Dzięki.
Podłączyłem.Niestety działa tylko pompa cwu.Pompy kotłowej nie posiadam .Pompa co jest sterowana przez inny sterownik.Nie działa siłownik mieszacza.Próbowałem zmieniać nastawy temperatury w regulatorze pokojowym .Termostat załączał i wyłączał ,natomiast siłownik nie pracował./brak napięcia na NC2 ,NO2/.Regulator MIX07 był włączony w pozycji ON.
-
-
Pompa jest ok, chodzi na 2 (jest wystarczająco), próbowałem na różnych nastawach
zawór różnicowy też dobry, na próbę odłączyłem go,
zostało mi jeszcze wymiana zaworu 4d na firmowy ESB (ma trochę inną konstrukcję w środku), tylko czy to pomoże?
Ja bym zaworu nie wymieniał.Uważam, że to wina filtra przed pompą/jeśli masz taki zamontowany/.Wystarczy przeczyścić dokładnie filtr i pompa będzie działać właściwie .
-
I jeszcze jedno: zawsze siłownik na zaworze ...
Dzięki za przydatne nie tylko dla mnie informacje.Z tym akumulatorem to dobry pomysł sprawdzony już w mojej kotłowni .Przy braku prądu podłączałem dmuchawę na 12v.
Pozdrawiam
-
Tak. Są na rynku takie zawory zwrotne kulowe , które mogą pracować w pozycji pionowej i poziomej na wejściu do kotła ,a także w pozycji pionowej i poziomej
na wyjściu .Taki dzisiaj znalazłem w sklepie .W związku z powyższym nie będzie problemu jeśli trzeba będzie zamontować drugą pompę na krótkim obiegu.Pozostaje problem z zaworem 4D.I jeszcze jedno, czy w moim przypadku/przerwy w dopływie prądu/ ewentualnie rozbudowana automatyka może przysporzyć mi trochę problemów?
-
Jeszcze jedna sprawa ...
Dzięki.Rzeczywiście nie takie podłączenie.Wcześniej nie znałem zasady działania zaworu 4D.Wracając do charakterystyki zaworu 4D 1" myślę ,że wystarczy.Ale
w okresie grzewczym/właśnie wtedy są często przerwy w dopływie prądu nawet kilkunastogodzinne/.I czy wtedy nie będzie problemu z zasilaniem elementów grzewczych poprzez obieg grawitacyjny?Na wyjściu z kotła mam rurę o dużej średnicy 21/2". Grawitacyjny obieg wody będzie wtedy poddany znacznemu oporowi hydraulicznemu przechodząc przez 4D 1",a tym samym nastąpią zaburzenia cieplne w grzejnikach.Biorąc powyższe pod uwagę, czy można zamontować zawór 4D 2"?Czy to rozumowanie jest poprawne?Mam następny problem: rura zasilająca wychodzi poziomo z kotła /inaczej nie może być położona/.Zawór 4D będzie zamontowany w pozycji poziomej, a za nim pompa zasilająca CO /według Twojej sugestii/z zaworem różnicowym/w pozycji poziomej/.I tu pytanie : czy zawór różnicowy będzie spełniał właściwe swoje zadania w obiegu wymuszonym jak i grawitacyjnym.Instrukcje montażu ZR mówią tylko o pozycji pion-góra.Niektórzy instalatorzy montują pion-dół lub poziomo.Czy są takie na rynku? Wracając do zasilania zasobnika C.W.U , chcę go zostawić na zasilaniu grawitacyjnym z kotła z uwagi na duży przekrój rury zasilającej i bliskiego położenia kotła.Czyli w całej instalacji byłaby jedna pompa.Czy w takiej sytuacji potrzebne są zawory zwrotne?/ewentualnie gdzie/Jeśli miałbym problem z uzyskiwaniem właściwej temperatury wody w zasobniku C.W.U , to planuję drugą pompę.Gdzie wtedy zamontować zawory zwrotne?Pozdrawiam serdecznie.
-
Dziękuję za szybką opinię i pomoc.Pozdrawiam
-
Witam Wszystkich,którzy zaglądają na to forum.A szczególnie tych , którzy bezinteresownie dzielą się z innymi wiadomościami,spostrzeżeniami,praktyką i radami w zakresie instalacji CO.Jakże one są cenne dla tych , którzy nie mają z tym na co dzień styczności.W okresie letnim chcę poczynić zmiany w mojej kotłowni w związku z problemem kominowym.Chcę wstawić w instalację CO zawór 4D wraz z siłownikiem wykorzystując już zainstalowaną pompę ze sterownikiem na powrocie oraz rurę wyjściową o przekroju 2i1/2" z kotła/pierwotnie była to instalacja o obiegu cyrkulacyjnym,budynek o ok.200m2/.Już wcześniej gdzieś czytałem,że dobranie odpowiedniego zaworu 4D zależy od mocy kotła CO, że nie może on być za duży.Czy to tak jest?Mam kocioł miałowy z górnym spalaniem o mocy 35KW.Mam pytanie : o jakim przekroju powinienem zainstalować ten zawór?Na wyjściu z kotła chcę mieć temperaturę od 50 do 60 stopni.Zamiast zaworu kulowego/taki kiedyś wstawił mi instalator/chcę wstawić zawór różnicowy.Patrz rysunek.
Czy przedstawiony schemat jest poprawny i kocioł będzie skuteczniejszy?Bojler jest tuż przy piecu.Czy należy coś zmienić w tej instalacji CO?
Siłownik Ara 661 I Regulator Mix07
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Już wszystko działa.Musiałem zwrócić się z prośbą o pomoc do producenta.Okazało się ,że dołączona instrukcja obsługi była nieaktualna !!!