  1. ustaw sobie histerezę kotła na 20st. i start pomp na 45st. to będziesz miał dłuższą przerwę i dłuższą pracę palnika
  2. Ja jedyny minus jaki znalazłem w pellecie 8mm to duże podbijanie temperatury na piecu przy wygaszaniu jak mam ustawioną temperaturę na 65st. to przy wygaszaniu potrafi czasami podbić do 85, jedyce co zrobiłem to zmniejszyłem zadaną do 62st.
  3. msulecki podałeś ilość paliwa test 16,0 - czyli fabrycznie ustawiony . Zważ sobie ilość podawanego pelletu, bo to jest podstawa do poprawnego ustawienia czasu podawania. Włącz podajnik na 30min. rura do worka, zważ to co podało, pomnóż przez 2 i wprowadź wynik w pozycję ilość paliwa test - tyle ile ci podało.
  4. Mogłby mi ktoś podpowiedzieć jak powinien być zamontowany ruszt palnika, czyściłem i nie wiem czy dobrze zamontowany. Chodzi mi o te znaczki w otworach na śruby w którym miejscu powinny b yć.
  5. kasius41 gratuluję wyniku, skoro nie ma izolacji na ścianach. Ja mam 15cm grafitu, a w duże mrozy zjadało po 35 kg na dobę. Pochwal się jeszcze jak wygląda twoja instalacja też mam podłogę plus grzejniki. Czy instalację masz jak w schemacie tekli grzejniki na 4d i podłoga na 3d? Czy masz dodatkowy moduł CAN do sterowania dodatkowym obiegiem CO?
  6. A może mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć dlaczego zawór 3d na grzejniki będzie lepszy niż 4d? Bo niby przy 4d cieplejszy powrót (teoretycznie).
  7. ja mam na maxa do tyłu, ale czy tak powinno być to tego nie wiem.
  8. Ja też żałuję, że na całości nie dałem podłogówki tylko 50/50 góra grzejniki, dół podłogówka. Jak nie masz czujnika pokojowego ty chyba rzeczywiście bez znaczenia czy pompa na TAK czy na NIE, jeżeli jest czujnik, to po osiągnieciu zadanej temperatury w pomieszczeniu przy pompie na NIE - pompa się wyłączy, przy pompie na TAK obniży temp wody idącej na grzejniki. Ja miałem spiętą pompę zasilającą podłogówkę z pompą od grzejników, czyli podłoga grzała, jak grzały grzejniki, potem spróbowałem podłączyć pompe od podłogówki do gniazdka, większy komfort cieplny, ale spalanie większe (ok 25kg) teraz około 20kg. Planuje dokupić dodatkowe sterowanie do drugiej pompy, ale raczej moduł estymy. Spróbuj jeszcze zwiększyć temp kotła na 65 i histerezę na 20.
  9. A pompe stałą masz na tak, czy na nie? Jaką masz temp na kotle i jaką histerezę?
  10. Wprowadź tą wartość 15,3. Następnie podawanie ustaw takie żeby na wyświetlaczu ujrzeć moc kotła przy pracy palnika na 100%.
  11. Jeszcze jeżeli masz podpiwniczenie na całym budynku to pomyśl o styropianie na syficie w piwnicy.
  12. Żeby poprawnie ustawić podawanie, konieczne jest zważenie podawania przez godzinę
  13. Lama79 ma chyba rację,że spalanie może być ok, stary dom ze średnim ociepleniem ścian, dach i podłoga pewnie bez żadnego ocieplenia, a okna i drzwi pewnie też bez szału. Tak jak proponuje Lama policz OZC pomoże ci ta strona http://cieplowlasciwie.pl/ widzę że pisaliśmy w tym samym czasie :P
  14. Podstawowe pytanie to czy ważyłeś paliwo? Jakie podawanie przez godzinę? Jaki masz komin wymiary i wysokość?
  15. Ok wielkie dzięki, wstawię więc drugi zawór 4d, problem ze sterowaniem jest tak, że mam tylko jeden moduł estymy, żeby zrobić sterowanie obydwoma zaworami potrzebny kolejny moduł za 600zł. chyba, że rzeczywiście przełożyć siłownik na zawór od podłogówki. W tej chwili obie pompy mam spięte razem. Czyli czeka mnie inwestycja.
×
×