Skocz do zawartości

sambor

Stały forumowicz
  • Postów

    31 267
  • Dołączył

  • Wygrane w rankingu

    447

Treść opublikowana przez sambor

  1. Minimalny czas schnięcia wylewki to 4 -5 tygodni, zależnie od zastosowanych materiałów, dodatków do betonu , temp. otoczenia itp. Sambor
  2. Wyłącz grzanie, zainstaluj głowice rtl lub inną regulację temperatury wody w obiegu podłogówki. Wygrzewanie zaczynasz od 25C przez 2 dni, następnie zwiększasz codziennie o 5C do 50C, trzymasz 2 dni i stopniowo zmniejszasz, 5c na 1 dzień. Całość ok.14-15 dni. Przy ręcznej regulacji parametrów prawie nie realne. :) Pozdrawiam.Sambor
  3. Witam Sprawdź naczynie przeponowe- ciśnienie pracy, stan przepony oraz czy ma prawidłowo dobraną pojemność? Przy zmianie kotła może być inna pojemność układu- czyli za małe naczynie wzbiorcze. U mnie przed sezonem grzewczym zawsze trzeba uzupełnić ciśnienie w naczyniu wzbiorczym - spuszczam wodę z CO i wstępnie nabijam 1,0 bar. Pozdrawiam.Sambor
  4. Witam Czy ktoś próbował zastosować pompę cyrkulacyjną zamiast zaworu 3 lub 4 drogowego? Widziałem ostatnio taki układ - pompa cyrkulacyjna do CWU wpięta pomiędzy wyjście i powrót kotła - jakiś Zębiec- dodatkowo lekko dławiona zaworem. Sama pompa sterowana czujnikiem temp. z powrotu. Czy to ma sens? Pozdrawiam.Sambor
  5. Witam Naczynie przelewowe zawsze montuje się na wyjściu z kotła . Jeżeli podczas pracy pompy są kłopoty z napełnieniem wszystkich el. instalacji - to najprawdopodobniej jest niewłaściwy przepływ- odwrotnie założona pompa, która wysysa wodę z instalacji. Sprawdź strzałkę na pompie oraz podaj gdzie jest zainstalowana. Pozdrawiam.Sambor
  6. Witam Spróbuj zastosować zawór 3 lub 4 drogowy z ręczną nastawą temp. powrotu na kocioł. Pozwoli to utrzymać temp. powrotu w rozsądnych granicach bez większych kosztów.
  7. Witam Proszę o radę w sprawie doboru dodatkowego kotła z wężownicą schładzającą - 10-12kW, na paliwa stałe gównie drewno, który będzie podłączony równolegle do kotła na pellety. Interesuje mnie jakość samego kotła z prostą automatyką lub bez oraz jego wymiary- jak najmniejszy w podstawie. Kotły mają pracować naprzemiennie do wspólnego komina. Obieg CO jest zamknięty z buforem 500l. Dzięki za rady i sugestie.Sambor
  8. sambor

    Rozmiar Pelletu

    Witam Przeglądałem informacje o palnikach na pellet i w niektórych np.VIKING BIO jest napisane, że należy spalać pelet o średnicy 8mm. Co się stanie gdy będziemy spalać pellet o średnicy mniejszej np 6mm? Czy to jest problem z podajnikiem no bo chyba nie z zapaleniem? Pozdrawiam. Sambor
  9. Witam MKS Zary producent na stronie jest cennik elementów i adresy dostawców - www.mkszary.com Pozdrawiam.Sambor
  10. [Pytanie: czy lepiej pozostać przy gazie myślę o kosztach a nie o wygodzie, czy lepiej dołożyć piec na paliwa stałe. Jakiego rzędu oszczędności można uzyskać względem gazu, czy taka inwestycja około 10.000-12000 jest opłacalna. Myślałem wcześniej o kominku z płaszczem, ale wydaje się z opisów, że musiałbym na taką powierzchnię ciągle dokładać do niego drewna bo na przyduszonym nie pociągnie odpowiedniej temperatury. Dodam,że zapewne w niedługim czasie będę musiał wymienić gazowca bo wprawdzie markowy, ale ma 17 lat i kolejna naprawa może okazać się nieopłacalna. Dlatego może lepiej markowy kondensacyjny. Witam Piec na paliwo stałe -pellet, węgiel -będzie najprawdopodobniej wymagał przeróbki instalacji CO z zamkniętej na otwartą, chyba że, taką już posiadasz, Podobna sprawa jest z kominkiem z płaszczem wodnym - potrzeba układu otwartego w instalacji CO kominka. Może lepiej kocioł kondensacyjny tej samej firmy - może pasować do instalacji przy minimalnych przeróbkach. Pozdrawiam Sambor
  11. Witam Ogrzewanie ścienne tak jak podłogowe nie powinno być zasilane wodą o temp. wyższej niż 50C. Przy takim połączeniu - zasilanie przez grzejnik trudno jest ogrzać całe pomieszczenie przy zachowaniu temp.40- 50 c na grzejniku. Jeżeli chcesz wykonać taki zastaw to podłącz ogrzewanie ścienne na wyjście grzejnika tradycyjnego ( w szereg) co pozwoli na obniżenie temp.zasilania do rozsądnego zakresu. Pozdrawiam. Sambor
  12. Witam Obecnie są dwie szkoły zasilania podłogówki : w pierwszej pompa na obiegu CO + pompa z układem mieszającym w rozdzielaczu, pierwsza podaje czynnik grzejny druga pomaga w utrzymaniu temperatury w instalacji grzewczej podłogi -czyli dla 2 rozdzielaczy musisz mieć pompę obiegową i 2 zestawy mieszaczy. W drugiej wersji stosuje się zestaw mieszający np" Zaworowy blok mieszający" prod.PURMO lub jego odpowiednik, zlokalizowany w kotłowni sterowany regulatorem pogodowym z kontrolą tem. wody podawanej do instalacji, który przygotowuje wodę o temp ok.40C podawaną bezpośrednio na rozdzielacze. układ taki jest dobry przy kilku rozdzielaczach. Koszt to ok. 3000 netto wg cen katalogowych PURMO. Wybór należy do Ciebie. :o
  13. Witam Podobnie działa Callefi 543 ;) Dodatkowo powinien być niezależny zbiornik (np 5l) na wodę- na wypadek zaniku dostawy wody- z tego zbiornika grawitacyjnie jest podawana woda na palące się paliwo( w podajniku) Pozdrawiam. Sambor
  14. sambor

