dawidos01111
-
Postów
3 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez dawidos01111
-
-
Dziękuję za odpowiedź. Co to znaczy, że pali się w dwustanie lub PID? Tryb automatyczny to taka opcja w ustawieniach sterownika. Sterownik był ustawiany przez serwisanta i przez okres paru lat wszystko było w porządku. Po zmianie węgla zaczęły się takie rzeczy. Będę też próbować z innym węglem.
Też mam takie pytanie. Czy temperatura kotła 51 nie powinna być większa koło 55 stopni minimum? Piec może rdzewieć ponoć jak jest 51. Tak mi serwisant ustawił
-
Dzień dobry,
Mam piec Defro 20kw, sterownik k1v2. Po upływie godziny, dwóch piec gaśnie. Piec podaje węgiel, a węgiel praktycznie się nie pali. Z osiągnięciem temperatury nie ma problemów. Temperatura kotła jest ustawiona na 51 stopni. Węgiel kupujemy 26-28kJ w workach foliowych z znanych marketów. Dodatkowo staramy się go rozcinać, żeby mógł trochę przeschnąć. Dodatkowo przesyłam zdjęcie ustawienia klapki wentylatora. Ustawienia pieca:
Czas podawania 6 sek,
Przerwa podawania 60sek,
Siła nadmuchu 50 bieg,
Histereza pieca 2 stopnia,
Praca podtrzymania 3 sek,
Przerwa podtrzymania 25 min,
Wentylator w podtrzymaniu pracy 10 sek,
Wentylator w podtrzymaniu czas przerwy 7 min,
Tryb palenia automatyczny.Edit:
Jak piec pochodzi z 30 minut to zauważyłem, że temperatura kotła bieżąca wynosi 49-50 stopni i nie może dojść do 51. Wentylator wtedy chodzi cały czas i powoli jakby ogień przygasał. Węgiel jest podawany, ale nie może osiągnąć temperatury zadanej 51 stopni.
Piec Defro 20kw gaśnie, niespalony węgiel
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez dawidos01111
Dziękuję serdecznie za odpowiedź.
Jest to instalacja CO. Normalna instalacja. Instalacja chodzi bez problemu 5 lat. Parę lat temu serwisant ustawił sterownik i nie było problemu. Woda grzana jest na gaz. Mamy też gaz w domu. Piec grzeje ok 160m2. Choć nie zawsze grzane jest 160m2. Czasami jest też grzane tylko 60m2.
Dzień dobry!
Cały piec jest regularnie czyszczony.
Również pozdrawiam serdecznie :).
Dzisiaj spróbuję otworzyć klapkę od dmuchawy całkowicie. Oraz zmienić siłę nadmuchu na 20-25. Z tym parametrem będę kombinować. Czas podawania i przerwę na razie zostawię.
Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie tematem!