  1. 4 godziny temu, maronka napisał:

    Wg mnie w standardzie przy h1 5  h2 3 nadzór 0,5-1h histereza kotła 2 stopnie i palnik będzie nieustannie modulował mocą i chodził ile mu każę ,bez nieustannego odpalania i wyłączania

    Już niejeden tak próbował, niestety bez sukcesów. Nasze polskie kotły nie potrafią efektywnie modulować na małych mocach. Efektem jest większy syf w kotle i większe spalanie

    4 godziny temu, maronka napisał:

    a wyłączanie na noc by coś zaoszczędzić

    To co "zaoszczędzisz" w nocy, stracisz z nawiązką w ciągu dnia. Dogrzanie wychłodzonego domu, kotła i instalacji skutkuje z reguły większym spalaniem

    • Lubię to 1
  2. Godzinę temu, Puławiak napisał:

    Podobnie troche jak w kotłach z temperaturą spalin zimne spaliny ( poniżej zadanego poziomu  znaczy się nie pali /powyżej zadanego poziomu znaczy się pali  czy też nawet z fotosensorem - ciemno - znaczy się nie pali/ jasno znaczy się pali - proste. 

    A jak to jest rozwiązane w Lagunie?

    Samo bazowanie na sondzie jakoś dalej mnie nie przekonuje. Przykład powyżej, kocioł pracuje dumnie na 1,1kw , jest to chyba już trochę przesada na pellecie, biorąc pod uwagę nierównomierność podawania opału. Ciekawe, co jest wtedy na palniku, bo o płomieniu z prawdziwego zdarzenia raczej nie można mówić. W starszej wersji sterownika i kotle BS był fotosensor,  widziałem kiedyś jak na mocy 1kw miał problem z utrzymaniem płomienia, ale wtedy nie było tam sondy. Kocioł klasy RTB powinien bazować na odczycie jednego i drugiego, żeby użytkownik widział, czy na mocy 1kw jest jeszcze spalanie, czy już utylizacja

  3. 6 godzin temu, Darxy75 napisał:

    Histereza kotła 1

    Histereza H 2    3

    Histereza H 1   1

    Czemu mają służyć te nastawy w trybie standard?  Są beznadziejne. Żeby coś doradzić, trzeba napisać jaki to kocioł, jaką ma pojemność wodną, w jaki sposób jest prowadzony, tzn czy odpala się od termostatu, czy pompa CO pracuje cały czas. Dodatkowo właściwa kalibracja podajnika, dobrane nastawy nadmuchu na każdym progu mocy i najważniejsze - poprawnie wykonana instalacja i zapewnienie właściwej temperatury powrotu

  4. Z tego artykułu można wyczytać jeszcze jedną informację, akurat nie związaną z pelletem

    "Teraz eksportujemy tam ok. 60 proc. całej produkcji — mówi Adam Sarnaszek, prezes zarządu Polskiej Rady Pelletu i dodaje, że na Zachodzie ludzie zaczynają masowo przerabiać instalacje gazowe w domach na te opalane pelletem drzewnym, bo od przyszłego roku od gazu będzie naliczany nowy podatek w całej Unii (CO2 TAX), co podniesie koszty ogrzewania."