    Najlepszy Pellet

    Witam Dołączam się do pytania kolegi GrześkaW . Dodatkowo gdzie w okolicach Warszawy można dostać dobry pellet. P.S. Dobry to nie znaczy najtańszy. :P Pozdrawiam.Sambor.
  15. Witam Na taką powierzchnię polecam ogrzewanie elektryczne + 2 taryfa. Instalacja prosta, czysta, nie potrzeba komina i sprawnej wentylacji. Proste sterowanie, duża możliwość regulacji nastawów. Jedyny problem to szybkie załatwienie w RE dodatkowego przydziału mocy np 3-5kW i II taryfy. Przy grzejnikach akumulacyjnych z rozładowaniem dynamicznym może być dobrą alternatywą do gazu i węgla/drzewa :P . Pozdrawiam.Sambor.
  16. Witam Szukam dostawców pelletu z Warszawy lub północno - zachodnich okolic Warszawy. Interesują mnie ok.4ton/ sezon. Może macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Pozdrawiam.Sambor
  17. Witam Zmiana ogrzewania na gazowe wymaga sprawnej wentylacji grawitacyjnej. Instalację masz przystosowaną do ogrzewania elektrycznością. Wystąp do RE o taryfę nocną i zainstaluj elektryczny piec (grzejnik) akumulacyjny z rozładowaniem dynamicznym. Ciepło pobiera na taniej taryfie, oddaje w ciągu kilku godzin. Od zwykłego pieca akum. różni się tym, że posiada nawiew którym można sterować czasowo przez programator. Pozdr.Wiesław
  18. Witam I jaki kocioł kupiłeś? Mam podobny problem, ale ograniczony ekologią - nie mogę palić węglem i ekogroszkiem, tylko drewno, pellet, olej opałowy, propan lub en.elektryczna, której mam mały (8kW) przydział. Skłaniam się na kocioł na pellet ale nie podjełem decyzji jaki? Pozdrawiam.Wiesław
  19. Witam Czy nikt na Forum nie robił takiej przeróbki kotła??? ;) Pozdrawiam.Wiesław
  20. Witam Pytanie do praktyków i teoretyków: Czy po zmianie palnika olejowego w kotle na palnik wrzutkowy na pellet np Viking Bio lub Bequem należy przerobić instalację CO współpracującą z kotłem? <_< Wg polskiego prawa prawa kocioł na paliwa stałe musi pracować w układzie otwartym lub posiadać układ schładzający np zawór Callefi 543/544. Rozumiem też że powinien być układ mieszający wodę w celu zapewnienia odpowiedniej temp wody powrotnej na kocioł, którego nie wymagał producent kotła przy palniku olejowym. Pozdrawiam Wiesław
  21. Witam. Spróbuj coś takiego. Widziałem to w akcji. Dobry kocioł, lecz nie wiem czy można w nim palić węglem. Pozdrawiam. Wiesław ECOFIRE_20DP_20ulotka.pdf
  22. Witam Jeżeli warunki lokalowe pozwolą to oczywiście można wstawić drugi zbiornik. Dodatkowo na stronie Viesmanna jest takie zdanie "Łączna pojemność podgrzewacza (solarnego) powinna odpowiadać 1,5-2- krotnemu zapotrzebowaniu dziennemu c.w.u." Pozdrawiam Sambor
  23. Witam Czy ktoś z kolegów interesował się teoretycznym i praktycznym spalaniem biogazu otrzymywanego np. z obornika? Interesuje mnie głownie palnik ew. kocioł CO do biogazu ew wymiana doświadczeń w produkcji samego paliwa. Wyszukiwarka na forum nic nie znalazła. <_<
  24. Witam Musi być w zasobniku CWU osobna wężownica na obieg solarny. Pojemność to ok 200l na 2m2 solara przy solarach płaskich pozdrawiam
  25. Dzięki, o to chodziło!!! Pozdrawiam
×
×