

    • wychłodzeniem kotła do ok. 40'C,
    • pompy od podłogi i grzejników rozłączały się poniżej zadanego progu (54'C).

    Suma sumarum, po sygnale z pokojówki o niedogrzaniu kocioł startował z niskiego pułapu. Czytałem, że nie jest to optymalny sposób pracy. Pytanie czy przy sprzęgle hydraulicznym, niweluje ono to w jakimś stopniu?

     

    Od ok. 4 tygodniu palę w trybie ciągłym, tydzień temu gdy jechałem na Faves, pojawiały się spieki, natomiast komora wyglądała o niebo lepiej. Przy załadowaniu Energy Gold, zaczęły się dziać chece.

     

  2. Eliks dziękuję za odzew.

    Jak rozumiem sugerujesz, by powrócić do fabrycznych nastaw podawania (zgodnie z tabelą dla serwisantów) tj. przerwa min/max 11/18.

    Przerwy podawania zwiększyłem, sugerując się informacjami, że należy tak zrobić jeśli palimy mieszanką liściasto-iglastą (większa gęstość).

    To co mi jeszcze przyszło do głowy to zwiększenie min. obr. wentylatora np. z 350 na 400. Teraz obserwuje, że po osiągnięciu zadanej kocioł zmniejszył nawiew, płomień jest kopcący.

    Zetka w kotłowni jest 14x14 (widać na zdjęciu).

    20210216_080418.jpg

    20210216_081734.jpg

  3. Witajcie,

    Defro Gamma 15kW

    • 160m2 podłogówki (parter) - sterownik st293, zadana 22.6, histereza 0.2;
    • 70m2 powierzchni ogrzewanych grzejnikami - siłownik zaworu oraz pompa sterowana przez moduł i-1m;
    • zasobnik CWU 200 l, zadana 55'C, histereza 10'C
    • układ na sprzęgle ESBE,
    • zamontowana pompa na powrocie (ustawiona jako wyjście dodatkowe / rodzaj urządzenia: pompa CO)
    • temp. kotła zadana 65'C,
    • start pomp: 55'C,

    Aktualne nastawy: 

    • korekta dolna/górna wentylatora: 7/1
    • min/max wentylator: 350/703
    • min/max praca podajnika: 2/4
    • min/max przerwa podajnika: 14/25
    • moc kotła: 80&

    Palę Energy Gold. Wcześniej w trybie -> dogrzanie pomieszczenia z pokojówką -> pokojówka wyłączała kocioł i pompę na obiegu podłogówki - wszystko grało.

    Problem pojawił się w momencie, gdy (ze względu na silne mrozy) przestawiłem pracę na "obniżenie pokojówki" na zaworze sterownym przez regulator pokojowy + praca ciągła kotła (dezaktywowanie funkcji "regulator pokojowy" w menu ustawień).

    O ile przy mocy maksymalnej płomień jest poprawny (jasność od 3400 do 4100), to przy osiągnięciu zadanej i pracy w podtrzymaniu w komorze spalania robi się czarno, sporo sadzy osadza się na ściankach, drzwiczkach. Jasność płomienia potrafi spadać do 200-300.

    Próbowałem wysterować to korektą nadmuchu (+7 na dół) oraz zmieniając fabryczny nastaw podawania z 11/18 na 14/25.

    Ma ktoś jakieś pomysły, gdzie można skorygować pracę kotła po osiągnięciu zadanej? Czy jednak jest to naturalny proces spalania dla tego typu pelletu (Gold, zgodnie z kartą producenta jest liściasto iglasty).

    Proszę o porady.

×
×