Witam, cieszę się że wkoncu ktoś podziela moje zdanie.
Można powiedzieć że jestem już po sezonie grzewczym z kotlem gazowym wpietym właśnie tak jak pisałem wcześniej. Takie połączenie sprawdza się wszysto działa bez problemów.
Wybraniec włożyłes chyba kij w mrowisko, Sambor będzie nie zadowolony.
Wracają do tematu.
Podłączenie pieca zostało take jak na schemacie. Zmianie uległo sterowanie. Pięć węglowy realizuje sterowanie wszystkimi pompkami i zaworami 4d. Natomiast kotlem gazowym steruję domoticz na raspberry pi. Kocioł gazowy uruchamia się wraz z odp pompa w danej strefie, np podłogowa, piętro garaż bojler.
Minusm jest to że woda powrotną wraca przez pięć węglowy. Wiec gazowy dłużej pracuje na wyższej mocy. Ale z drugiej strony pięć węglowy robi za bufor. Przez pomin raczej się nie wychaldza ponieważ wiatrak nie pracuje.
Zamontowalem kocioł 35kw a wymiennik 60kw i tak różnica między wejściem zla wyjściem w drugim obiegu jak chodzą wszystkie pompy to nawet 8stopni
-
Forum służy do rozmowy rozbierania tematów od podszewki.
Podaj jakieś argumenty dołączenie nie będzie działać co jest źle co będzie działać źle, jakbyś to zrobił a nie Odrazu stwierdzasz ze jest źle, źle bo jest nie po twojemu, źle bo nie jest zgodne ze sztuką.
Co sadza o takim rozwiązaniu inni. Bo jak widać jest tylko jeden forumowicz
-
Myślę że wymiennik będzie działał prawidłowo. Będzie dogrzewal wodę wychodząc z pieca węglowego. Kocioł gazowy wyłączy się w przypadku przekroczenia na wyjściu z pieca węglowego zadanej temperatury bądź po osiągnięciu temperatury w układzie ciśnieniowy zamkniętym.
Nie mogę zrozumieć dlaczego akurat węglowy ma być na wymienniku. W takim przypadku musiałbym jeszcze dołożyć kolejna 6 pompe. Sterowanie zaworami 4d i pompami nie było by realizowane przez pięć węglowy.
Pięć gazowy ma tylko podtrzymywać tem aby nie spadła poniżej np 40. Głównym piecem ma być węglowy.
-
Co masz na myśli cuda na patyku.
Nieznalazlem na forum gotowego schematu który by odpowiadał do potrzeb danej instalacji. Gotowe schematy nie znaczy uniwersalne.
Więc pytam co według ciebie jest źle i dlaczego nie sprawdzi się.
-
Witam do istniejącej instalacji z kotem na węgiel bez Podajnika planuje zamontować dodatkowy pięć Kondensacyjny na gaz. Pięć na gaz ma za zadanie podgrzewanie wody w instalacji po wygaśnięciu pieca węglowego (spadnie temperatura wody poniżej 40 stopni) wtedy uruchomi się pięć gazowy i będzie podtrzymywać temperaturę powiecmy na poziomie 45stopni.
Że względu na dość rozległą i być może już zanieczyszczona instalacje myślę o zostawienie jej jako otwartej razem z piecem węglowy a podłączenie pieca gazowego za pomocą wymiennika. Myślę o dość nietypowym podłączeniu wymiennika przedstawionym na schemacie.
Sterowanie piecem gazowym odbywało by się ze na wyjściu z pieca węglowego będzie czujnik temperatury regulowany że stykiem i da sygnał do pieca jak sterownik pokojowy gorzej. Wtedy uruchomi się pięć i będzie podgrzewa wodę w wymienniku i instalacji. Sterowaniem zaworów 4d i pomp będzie realizowane przez pięć węglowy.
Minusem tej instalacji jest chyba powrót wody z instalacji podczas wygaśnięcia piece przez ten piec. Pięć węglowy jest dobrze izolowany więc strat raczej nie powinno być za dużo a kotłownia i tak musi być ogrzewana.
W żółtym kwadracie zaznaczyłem miejsce wycięcia się do istniejącej instalacji.
Co sądzicie o tej instalacji, pozdrawiam Przemek
-
pytanie teraz jakiej mocy uzyc pompy Pompa obiegowa c.o. Grundfos Alpha 2 25-40/ czy 25-40.
pompa bedzie zasilala 12 grzejnikow. z czego polowa jest na pietrze czyli jakies 6m slupa wody wyzej. czy moze taka wilo 3W co ja wszedzie reklamuja. cene maja podobna. ktora polecacie
-
zastanawiam sie jeszcze nad tym co stanie sie z pampka jesli wszystkie glowice na grzejnikach zamkna sie, czy nie trzeba zrobic jakiegos bajpasa czy cos takiego.
-
dzieki za odp. zastanawiam sie gdzie jeszcze trzeba wstawic takie zawory jak roznicowy i zwrotny, czy cos jeszcze tam jest potrzebne. czekam na wasze podpowiedzi
-
witam, jestem tu nowy, wiec prosze o wyrozumialosc, prosze o pomoc w schemacie co, mianowicie przymierzam sie do zakupu kotla SAS UWT 29KW, ze sterownikiem firmy Tech st-85 z PID, instalacja bedzie wygladala nastepujaco jedna kontygnacja ogrzewanie podlogowe, i dwie kondygnacje grzejniki z zaworami termostatycznymi na rozdzielaczach. dwa zaworu 4D jeden na podlogowke drugi na grzejniki. wsparte sterownikiem Tech st-408. Schemat zalanczam w pliku i prosilbym o wstawienie do schematu gdzie jakis zawor wstawic, filtr czy pompki sa w odpowiednich miejscach itd. Z gory dziekuje
Dodatkowy kocioł na gaz
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Witam panowie, to chyba już 4 sezon grzewczy w tym układzie.
Wszystko działa prawidłowo, nawet jeśli jest to wbrew fizyce. W kotle na paliwo stałe pale tylko w dzień jak mam czas a resztę doby ogrzewam kotłem gazowym. Mój piec weglowy steruje zaworami i pompami plus sterownik na raspbery pi uruchamia kocio gazowy i odpowiednie pompy. W okresie jesieni i wiosny piec gazowy uruchamia się razem z konkretną pompa gdzie jest zapotrzebowanie. W okresie zimowym na piecu węglowym ustawiam pracę pomp od 30stopni więc pompy pracują cały czas. A kocioł gazowy uruchamia się kiedy trzeba do temperatury zewnętrznej 4stopnie. Poniżej 4 gazowy pracuje cały czas. Ogrzewam 2 budynki 180m2 i 250m2 więc zapotrzebowanie jest dość spore i piec zazwyczaj pracuje z mocą 5-10procent. Jak jest słonecznie to temperatura w obwodzie jest dość wysoka i piec zaczyna włączać się i wyłączać automatycznie. Nie mierze już temperatur na wymienjiku i za itd. Działa i nie wnikam. Wiem tyle że gazowy na krótkim obiegu sam reguluje pompa krótkiego obiego i czasem pracuje z wolna prędkością aby lepiej kondensować. Kiedyś odłączyłem przypadkiem pompkę do kondensatu to przez noc dość mocno zalało mi kotłownie. Więc chyba dobrze kondensuje. Serwisant regulując piec mówił że ładnie kondensuje. W grudniu robiłem pomiary zużycia i przez 7 dni przy mrozach -5/-15 srednie zużycie wyszło niecale 1m3 na godzinę. W tym ogrzewanie wody i kuchenka gazowa. Myślę że to dobry wynik.