Skocz do zawartości

exel72

Forumowicz
  • Postów

    23
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez exel72

  1. W dniu 6.11.2018 o 19:27, Visitor1230 napisał:

    Ja mam u siebie otwarta cos ok 40% Moze byc tak ze bez wentylatora wyciagowego sie nie obejdzie. Jaka masz srednice i dlugosc komina? Sprawdz tez czy ten daszkowy deflektor nad palnikiem jest prawidlowo zamontowany. 

    Witam.  Pisałeś coś na temat" deflektor nad palnikiem" czy dobrze jest zamontowany  ? o co z tym chodzi i gdzie to jest?

  2. 1 minutę temu, exel72 napisał:

    i chyba to jest problem - zrobiłem właśnie doświadczenie..... wentylator zabiera cug z komina

    i co teraz??

    test był taki: wkładam płomień do rury w palniku gdzie idzie pelet i na zgaszonym kotle płmień zostaje zasyssany do palnika aż gaśnie a nstępnie w sterowaniu ręcznym włączam  nadmuch i płomień jest zdmuchiwany a nie zasyssany.

  3. 30 minut temu, Visitor1230 napisał:

    Niekoniecznie. Sonda ma zadanie biezaco korygowac ilosc powietrza na podstawie pomiaru tlenu w spalinach. Mozna jednak ustawic nadmuch w miare sensownie i bez sondy. Podstwa to unikac permamentnej pracy na 100% plomienia. Wtedy wlasnie spada drastycznie tlen. I zaczyna wtedy kopcic.

    Exel, wez sprawdz czy ten wentylator to ci przypadkiem odwrotnie nie nie dmucha :). albo jest Jakis wadliwy.

    i chyba to jest problem - zrobiłem właśnie doświadczenie..... wentylator zabiera cug z komina

  4. 2 minuty temu, Visitor1230 napisał:

    Przewazyc. Ja sobie puscilem ze stoperem na 6 min. Pomnozylem i wyszlo calkiem cos innego niz bylo ustawione. Jak ze stabilnoscia plomienia pytalem. I genertalnie jak ci sie kociol zachowuje. Tzn jak czesto pracuje , ile stoi Bo widze ze masz ustawiony nadzor. Pytanie czy potrzebnie.

    Wydaje mi się że jest ok. po za tym małym  dymkiem :(:(  czytałem o różnych spalanich  tych  kociołków i muszę powiedzieć że ja to mogę być bardzo zadowolony 5 worków 20 kg na 7 dni .

  5. 1 minutę temu, Visitor1230 napisał:

    Dziwne. Skontaktuj sie z serwisem biawara i przedstaw problem. Z tego co wiem podchodza do klienta jak nalezy, Tzn nie ma zlewania. 

    To ze nie wystaje to wlasnie czesty blad projektowy. WCzasami moze miec to wplyw na nieprawidlowy cug. 

    Patrzac tak na twoje ustawienia zastanawiam sie czy masz dobrze podana wydajnosc podajnika mi serwisant zle ustawil. Sam przewazylem i wyszlo 8,5 kg na godz. 

    tu masz rację kompletnie mi się to nie zgadza.Sugerujesz zmienić?

     

  6. Witam. Zetka zrobiona na początku przed piecem wylot w kotłowni z podłogi nawet zrobiłem kanał dolotowy bezpośrednio pod piec. Kocioł szybko się rozpala i szybko nabiera temperaturę. problem zaczyna się przy pracy dmuchawy powyżej 2000 obrotów. to nie jest jakieś mega dymienie -wydostaje się niewielka smuga dymu ale po zdjęciu rury karbowanej którą wędruje pelet to z palnika leci dym na kotłownie a po zmniejszeniu mocy nadmuchu palnik zasysa dym do komina.

  7. Dodam jeszcze raz całe ustawienia:

    Modulacja mocy
     
    Cykl pracy podajnika
    20sek.  
     
    100% Praca podajnika
    5.0sek.  
     
    Moc nadmuchu 100%
    2200obr/min  
     
    50% Praca podajnika
    2.8sek.  
     
    Moc nadmuchu 50%
    1800obr/min  
     
    30% Praca podajnika
    2.2sek.  
     
    Moc nadmuchu 30%
    1450obr/min  
     
    50% Histereza H2
    5°C  
     
    30% Histereza H1
    3°C  
     
    Histereza kotła
    12°C  
     
    Tryb regulacji
    FuzzyLogic  
     
    Termostat pokojowy kotła

    0°C

     

    Rozpalanie
     
    Czas testu zapłonu
    60sek.  
     
    Czas podawania
    50sek.  
     
    Czas rozgrzewania
    40sek.  
     
    Czas rozpalania
    10min.  
     
    Czas rozżarzania
    2min.  
     
    Moc nadmuchu ROZŻARZANIE
    1580obr/min  
     
    Płomień końca rozpalania
    10%  
     
    Moc nadmuchu rozpalania
    1100obr/min  
     
    Nadmuch po rozpaleniu
    1450obr/min  
    Czyszczenie
     
    Nadmuch czyszczenia
    2650obr/min  
     
    Czyszczenie wymiennika-praca
    10sek.  
     
    Czas nadmuchu czyszczenia
    15sek.  
     
    Czyszczenie w ciszy
    Nie  
     
    Cykle pogrzebacza
    3  
    Wygaszanie
     
    Nadmuch wygaszania
    1800obr/min  
     
    Maksymalny czas wygaszania
    15min.  
     
