  1. Witam 

    mam problem z częstym gubieniem ustawy zaworu czterodrogowego 

    np mam zadaną 48 to na sterowniku mam 68 a faktycznie jest 50 czasem jest sterownik 100 % a zawór np 68 

    sprawdziłem stoperem otweira i zamyka w okolicy 125 s a w karcie stoi 120s

    tylko nie wiem czy taki rozrzut moze miec wpływ na taką prace


  2. Problem jest z zaworem 4da właściwie ze sterownikiem który steruje siłownikiem otóż dość szybko się rozkalibrowuje czyli np na sterownik pokazuje np otwarcie  70 % a na silowniku jest 30 j jest często że na sterowniku jest otwarcie 100%a na zaworze np 40%

    Przez to nie dobija do temperatury zadanej zaworu. Miał może ktoś podobne problemy

    druga sprawa to czujnik temperatury zewnętrznej pomimo skalibrowania np na temp 5 stopni i gdy ten spadnie np -5 to on pokazuje -3a na -10 faktycznej on pokazuje-6 więc już duży rozrzut ma


  3. Infolina techa odesłała mnie do producenta kotła zreszta tak czułem ze zrobia:)

    Producent chce około 160 zł za zmiane sterowika

    Tylko nie wiem czy jest to potrzebne.Palnik ekoenergia producent twierdzi ze w przypadku tego palinika pid sie nie sprawdza

    Co do czujnika spalin niestety nie będzie działał jak nie ma pida(:


  4. Ja do tej pory miałem przerobiony kocioł z palnikiem rynnowym i jak był groszek czy miał nie spiekajacy to było ok a jak tylko trafił sie gorszy to sklejało i koksowało ze musiałem po dwa razy wrzucać do zasobnika


  5. Prośba o opinie z użytkowania tego kociołka 

    Stoje przed wyborem kotła  i szukam opinii na temat :

    - jak sprawuje sie retorta obrotowa przy spiekalnym (sklejonym )groszku i np miale kwalifikowanym np z odsiewki przy produkcji ekogroszku

    - czy rury zaraz nad deflektorem to bardzo złe rozwiązanie 

    -  powierzchniowo mały wymiennik w stosunku do konkurencji ponoc liczą tylko co jest powyżej palnika

    - pid czy warto dopłacać

    - teraz ponoć nie ma już czujnika żaru bo inny sterownik 

    Z góry dzięki za wszelkie pomocne informacje


  6. Jestem w trakcie realizacji projektu wymiany kotłów i czytam poszczególne karty katalogowe kotłów (DTR) i prawie wszystkie mają wpisane konkretne parametry paliwa.

    Praktycznie wszyscy mają wpisane kaloryczność powyżej 28 MJ nie wspomnę o wilgotności itd.

    Sprawdziłem 

    -Defro Komfort lux 

    - Kołton Ecomatic 19 kW

    - Kamen Multi K5

    Jeszce parę dni temu w DTR SAS Efect było napisane ze kaloryczność  25-29 MJ dziś patrzę i jest już ze ma być powyżej 28MJ

    Jednym słowem pozamiatane

     

     


  7. Jeszcze kilka pytań

    defro retorta czy jest bezproblemowa w przypadku dobrego groszku?nie widziałem jej akurat wiec nie znam jej budowy

    czy kocioł komfort lux wystepuje w wersji z palnikiem ekoenergia i czy warto taki brać?

    Kamen wygląda bardzo podobnie jak defro komfort tylko bez pid

     

     

     

×
×