Poniżej załączam czwartą wersję schematu, po naniesionych poprawkach. Nurtuje mnie pewna sprawa: jeżeli czynnik z kotła krąży również w grzejnikach (nie ma wężownicy kotła w buforze), a kocioł jest w układzie otwartym - to cała instalacja z wyjątkiem odseparowanej instalacji solarnej również pracuje w układzie otwartym. Dobrze rozumuję? Jeżeli tak, to czy naczynie przeponowe na powrocie obwodów grzejników i podłogówki jest konieczne? No i jaka powinna być pojemność otwartego naczynia wzbiorczego, skoro ilość czynnika w układzie wynosi około 900L? (kocioł + akumulator + grzejniki + podłogówka)
-
Jak mniemam tylko symbolicznie podłączyłeś piec CO poprzez wężownicę do instalacji, bo z tego co się mi wydaje czynnik grzewczy przepływa przez całą objętość bufora ;-)
Otóż nie. Chciałem zastosować jak najmniejszą objętość cieczy pomiędzy kotłem a wymiennikiem, tak aby kocioł pracował na możliwie najwyższej temperaturze - stąd dolna wężownica w buforze. Jakie jest ryzyko zastosowania takiego właśnie rozwiązania?
-
Jeżeli chodzi o obwód zamknięty, to rzeczywiście odpowietrzniki są na rozdzielaczach. Wspominałeś jednak o odpowietrzeniu strony pierwotnej kotła, czyli układu otwartego. Czy naczynie wzbiorcze otwarte nie będzie naturalnym odpowietrzeniem?
Pozdrawiam
Edit: Poniżej schemat bez zaworów zwrotnych na powrotach.
-
HeniekL dzięki za szybką odpowiedź. Czy mógłbyś napisać coś więcej o odpowietrznikach po stronie wtórnej kotła? Jakieś konkretne modele i najwłaściwszą lokalizację..?
Poniżej załączam lekko zmodyfikowany schemat (z armaturą)
-
Witam.
Proszę o weryfikację instalacji jak na schemacie poniżej. Kocioł na paliwo stałe podłączony do zbiornika akumulacyjnego 800L w układzie otwartym, pozostała część instalacji w układzie zamkniętym.
Czy nie przeoczyłem czegoś?
Z góry dziękuję za pomoc.
Weryfikacja Instalacji Co I Cwu
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Wydaje mi się, że zjawisko korozji tlenowej, można wyeliminować stosując separator powietrza w obwodzie grzejników.
Moim zamysłem było uzyskanie wspomagania instalacji CO przez układ solarów, ale po pewnym namyśle wydaje mi się, że nie ma to większego sensu.
Aby obniżyć koszty instalacji (bardzo drogi bufor z dwiema wężownicami) wymyśliłem zastosowanie biwalentnego wymienika CWU oraz bufora bez wężownic. Po raz kolejny proszę o weryfikację schematu.
Czy naczynie przeponowe na powrocie jest konieczne? W końcu to układ otwarty...