  1. 16 godzin temu, SlawekOrfi napisał:

    Witam. Panowie cały czas problem mam z mała mocą na palniku sv200 15kw wiatr 80W. Jak schodzi z mocy wydaje się ze jest za dużo opału w palniku. Co mogę z tym zrobić?

    62559399477__880C0810-FA85-4C99-BFD4-1E710A3CC4F0.MOV 62559402446__CEA8AC18-2AF4-41A6-938C-0FDA920C1AED.MOV

    Moje ustawienia
    PALNIK-POWIETRZE 10% MOCY 14
    POWIETRZE 100% MOCY 60
    OPÓŹNIENIE POWIETRZA 60sekund

    Korekty 20%-4
    30%-4
    50%-2
    70%-0
    90% - (-7)
    WENTYLATOR SKALA
    MIN 1% 7
    MAX 100% 28

    Dmuchawa 80W. Aktualnie na palniku sobianek lew. Jest pompa kotlowa, zawór 3D na podłogę, pompa CWU, pompa na grzejniki z zaworami termostatycznymi elektronicznymi.
    Dom 105m2. Ocieplony okna plastik, na stropie kratownica, strop ocieplony 20 wełny. Rok budowy 2010. Temp w domu 22-23. Potencjał podajnika ustawiony na 12kg/h.


    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

    Ps. Jeszcze wykres z 12h


    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

    image-2020-10-28-17:21:54-151.jpg

    Nie mam pojęci czy ta dmuchawa kiepska czy co. Może analizator spalin faktycznie trzeba zakupić. A może jest ktoś z okolic Leszna 64-100 i ma takie cudo żeby podjechać? Oczywiście za wszytko zapłacę gotówka.


    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

    W dniu 27.10.2020 o 23:34, Pieklorz napisał:

    Jacekm74

    Myślę, że swój dom oraz instalację znasz najlepiej. Nie wiem co masz za zaworem, że obniżenie idzie na 24.

    Strefy masz zaznaczone na kocioł oraz na CO. Jak znasz sterownik i wiesz jaka pompa siedzi w gnieździe CO, to masz świadomość, że tam gdzie czerwone kwadraciki pompa CO nie pracuje, tu wówczas woda może iść jedynie grawitacyjnie. Nie ma za to stref na CWU.

    Biorąc.pod uwagę te wszystkie strefy z większymi różnicami temperatur wykres masz do tego stanu rzeczy łagodny. Jak wypraktykowales, że tak spalasz mniej i.jest ciepło w domu a opał ładnie wypalony, to nie mam uwag.

    Zawór jest tak ustawiony bo jest to zawór 2 drogowy na małym obiegu przez bojler cuw nie posiada pompy obiegowej a pompa cyrkulacyjna to podłogowe. Tak że grzejniki i bojler chodzi na jednej pompie tylko zmienia się przepływ przez bojler a temperatura mieszacza to temperatura powrotu. Zawór dwudrogowy reaguje na temperaturę powrotu . Podobnie miałem w poprzednim kotle tak chulalo 25 lat więc po co zmieniać. Każda dodatkowa pompa to zużycie energii więcej rur i oporów a tak całkiem nieźle daje sobie radę również w grawitacja

     

     

  2. Witam będę montował piec technix sekom i mam pytanie o zawór mieszający. Jaki wariant będzie lepszy 1czy 2 na razie mam na starym kotle wariant 1 z tym że mały obieg przez bojler steruje zaworem kulowym a w nowym chcę zamontować zawór z napędem stary kocioł pracuje u mnie 23 lata to chyba dobre rozwiązanie .Przy zaworze z napędem gdzie zamontować czujnik sterownik to agros pid+IMG_20200515_214313.thumb.jpg.2f8aabf9b867b9eaae5a03f67619e056.jpg

×
×