pdpod
-
Postów
10 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez pdpod
-
-
Piec 12KW malutki wybór przeróbka z podajnikiem na miał?
Witam wszystkich
Szukałem na forum, ale niestety nic w 100% nie znalazłem mianowicie:
Mam domek 65m2 wiec jest mały na razie nie ma ocieplenia jest wybudowany z pełnej cegły stare budownictwo…
Przy remoncie domy był czas na centralne i tu się zaczynały schody, bowiem kupić piec do domu o tak małej powierzchni jest ciężko… malutki wybór i brak piescy z podajnikiem…
Kupiłem piec za 450PLN z żywiec po 2 sezonach wiec myślę, że Oki jest to piec 12KW dolnego spalania pale w min węglem groszek (gruby), ale niestety ma wady trzeba chodzić 1-2 dziennie dołożyć do niego…
Moje pytanie czy taki mały piec da się przerobić na piec z podajnikiem tzn. Czy są podajniki na miał! I co ważniejsze czy sterownik będzie działał z tak małym piecem.
Moje spostrzeżenia ruszt trzeba zdemontować i zawiesić osłonne nad palnikiem(deflektor)…
Mniej więcej tak to sobie wyobrażam
Podkreślam, że chce w nim palić miałem i czy normalne podajniki są w stanie to znieść mam parę typów z allegro
1 http://www.kom-ster.pl/ukld_2.htm
2 http://www.kom-ster.pl/ukld.htm
Zastanawiam się nad tym pierwszym, ale nie widziałem go w piecach
Proszę o poradę
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi i sugestie….
PS. Sorka za Ew. błędy ort.
-
Zadzwoniłem do źródła pan technicznego odpowiedział mi tak:
że małe piece nie opłaca się przerabiać na sterownik z dmuchawą, bo są za małe i wydmuchuje ciepło z kotła
Temp. spalania jest bardzo wysoka i co za tym idzie nie ekonomiczna i wzrasta ilość spalonego opału
Mowa tu o piecach na gdzie podstawowym opałem jest węgiel!
Stare piec przystosowane są do wolnego spalania i tak ma zostać
Może być inaczej, jeśli ktoś ma problemy z ciągiem kominowym to w tedy jak najbardziej poleca się dmuchawę
A najlepszym rozwiązaniem do tego tupu kotła jest elektroniczny miarkownik ciągu
-
Jeśli chodzi o przerabianie starego kotła(węglowy dolne spalanie) na sterowanie z dmuchawą to tak naprawdę dużo piecy nie da sie przerobić tzn. da sie, ale z marnym skutkiem...!!!
Sam chciałem http://www.forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=948
Zadzwoniłem do źródła pan technicznego odpowiedział mi tak
że małe piece nie opłaca się przerabiać na sterownik z dmuchawą, bo są za małe i wydmuchuje ciepło z kotła
Temp. spalania jest bardzo wysoka i co za tym idzie nie ekonomiczna i wzrasta ilość spalonego opału
Mowa tu o piecach na gdzie podstawowym opałem jest węgiel!
Stare piec przystosowane są do wolnego spalania i tak ma zostać
Może być inaczej, jeśli ktoś ma problemy z ciągiem kominowym to w tedy jak najbardziej poleca się dmuchawę
A najlepszym rozwiązaniem do tego tupu kotła jest elektroniczny miarkownik ciągu firmy "DK System" "unister"
-
chyba chodzi ci o powrót??? a nie o zasilanie
-
pex z firmy wavin może wytrzymać 110'C przez pewien czas chyba 10min.(tak pisze w instrukcji) ale nawet na pexie made in china znam użytkowników co im woda się gotuje min. parę razy na sezon i wszystko gra...
-
A gdyby zamiast dmuchawy i sterownika zamontować sterownik i elektryczny podnośnik ?klapki? (miarkownik ciągu) np. unister była już mowa na forum?
http://www.allegro.pl/item408471804_sterow...y_unister_.html
Chce nadmienić, że kocioł będzie obsługiwała kobieta i chce jaj zrobić taki piec żeby miała jak najmniej kłopotów?
Ps. Ale aż tak będzie źle jak zamontuje sterownik z dmuchawą (sterownik PID ?płomyk PID?) będzie nie dopalał węgla czy co?; bo nie bardzo rozumie, jakie będą minusy tego posunięcia (ps.koszt zakupu ster.+dmuch. Nie wliczam)
-
Przeróbka kotła z dolnym spalaniem i miarkownikiem ciągu na sterownik z dmuchawą
Chce przerobić kocioł żywiec 12kw http://www.kotly-zywiec.com.pl/kdo.htm i zamontować do niego sterownik z dmuchawą
Mam dwa typy:
Pierwszy zwykły sterownik
http://www.allegro.pl/item414250484__stero...wa_od_s_s_.html
Drugi z algorytmem PID
http://www.swistak.pl/aukcje/3105281,Stero...IGENTNY-CE.html
Moje pytanie to czy to się sprawdza i jakie są zalety to raczej każdy wie, ale wady na pewno też są ….? Jakie?
Czy w ogóle da się ten typ pieca przerobić? Przypomnę, że to piec z dolnym spalaniem, paliwo podstawowe węgiel, ruszta żeliwne bez płaszcza wodnego
A czy ten sterownik ze strony świstaka to w ogóle jest PID???
Proszę o opinie i porady sam nie wiem czy to będzie dobry wydatek i czy będzie działał..
