PIK
-
Postów
10 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez PIK
-
-
Grzesiek-170 Za dużo ciepła wypuszczasz w komin. Przy 50% mocy kotła nie możesz mieć temp. spalin 132* bo to czysta strata. Ocieplasz klimat tracąc 💰. Masz dla tej mocy ustawiony nadmuch 65%. Obniż go o 15-20% i ewentualnie zmniejsz dawkę paliwa. I obserwuj. I daj znać.
-
Robson24 Nie jest tak jak mówisz Robsonie. Spójrz na mój schemat. MIX1 i MIX2 to grzejniki (piętro i parter) a MIX3 to podłogówka na poddaszu. MIX1 sterowany termostatem (wyłącza pompę po osiągnięciu zadanej). I jak widać na termostacie raczej jestem ciepłolubny😉. Grzesiek-170 za dużo ciepła wyrzuca przez komin. 139* przy mocy 50% kotła to zdecydowanie za dużo.
-
Grzesiek-170 Patrząc na Twoje ustawienia to tak na szybko zmieniłbym trzy rzeczy.
- Moc nadmuchu 100% zmniejszyłbym z 75% na 55%
- Histereza zasobnika CWU zwiększyłbym z 5* na max. czyli 15* lub 20*
- Sonda Lambda - zakres korekcji nadmuchu na 20%
A ten podwójny mur to ocieplony czy nie? Bo coś duże zapotrzebowanie na ciepło masz. 41* na grzejniki to sporo.
Lazar smartfire 15kw
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez PIK
Grzesiek-170 A komorę za kuwetą na popiół kiedy ostatni raz czyściłeś?
I pokaż wykres dobowy z temperaturą CWU.