  1. Tak, lepiej żeby pompa działała cały czas. Do mierzenia temperatury w domu potrzebujesz dodatkowego termostatu np. https://allegro.pl/oferta/sterownik-regulator-termostat-pokojowy-tygodniowy-12653500026 w wersji przewodowej albo także są dostępne bezprzewodowe. Podłączasz pod zaciski "regulator pokojowy". Co do skoku to chyba fabryczne wartości są wystarczające. Po prostu chodzi o jaką wartość otwiera lub zamyka się zawór przy ustawianiu temperatury. Im mniejsza tym mniejsze ruchy, dłużej dochodzi do zadanej bo np. otwiera się tylko o 1% i nie będzie przebijać zadanej i w rezultacie "falować". Co do pokazywania wartości otwarcia, to najpierw w ustawieniach zaworu trzeba podać czas otwarcia siłownika, np. 120s, wartość powinna być do odczytania na siłowniku lub w jego instrukcji. Następnie przeprowadzić kalibrację zaworu. W instrukcji punkt 4.5.3.6 https://www.techsterowniki.pl/!uploads/products/i-1_pl_2017-10-12.pdf

  2. W sterownikach Tech czy I-1 czy I-2 ustala się krzywą grzewczą dobierając temperaturę czynnika grzewczego za zaworem dla kolejno temperatur zewnętrznych -20, -10, 0, 10 stopni. Sterownik przelicza temperatury pośrednie. Tak ustawiamy krzywą aby przy danej temperaturze zewnętrznej nie przegrzewać pomieszczeń. Można dodatkowo podłączyć termostat pokojowy, który kiedy wykryje dogrzanie pomieszczenia do zadanej wartości, to np, zmniejsza temperaturą za zaworem o daną wartość, przykładowo 2 stopnie. Sam niedawno montowałem u siostry Techa I-1 do sterowania zaworem 3D podłogówki i ustawiłem tak jak opisałem. Jak się nie mylę to Bwc310 nie steruje pompą zaworu.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.