    Minimalny czas wygaszania
    3min.  
     
    Czas nadmuchu wygaszania
    40sek.  
     
    Próg startu detekcji
    10%  
     
    Próg końca detekcji
    1%  
    Nadzór
     
    Czas nadzoru
    2min.  
     
    Czas podawania
    1.3sek.  
     
    Czas cyklu NADZÓR
    20sek.  
     
    Moc nadmuchu NADZÓR
    900obr/min  
    Inne
     
    Minimalna moc nadmuchu
    9%  
     
    Maksymalna moc nadmuchu
    100%  
     
    Minimalne obroty wentylatora
    400obr/min  
     
    Maksymalne obroty wentylatora
    2850obr/min  
     
    Czas detekcji braku paliwa
    1min.  
     
    Próg płomienia braku opału
    5%  
     
    Wybór termostatu
    Wyłączony  
     
    Minimalna temperatura kotła
    65°C  
     
    Maksymalna temperatura kotła
    80°C  
     
    Temperatura schładzania kotła
    88°C  
     
    Kocioł rezerwowy
    0°C  
     
    Wydajność podajnika
    10.2kg/h  
     
    Kalorycznośc paliwa
    4.9kWh/kg  
     
    Pojemność zbiornika
    120kg

     

    Ustawienia CO i CWU
     
    Temperatura załączenia pompy CO
    50°C  
     
    Postój pompy CO podczas ładowania CWU
    0min.  
     
    Minimalna temperatura CWU
    38°C  
     
    Maksymalna temperatura CWU
    65°C  
     
    Podwyższenie temp. kotła od CWU i mieszacza
    5°C  
     
    Wydłużenie pracy CWU
    5min.  
    Ustawienia mieszacza 1
     
    Wybór termostatu
    Uniwersalny  
     
    Obsługa mieszacza 1
    Włącz.podłog.  
     
    Minimalna temperatura mieszacza 1
    35°C  
     
    Maksymalna temperatura mieszacza 1
    40°C  
     
    Czas otwarcia zaworu
    60sek.  
     
    Wyłączenie pompy od termostatu
    Tak  
     
    Wyjście H
    Kocioł rezerwowy  
     
    Wyjście 14-15
    Pompa mieszacza 2

     

    Ustawienia kotła
     
    Temperatura zadana kotła
    65°C  
     
    Sterowanie pogodowe kotła
    Włączone  
     
    Krzywa grzewcza kotła
    2.0  
     
    Przesunięcie równoległe krzywej
    0°C  
    Poziom paliwa
     
    Poziom alarmowy
    15%  
     
    Czyszczenie palnika
    3h.  
    Ustawienia CWU
     
    Temperatura zadana CWU
    50°C  
     
    Tryb pracy pompy CWU
    Bez priorytetu  
     
    Histereza zasobnika CWU
    1°C  
     
    Dezynfekcja CWU
    Wyłączona  
    Lato/Zima
     
    Tryb LATO
    Zima  
     
    Temperatura włączenia trybu LATO
    15°C  
     
    Temperatura wyłączenia trybu LATO
    13°C  
    Ustawienia mieszacza 1
     
    Temperatura zadana mieszacza 1
    36°C  
     
    Termostat pokojowy mieszacza 1
    0°C  
     
    Sterowanie pogodowe mieszacza 1
    Włączone  
     
    Krzywa grzewcza mieszacza 1
    0.8  
     
    Przesunięcie równoległe krzywej
    0°C

     

    No i to by było na tyle.

    Co tu jest nie tak Panowie??? 

  8. A wyjęcie turbulatora ze środka -już próbowałem i faktycznie pomogło z tym dymem ale okolice tylnej części kociołka nagrzewają się dość mocno i nie wspomnę o rurze odprowadzającej spaliny do komina. Próbowałem tego wcześniej bo tak było napisane w ks. servisowej.  Przy mniejszych obrotach dym  się nie wydostaje to tak jakby dmuchawa na wysokich obrotach miała większą siłę niż ciąg kominowy. Tak na logikę mi to wychodzi -robiłem test z zapalniczką po zdjęciu rury od podajnika przy niskich obrotach wentylatora na palniku obroty od  0-  do 1400 - płomień jest zasysany obroty  powyżej 2000 płomień jest zdmuchiwany. To samo dzieje się  pewnie z dymem z kociołka dmuchawa zasysa część dymu która nie poszła w komin :(  i wywala przez rurę do zasobnika z peletem i tu ten dym. Dlatego pytam też o te ustawienia na mocy kotła i poziomu ustawień servisowych  na. moc nadmuchu.

  9. Witam.

    Od niedawna jestem  posiadaczem  kociołka BIAWAR PELLUX COMPACT 12 kw. 

    Mam mały problem z ustawieniami.Może ktoś kto posiada taki kociołek podzieli się swymi ustawieniami.

    Mam też pytanie -czy przy nadmuchu  dmuchawy 2600 obrotów dmuchawa podaje trochę dymu do rury od podajnika peletu-przy niższych obrotach tego nie ma czy to normalne??

    Jestem na etapie testów ustawień pracy  kociołka . Piecyk super tylko żeby jeszcze nastawy były proste :).

    W zestawie jest sterowanie pogodowe,czujnik temperatury pokojowy. Z piecem pracuje sterownik pluma, bojler CWU 140l  i CO podłogowe na parterze o powierzchni 90 m2 + drabinka w łazience . Pelet sosnowy . Proszę o pomoc w ustawach-sprawdzonych . 

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.