Dziękuje za odpowiedzi
-
Witaj,
1. Dobry schemat to góra ćwierć sukcesu.
2. Zastosuj u siebie koniecznie zawór czterodrożny. Jest dużo bardziej skuteczniejszy od trójdrożnego. Co do sterownika i silownika - warto. Jednak zyskasz na tym komfort, natomiast jeśli chodzi o oszczędności w opale to w zwiazku z powierzchnią i przewymiarowaniem kotła wyjdzie kilka procent mniej.
3. Duże przewymiarowanie kotła w stosunku do powierzchni; jednak nic strasznego. A 500 zł za ten kociolek - cena jak najbardziej ok.
4. Odpuść sobie sterownik do tego kotła i pal na miarkowniku ciągu. Sterownik kotła w Twoim przypadku to coś na granicy nieporozumienia. Miarkownik ciągu - tak. Jeśli chcesz sterownik to zainwestuj w sterownik zaworu mieszającego i silownik do niego. Korzyść o niebo większa, pełne wykorzystanie ciepła a komfort od razu.
5. Schemat: brak zaworu mieszającego. Rura pex diamond? Odpuść sobie tą chińszczyznę. To prawdziwe badziewie. Reszta w porządku.
Nie dopatrzyłem jeszcze jednego: Zespół pompy prawidłowo wygląda tak: zawór odcinający, filtr, ( w określonych sytuacjach zawór zwrotny ), pompa, zawór odcinający. Na schemacie masz zamienione filtr z zaworem.
Nie doptrzyłem kolejnego: Termometr za zaworem mieszającym, nie przed. Natomiast podłączenie bojlera PRZED zaworem mieszającym, nie za - to rozwiązanie jest nieekonomiczne i nie zdające egzaminu do ogrzania cieplej wody.
Pozdrawiam
Piotr
Serdecznie dziękuje za odpowiedz
A więc tak nawiązuje do odpowiedzi (i numerków)
1 Ok
2. Zakładam zawór 4d a nie 3d czy można prosić coś więcej na temat sterownika i siłownika nic nie znalazłem
3. Super, że może być
4. Dlaczego sterownik+dmuchawa to nieporozumienie??? Piec będzie obsługiwać kobieta (większości) i wolałbym żeby ona tylko dokładała a nie, co chwile latała patrzeć, jaka temp. na piecu, bo w starym domy non stop gotowała sie woda... I ponawiam pytanie o sterownik zaworu mieszającego i siłownik do niego
5.Schemat: brak zaworu mieszającego czy tu chodzi o zawór 4D?
Pex diamond, co sie może z nim stać plissss, bo ja już go kupiłem 100mb. (czy jak kupie inny pex Wavin lub metrix to mogę je stosować do złączek diamond tego typu: www.allegro.pl/item411023537_pex_al_pex_kolano_16mm_3_4_gwint_zewnetrzny.html
Odpowiedzi bez numeru:
Zespół pompy poprawiony
Podłączenie bojlera też i term. Też poprawione
Aaa jeszcze jedno czy pompa ma być na zasilaniu czy lepiej jak będzie na powrocie jakieś plusy i minusy czy dużo będę musiał zmienić w schemacie czy warto to zmieniać
Naprawdę dziękuje za odpowiedzi a najbardziej "piotrek automatyk" czy mogę cię prosić o redę jeszcze i innych także
Dzięki za odpowiedzi
-
Witam
Pierwszy raz udzielam się na tym forum i proszę o pomoc
Przeczytałem „parę” postów na temat schematów ogrzewania C.O.
Bardzo bym prosił o napisanie i narzucenie poprawek gdzie są błędy, za co bardzo dziękuje
Poniższy schemat ma ogrzać domek parterowy o pow. 65m2 podpiwniczony
Moje pytania odnoszą się następująco:
1. Oczywiście czy to dobry schemat to podstawa
2. Co sądzicie i zaworach 3D a 4D, czym się różnią czy to jest dobre rozwiązanie nadmienię, że tak mi polecili w sklepie gdzie kupowałem całą instalacje, nie wiem, co z siłownikami sterującymi do mieszacza jestem w tym temacie zielony, więc jeśli ktoś umie mi to wyjaśnić będę wdzięczny i kosztami z tym związane
3. Kocioł Żywiec 12KW wiem, że jest trochę za duży, ale kupiłem go za 500PLN 3 letni, więc się skusiłem..
4. Chce też kupić sterownik do kotła tylko nie wiem, jaki podaje parę linków żeby było jasne, o co mi chodzi:
pierwszy tym to normalny sterownik całość dość tania :
http://www.allegro.pl/item406881861__stero...wa_od_s_s_.html
niby fajny, ale czy warto a może lepiej kupić sterownik PID Np. płomyk Pid
http://www.piece.bazarek.pl/opis.php/id,16...gentny-algorytm
http://www.swistak.pl/aukcje/3105281,Stero...IGENTNY-CE.html
tyle, że sam sterownik kosztuje 366,00 plus ok. 160 dmuchawa
i jeszcze jedno CZY TO NA PEWNO JEST PID CZY TYLNO LEPSZE OPOGRAMOWANIE???
Proszę o pomoc prace zaczynam od 11-08-2008
Dziękuje za odpowiedzi
Perfekt R
w Inne tematy o kotłach i piecach
Opublikowano
przeczytaj...
http://www.elster.w.com.pl/files/Perfekt_T..._instrukcja.pdf